Не может быть, чтобы делилось на 6. Поскольку данные пересылаются в виде целых чисел, то если нужны десятые значение перед пересылкой умножается на 10, после получения делится (так в розетках вольтаж передаётся, например). Если нужна точность до .5 то умножается на 2 - в других термостатах так, поэтому такая логика зашита в модуле. Но может быть в вашем термостате используется умножение на 10, а модуль вместо того, чтобы разделить полученную цифру на 10, делит её на 2 - получается умножение на 5rapsody писал(а): Чт янв 23, 2020 11:26 pm Не похоже на фаренгейта. Не нашел настроек модуля, они есть в каком то файле? Я бы тогда вручную разделил всю температуру на 6.
Сейчас прямого доступа к настройкам метрик нету, постараюсь на выходных сделать, но можно в phpmyadmin найти в табличке tucommands нужную метрику (ориентироватся по полю TITLE) и поменять DIVIDEDBY2 с 1 на 0, а DIVIDEDBY10 с 0 на 1. После этого данные будут делится не на 2, а на 10
Если он выключается, а потом включается, то связь как раз есть - видимо не правильно настроена связка метрика - ПУ термостата. Если не сложно, сделайте скрин вкладки Данные для термостата. Заодно я увижу какие там вообще есть метрикиrapsody писал(а): Чт янв 23, 2020 11:26 pm Термостат называется Ketotek, такой же есть Moes. Все эти термостаты одна и та же петрушка, которая интегрируется в Tuya и SmarLife.
Что действительно убивает, так это то, если включить термостат через MJDM, а потом выключить его вручную на устройстве, либо через приложение Tuya, то текущее выключенное состояние не подхватывает MJDM и естественно через несколько секунд его включает обратно. Т.е. нет обратной связи включения и выключения.