Вот и у меня случилось тоже самое, утром заметил что не обновляются данные с нескольких термодатчиков подключенных к ардуино. Физически все исправно, температура меряется и выводится на страничке ардуино. MajorDoMO забирает данные через веб переменные, но показания некоторых игнорирует. Базу посмотрел, вроде все в норме. Ошибка достаточно критичная, в данном конкретном случае котел разогрел дом до 30 градусов.BATONS писал(а):sergejey
У меня такая проблема - если операционка завершена некорректно (выключают напряжение в квартире), то при последующем запуске программы MajorDoMo она отказывается принимать данные с датчиков ардуино
Сломалося :(
Модератор: immortal
-
- Сообщения: 708
- Зарегистрирован: Сб авг 18, 2012 10:21 am
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 183 раза
Re: Сломалося :(
- sergejey
- Site Admin
- Сообщения: 4286
- Зарегистрирован: Пн сен 05, 2011 6:48 pm
- Откуда: Минск, Беларусь
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1559 раз
- Контактная информация:
Re: Сломалося :(
Может всё-таки с базой что не так? Надо на всякий случай сделать проверку всех таблиц, а потом оптимизацию -- иногда ошибки только так вылазят.
Сергей Джейгало, разработчик MajorDoMo
Идеи, ошибки -- за предложениями по исправлению и развитию слежу только здесь!
Профиль Connect -- информация, сотрудничество, услуги
-
- Сообщения: 708
- Зарегистрирован: Сб авг 18, 2012 10:21 am
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 183 раза
Re: Сломалося :(
Сразу сделал, ошибок нет. Проблема еще в другом, сохранил два файла backup, master.tar и backup_design_code.tar. Снес majordomo, установил с нуля 0.3b backup не накатывается, установил 0.2b с тем же результатом. Сам процесс идет и рапортует об успешном завершении, но в результате голая система. Придется похоже все заново настраиватьsergejey писал(а):Может всё-таки с базой что не так? Надо на всякий случай сделать проверку всех таблиц, а потом оптимизацию -- иногда ошибки только так вылазят.

-
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 11:50 pm
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Сломалося :(
да, кстати, по бэкапы вопрос хороший.
Вроде делаю полный бэкап (проставляю все галочки). А в итоговом файле - очень скудные данные лежат, не все каталоги, нет файла config.php
Можно поподрожнее рассказать, как бэкапы задумывались, как надо делать резервное копирование и как восстанавливаться?
(я понимаю, что лучший способ - полная копия каталога средствами ОС, но все-таки интересно про встроенные механизмы услышать).
Вроде делаю полный бэкап (проставляю все галочки). А в итоговом файле - очень скудные данные лежат, не все каталоги, нет файла config.php
Можно поподрожнее рассказать, как бэкапы задумывались, как надо делать резервное копирование и как восстанавливаться?
(я понимаю, что лучший способ - полная копия каталога средствами ОС, но все-таки интересно про встроенные механизмы услышать).
- sergejey
- Site Admin
- Сообщения: 4286
- Зарегистрирован: Пн сен 05, 2011 6:48 pm
- Откуда: Минск, Беларусь
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1559 раз
- Контактная информация:
Re: Сломалося :(
посмотрите ещё папку htdocs/backup -- там должны быть каталоги по датам создания бэкапа, который делается при каждом рестарте системы. оттуда можно вручную поверх свежей инсталляции скопировать папки и восстановить дамп базы данных.
тот бэкап который делается в разделе Резервное копирование так же должен включать основные данные, но он не будет включать код и шаблоны, которые и так есть в установочном пакете. так же важно, что б при создании бэкапа ставилась галочка на пункте Data -- тогда будет сохраняться и состояние базы данных.
тот бэкап который делается в разделе Резервное копирование так же должен включать основные данные, но он не будет включать код и шаблоны, которые и так есть в установочном пакете. так же важно, что б при создании бэкапа ставилась галочка на пункте Data -- тогда будет сохраняться и состояние базы данных.
Сергей Джейгало, разработчик MajorDoMo
Идеи, ошибки -- за предложениями по исправлению и развитию слежу только здесь!
Профиль Connect -- информация, сотрудничество, услуги
-
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: Ср дек 26, 2012 8:33 pm
- Откуда: Севастополь
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Сломалося :(
у меня тоже после восстановления из бэкапа пропали все настройки веб-переменных и устройства он-лайн, пришлось все заново делать
-
- Сообщения: 2357
- Зарегистрирован: Пт апр 20, 2012 12:53 pm
- Благодарил (а): 42 раза
- Поблагодарили: 262 раза
Re: Сломалося :(
Вот она, та точка, которая разделяет любителей с ардуинами и профессионалов с контроллерами по 400 евро. Хорошо, что до 30, а не до 300.котел разогрел дом до 30 градусов
-
- Сообщения: 708
- Зарегистрирован: Сб авг 18, 2012 10:21 am
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 183 раза
Re: Сломалося :(
Разогрел только до 30, дальше сработал механический термостат стоимостью 200 рублей и отключил котел от электроэнергии. А на счет "профессионалов", был у меня вот такой контроллер http://www.owen.ru/catalog/74250271 как раз стоил около 400$, работал 2 месяца а потом взял и тихо умер, совсем.
- sergejey
- Site Admin
- Сообщения: 4286
- Зарегистрирован: Пн сен 05, 2011 6:48 pm
- Откуда: Минск, Беларусь
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1559 раз
- Контактная информация:
Re: Сломалося :(
Цитирую сам себяПроект не является продуктом в каком-либо виде. Статус проекта – разработка и исследование. Проект не совсем прост в понимании и предназначен для энтузиастов в области домашней автоматизации. Глубокое внедрение и настройка проекта под собственные нужды потребует навыки программирования и хотя бы базового понимания объектно-ориентированного подхода в разработке. Нижеописанные возможности могут быть реализованы не в полной мере либо недостаточно тщательно протестированы. Не допускается использование системы в тех случаях, когда от надёжности функционирования элементов системы может зависеть жизнь либо здоровье людей.

Сергей Джейгало, разработчик MajorDoMo
Идеи, ошибки -- за предложениями по исправлению и развитию слежу только здесь!
Профиль Connect -- информация, сотрудничество, услуги
-
- Сообщения: 708
- Зарегистрирован: Сб авг 18, 2012 10:21 am
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 183 раза
Re: Сломалося :(
Все верно. У меня система установлена на строящемся доме, соответственно нет возможности быстрого реагирования. Для того что бы не разморозить систему отопления и не допустить перегрева установлены два механических термостата, один включает котел при понижении температуры в помещении до 15 С, второй блокирует котел при 28 С (+/- 2 С) MajorDoMo выступает в качестве надстройки, управляя котлом и поддерживая температуру в 22 С и освещением, работает в тестовом режиме так сказать. За 3 месяца случился один сбой, когда сработала система безопасности. Причина, отключение эл.энергии, вывод, нужен хороший UPSЦитирую сам себя