kaisserhaff писал(а): Пн ноя 12, 2018 7:40 pm
но если перезагрузить то данных нет, в чём может быть проблем?
Просто не нужно из консоли ребутать.
Через кнопачку в МДМ, если нужен ребут.
Там при нажатии этой кнопачки отрабатывает скрипт бекапа БД с актуальными данными на данную минуту.
kaisserhaff писал(а): Пн ноя 12, 2018 7:40 pm
но если перезагрузить то данных нет, в чём может быть проблем?
Просто не нужно из консоли ребутать.
Через кнопачку в МДМ, если нужен ребут.
Там при нажатии этой кнопачки отрабатывает скрипт бекапа БД с актуальными данными на данную минуту.
и так кнопочку нажимаю бекап делается все изменение остаются а именно история с датчиков нет
kaisserhaff писал(а): Ср ноя 14, 2018 2:03 am
Читаю, значит она не работает либо пропускает phistory, потому что историй нет, вопрос снова не решенный
Если ты базу не переносил в ОЗУ, то это для твоего случая вообще не актуально.
Как вариант - причина в том, что после ребута при запуске службы МДМ восстанавливается старый бэкап (или чистится таблица с историей). Нужно смотреть логи главного цикла (службы МДМ). Зачастую это происходит из-за того, что в момент запуска МДМ не актуальное системное время - не успело синхронизироваться по NTP.
ИМХО при таких вопросах нужно указывать на чем крутится продукт. И вообще - разделите какую нибудь тему на Linux и Windows... Тяжело давать ответы, да и пользователям будет проще их задавать...