Автоматический ввод резерва

Подключение исполнительных устройств, датчиков, контроллеров.

Модератор: immortal

andrew
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Пт фев 12, 2016 9:34 pm

Re: Автоматический ввод резерва

Сообщение andrew »

Генератор проверен уже не однократно... Все жужжит и не пищит...)

А собственный опыт указывает на то, что в России, купить нормальную вещь, даже за "безумные" деньги, проблемно... Либо левое, либо хз откуда ее достали и сколько она лежала и где (в чем), и огромная (почему-то) удача купить оригинал...
Поэтому надежней, и что тоже важно, дешевле,- сделать самому...
(крик души...))))))
dukes
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб янв 21, 2017 12:20 am

Re: Автоматический ввод резерва

Сообщение dukes »

Задумка интересная, но по эл.схеме есть недостатки.
1. согласно правилам необходимо обеспечить электромеханическую блокировку между контакторами от сети и генератора.
2. при пропадании питания от сети и включении однофазного генератора необходимо также отключать N провод приходящий от сети этим же контактором. (в однофазном генераторе нет нуля).
andrew
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Пт фев 12, 2016 9:34 pm

Re: Автоматический ввод резерва

Сообщение andrew »

1. Три контактора - контактор генератора (физически) средний - между всеми мех блокировка + (уже) доп.контакты для эл.блокировки и ламп сигнализации. (на схеме нет)

2. По схеме все фазы и нули на входе отдельные.

Чтоб был ноль один провод генератора заземляется... (нефакт... но, такое решение встречается в нете, довольно часто...)
banderos
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Ср ноя 02, 2016 11:05 am
Откуда: Украина Днепр. обл

Re: Автоматический ввод резерва

Сообщение banderos »

Заземляется ноль для мозгов газового котла зачастую, так как котлу нужно подавать строго фазу в фазу, ноль в ноль. Это настолько я читал нужно для того что бы котел мог понимать горит пламя или нет, в противном случае котел будет выдавать ошибку или просто не включаться). тоже самое с инвертором там стоит простой транс повышающий, который выдает то с левого провода фазу, то с правого, это что бы по простому :) а остальному оборудованию все равно на каком проводе фаза и ноль. главное что бы частота совпадала и стабильное в пределах напряжение было). При работе от генератора прирыватся должны оба провода что бы в сеть ничего не уходило, так как может на ответвлении к дому работать персонал РЭС все может закончится очень плачевно. Вот в нашем Телекоме генер. работает по следующему принципу, пропало напряжение, мгновенный запуск, прогрев 3 мин, включает нагрузку, только в сети напряжение появилось и напряжение в пределах нормы, переключает на ВЛ, в тоже время он еще работает 5 минут. Работает на само охлаждение и следит за напряжением в сети, потом останавливается. Кстати часто отключение производим на пару минут что бы монтеры могли отключить какой то участок линии в ремонт или просто ведутся переключения, но в среднем это 3-5 минут). Кстати самое главное должна быть блокировка обязаловка, что бы и за глюка программы или не успевших отпавших контактов на каком то из контакторов не появилось напряжение встречное, в противном случае выгорает электроника генератора или инвертора.
Аватара пользователя
ovcher
Сообщения: 184
Зарегистрирован: Сб сен 12, 2015 3:11 am
Откуда: Волгоград
Контактная информация:

Re: Автоматический ввод резерва

Сообщение ovcher »

Ох.
andrew писал(а):А собственный опыт указывает на то, что в России, купить нормальную вещь, даже за "безумные" деньги, проблемно...
http://xn--2-ctbiaj6cd.xn--p1ai/index.php/our-services Это самая что не наесть реклама :D , потому что альтруистичнее этого проекта только ядро Линукс. Система разрабатывается и совершенствуется около десяти лет. Качество, во всех отношениях, на высоте и поверьте, оно на порядок выше чем у аналогов. В системе предусмотрены запуски алгоритма по высокому и низкому уровню(есть две точки достаточно подключить туда исполнительное устройство Любое! от кнопки до контролера.... И уже можно дистанционно Вкл/Выкл из любой точки мира, и не на дурака, а именно правильно: запуск, прогрев, выход на мощность, ввод нагрузки...). Кто хочет творить сам, нет проблем, схема открыта, закрыт только код. Цена вопроса за две микросхемы для такого устройства смешная. На сайте найдете все описания и видео. И узнаете о многих перепитиях. Сам являюсь пользователем еще второй версии, но уже прошитой на 3, доволен аки слон. :)
Что касается подборов оборудования и общих правил милости прошу В наш FAQ, а от туда уже, при необходимости, в обе тематические ветки(https://www.forumhouse.ru/threads/263133/) . И пусть вас не пугает что там писано для котла, оно и к лучшему, ибо обеспечив питание современного котла вы гарантировано получите лучшую СРП ну или АСП, удовлетворяющую практически всем современным требованиям. ;)
andrew
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Пт фев 12, 2016 9:34 pm

Re: Автоматический ввод резерва

Сообщение andrew »

Ну если это не сарказм...
Цена хард части сего чуда 1500 - 2500 (самый максимум, если внутри все по уму).

И за "интеллектуальную собственность" отдавать 6500 - 7500 (за работу ОДНОГО вечера...) как то лягушка не дает...
workpage
Сообщения: 438
Зарегистрирован: Чт авг 24, 2017 9:38 am
Контактная информация:

Re: Автоматический ввод резерва

Сообщение workpage »

andrew писал(а): Вс янв 08, 2017 7:28 pm Может чет с поиском, но не нашел такого...

(Актуально для частного домовладения)
В общем смысл: переключение вводной линии ЛЭП при отключении на инвертер, а затем (после запуска) на генератор.
Вот это посмотрите
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=7309
В этой железке есть контроль батарей инвертора. Можно гену сразу не запускать...
Ответить