Разработка дополнительных модулей, подключение различных приложений.
Модератор: immortal
-
andrey1509
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2016 10:21 am
- Откуда: Липецкая обл.
-
Благодарил (а):
22 раза
-
Поблагодарили:
2 раза
Сообщение
andrey1509 » Чт дек 01, 2016 5:21 pm
Genplane писал(а):Эти два аналоговых входа расположены не на исполнительном, а на интерфейсном модуле ( мозгах).
Не понял, если это мне.
На меге подключена кнопка. Нужно управлять 1wire (ds2413), через сервер. Конкретно кнопка Switch.
Debian Linux 7,Linux 3.2.0-4-686-pae on i686
Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz, 1 cores
-
andrey1509
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2016 10:21 am
- Откуда: Липецкая обл.
-
Благодарил (а):
22 раза
-
Поблагодарили:
2 раза
Сообщение
andrey1509 » Чт дек 01, 2016 5:53 pm
Genplane писал(а):To andrey1509
Эти два аналоговых входа расположены не на исполнительном, а на интерфейсном модуле ( мозгах).
Извините не понял , о чем речь. в меге нумерация с 0 по 13( исполнитель ) и с 30 по 37 (интерфейс) , как вы называете. Я подключал датчики температуры на 30 на меге , а на серваке он становится другим , но температуру показал сразу.
Debian Linux 7,Linux 3.2.0-4-686-pae on i686
Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz, 1 cores
-
Jager
- Сообщения: 708
- Зарегистрирован: Сб авг 18, 2012 10:21 am
-
Благодарил (а):
26 раз
-
Поблагодарили:
183 раза
Сообщение
Jager » Чт дек 01, 2016 5:55 pm
andrey1509 писал(а):На меге подключена кнопка. Нужно управлять 1wire (ds2413), через сервер. Конкретно кнопка Switch.
Для начала у вас проблема в этом, должно быть input 6

Вы подключили мегад в модуле, а потом начали настраивать на ней порты. В описании модуля четко написано, в начале надо настроить порты а уже потом подключать к модулю.
Перечитайте настройки

Во вторых что это у вас в поле net?!
- За это сообщение автора Jager поблагодарил:
- sega6549 (Вт янв 24, 2017 4:13 pm)
-
Genplane
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: Чт авг 18, 2016 11:43 am
- Откуда: Калининград
-
Благодарил (а):
37 раз
-
Поблагодарили:
1 раз
Сообщение
Genplane » Чт дек 01, 2016 6:22 pm
To andrey1509
Датчик температуры аналоговый? И на сервере он сам высветился или где-то-что-то надо сделать? Обидно, но мне бы эти два аналога в самый раз хватило. А так-приходится рядом ставить ещё и MegaD 14in.
Windows 7, MiniPC, MegaD, Arduino
-
andrey1509
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2016 10:21 am
- Откуда: Липецкая обл.
-
Благодарил (а):
22 раза
-
Поблагодарили:
2 раза
Сообщение
andrey1509 » Чт дек 01, 2016 6:56 pm
Genplane писал(а):To andrey1509
Датчик температуры аналоговый? И на сервере он сам высветился или где-то-что-то надо сделать? Обидно, но мне бы эти два аналога в самый раз хватило. А так-приходится рядом ставить ещё и MegaD 14in.
Датчик dht11
Debian Linux 7,Linux 3.2.0-4-686-pae on i686
Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz, 1 cores
-
andrey1509
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2016 10:21 am
- Откуда: Липецкая обл.
-
Благодарил (а):
22 раза
-
Поблагодарили:
2 раза
Сообщение
andrey1509 » Чт дек 01, 2016 7:17 pm
Jager писал(а):andrey1509 писал(а):На меге подключена кнопка. Нужно управлять 1wire (ds2413), через сервер. Конкретно кнопка Switch.
Для начала у вас проблема в этом, должно быть input 6
Вы подключили мегад в модуле, а потом начали настраивать на ней порты. В описании модуля четко написано, в начале надо настроить порты а уже потом подключать к модулю.
Перечитайте настройки
Во вторых что это у вас в поле net?!
Ошибку свою нашел. У меня два сервера. Адрес меги прописан был на другой. Переписал и сразу время синхронизировалось.
Но проблема теперь такая.
Нажимаю кнопку (кратко) -прошло включение , затем тут же выключается.
Нажимаю кнопку (длинно) -прошло включение, выключается и затем включается , после этого состояния не меняет.
Ну и выключение так же.
Debian Linux 7,Linux 3.2.0-4-686-pae on i686
Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz, 1 cores
-
karlismoto
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 11:12 pm
-
Благодарил (а):
5 раз
-
Поблагодарили:
0
-
Контактная информация:
Сообщение
karlismoto » Сб дек 03, 2016 3:05 pm
добрый день!
Я хочу сделать обновление mega328 контроллер (Firmware Update), через megad модуль в MD, но у меня этот вариант не работает.
функция в MD вообще работает или это просто план на будущее?
Windows7 + MajorDoMo.
HP laptop, MegaD modules, Arduino Megas, DS18B20, DHT-11 and other sensors.
DSC Alarm + envisalink 3
Connect
-
Alexiy2
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: Вт май 12, 2015 9:59 pm
-
Благодарил (а):
16 раз
-
Поблагодарили:
13 раз
Сообщение
Alexiy2 » Сб дек 03, 2016 3:46 pm
karlismoto писал(а):добрый день!
Я хочу сделать обновление mega328 контроллер (Firmware Update), через megad модуль в MD, но у меня этот вариант не работает.
функция в MD вообще работает или это просто план на будущее?
Все работает!
-
karlismoto
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 11:12 pm
-
Благодарил (а):
5 раз
-
Поблагодарили:
0
-
Контактная информация:
Сообщение
karlismoto » Сб дек 03, 2016 5:21 pm
что может быть причиной, почему не работают мне. где могли бы быть проблемой?
У меня есть несколько контроллер с различными версиями.
Windows7 + MajorDoMo.
HP laptop, MegaD modules, Arduino Megas, DS18B20, DHT-11 and other sensors.
DSC Alarm + envisalink 3
Connect
-
rtroyakov
- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: Сб июл 11, 2015 2:54 am
- Откуда: Московская обл,город Ногинск
-
Благодарил (а):
27 раз
-
Поблагодарили:
6 раз
Сообщение
rtroyakov » Сб дек 03, 2016 5:48 pm
У меня 5 мег "втыкнуты" в простенький маршрутизатор,тот в свою очередь шнурком в роутер.Подключите шнурком компьютер к роутеру или к меге(как там у Вас всё организовано),тогда всё будет