ESP8266
Модератор: immortal
Re: ESP8266
GPIO15 при загрузке должен быть притянут к GND. Требуется соединение его с GND через резистор не более 10кОм.
Re: ESP8266
А для чего? Если и так все работает?anapogo писал(а):GPIO15 при загрузке должен быть притянут к GND. Требуется соединение его с GND через резистор не более 10кОм.
Re: ESP8266
Чтобы не было этогоUltimo писал(а):А для чего? Если и так все работает?anapogo писал(а):GPIO15 при загрузке должен быть притянут к GND. Требуется соединение его с GND через резистор не более 10кОм.
Ultimo писал(а):При подключении его к релейному модулю после перезагрузки esp становится не видно в сети
Re: ESP8266
Подскажите что делаю не так? Третий день уже мучаюсь=) Последние поля почему то сами в минус переходят. В интерфейсе показания датчика подписаны HIH
- Вложения
-
- Снимок1.JPG (38.14 КБ) 12056 просмотров
-
- Снимок.JPG (44.27 КБ) 12056 просмотров
-
- honeywell-hih-4000-003-hih-4000-004-hih4000 (1).jpg (21.83 КБ) 12056 просмотров
Re: ESP8266
Если ввожу так, то показания впрнципе приемлемы 37%=) Но хоть куда датчик засунь они не меняются
Re: ESP8266
Датчик подключен к аналоговому входу есп? Через делитель надеюсь? Который дает в максимуме 1 вольт? И питание датчика - 5в?
-
MaksMS82
- Сообщения: 422
- Зарегистрирован: Ср сен 05, 2012 7:30 am
- Откуда: Киров
- Контактная информация:
Re: ESP8266
Насколько я помню в этой таблице рамеп значения наоборот,т.е. влажность нужно писать в 1 колонке, а значения АЦП(именно значения ацп, а не вольты!!) во второй
Re: ESP8266
Сейчас подключен к основному ACP но пробывал через такой ACP толку тоже нету https://ru.aliexpress.com/item/PCF8591- ... -zj6qB6AIM. Датчик подключен через резистор 82Ком. Да на него питание 5 вольт.Не понял а значение ACP где взять?
- Вложения
-
- Подключение HIH 4000.png (18.91 КБ) 12004 просмотра
Re: ESP8266
В даташите на него.Ultimo писал(а):Не понял а значение ACP где взять?
Re: ESP8266
Так я по даташиту и посчитал, высчитал что 5% влажности это 0.158615в и каждый шаг в 5% прибовлял это число к предыдущему. А про то что в поле VAl нужно вводить проценты а не показания ADC то я тоже это пробовал, все равно показания датчика показывают влажностьна марсеiapet писал(а):В даташите на него.Ultimo писал(а):Не понял а значение ACP где взять?
Последний раз редактировалось Ultimo Вс фев 05, 2017 8:28 pm, всего редактировалось 2 раза.