Chainik писал(а): Пн мар 01, 2021 2:28 pm
Вот из-за того, что модуль делает не то, что я прошу, или не только то, что я прошу и не пользуюсь штатным функционалом...
Когда все делаешь сам, все прозрачно и понятно по алгоритмам работы.
Да, забил на все типы, к counter привязал метод, который смотрит параметры m и click и на основании них выполняет действие для одиночного, двойного или длинного нажатий. Так работает.
Обидно как-то. Такая классная идея сделать это из модуля - и не допилена...
Ivan_A писал(а): Пн мар 01, 2021 3:36 pm
Обидно как-то. Такая классная идея сделать это из модуля - и не допилена...
Согласен. sergejey на все не хватит, да и вообще "писателей" у нас немного. Но если скинуться на "кружку пива", скажем, skysilver и сформулировать четкое ТЗ, то есть шанс, что модуль будет доведен до работоспособного состояния.
Если сервер и Мега видят друг друга, то необходимости в галке "srv loop" нет, т.к. все события от контроллера к серверу и так приходят в режиме "online".
Но в принципе, очень хорошо, что вы тестируете. Когда-нибудь кто-то очень серьезный и основательный конкретно спросит, какие нарекания к работе модуля? Вот тут вы и сможете обоснованно написать несколько строк по этому поводу.
Ivan_A писал(а): Пн мар 01, 2021 3:36 pm
Обидно как-то. Такая классная идея сделать это из модуля - и не допилена...
Согласен. sergejey на все не хватит, да и вообще "писателей" у нас немного. Но если скинуться на "кружку пива", скажем, skysilver и сформулировать четкое ТЗ, то есть шанс, что модуль будет доведен до работоспособного состояния.
Небольшие исправления модуля:
1. Восстановлен функционал конфигурирования Меги через админку модуля (не работало для новых прошивок).
2. Исправлена ошибочное значение mdid, когда значение не указано в Меге.
3. Исправлена ошибка отображения GSM, когда gsm не указан в Меге.
4. Исправлено чтение и отображение конфига Меги.
5. Добавлена поддержка порта NC.
6. Убрано удаление сразу всех записей по порту. Теперь удаляет строго по одному.
7. Добавлено деление на 100 значений, которые приходят от Меги в некоторых случаях умноженными на 100.
Добавлен виртуальный GPIO 100 для управления этим режимом работы. Настройка появлятеся, если выставить галочку GSM.
Доступно управление режимом охраны из меню модуля и привязкой виртуального порта 100 (alarm) к любому объекту свойства status. Можно использовать Простое устройство "Реле/выключатель".
В дальнешем планируется уговорить Андрея научить прошивку передавать GET запрос серверу, после чего помимо звонка или смс, можно будет настраивать любые автоматизации с использованием сервера.
Добрый день!
Андрей недавно научил прошивку передавать GET-запросы серверу а так же отправлять через запрос от сервера любое СМС-сообщение на любой номер. Ограничение есть только по символам: кириллицу нельзя использовать в тексте.
Вот обновленное описание работы с GSM-модемом: https://ab-log.ru/page.php?Cat=110&ID=1 ... m#conf-gsm
Будут ли реализованы планы по переделке модуля MegaD в связи с появившимися новыми возможностями?
m_n_a писал(а): Пн май 17, 2021 12:29 pm
Андрей недавно научил прошивку передавать GET-запросы серверу а так же отправлять через запрос от сервера любое СМС-сообщение на любой номер. Ограничение есть только по символам: кириллицу нельзя использовать в тексте.
Вот обновленное описание работы с GSM-модемом: https://ab-log.ru/page.php?Cat=110&ID=1 ... m#conf-gsm
Будут ли реализованы планы по переделке модуля MegaD в связи с появившимися новыми возможностями?
Я могу взяться за доработку, если кто-нибудь спонсирует покупку GSM-модуля в исполнении на DIN-рейку (GSM-UPS).
Если у кого датчики BMx280, которые отдают: температуру/влажность/давление в формате: temp:28.28/press:743.12/hum:31.610
Модуль сейчас получает только температуру и влажность.
Открываем:
/var/www/html/modules/megad/readvalues.inc.php
Ищем похожий и меняем: