ключи на базе DS2406

Подключение исполнительных устройств, датчиков, контроллеров.

Модератор: immortal

kosch1
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Сб мар 09, 2013 8:33 pm
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: ключи на базе DS2406

Сообщение kosch1 » Вс окт 13, 2013 3:42 pm

Да есть там резистор, с лева с верху вниз между 3 и 4 клеммами пропуск, там нога резистора, а дорожка идет на 10 ногу.
Ваша разводка в какой проге то открывается, модуль 8.lay я лет 10 назад бросил печатками заниматься Sprint-Layout что ли.
Да и я не вижу большого смысла ковырять плату, я ее сам не собирал.
denis
Сообщения: 284
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2012 11:47 am
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 28 раз

Re: ключи на базе DS2406

Сообщение denis » Вс окт 13, 2013 8:10 pm

Тогда остается все "свалить" на глючность OWFS, т.к. у меня замечательно работала связка winXP+owfs, все читалось-записывалось через через вэб-морду owfs и в MDM. Из опыта могу только вспомнить, что если входы/выходы висят в воздухе, то работает все крайне нестабильно и непредсказуемо.
ErmolenkoM
Сообщения: 560
Зарегистрирован: Ср сен 04, 2013 10:31 am
Откуда: Самара
Благодарил (а): 99 раз
Поблагодарили: 140 раз
Контактная информация:

Re: ключи на базе DS2406

Сообщение ErmolenkoM » Ср окт 30, 2013 2:50 pm

Добрый день!

У меня вопрос по теме поста. Как подключать DS2406. Та, что есть у меня, выполнена в корпусе транзистора (по виду похожа на термодатчик очень, но маркировка ds2406).
В инете полно схем для 6-ти ножкового аналога (TSOC) , для трех ножкового - нету.

Я пробовал 2 варианта:
1. Землю(1) в землю 1-wire
Дата(2) в дату 1-wire
PIO-A через геркон на Землю(1)

2. Землю(1) в землю 1-wire
Дата(2) в дату 1-wire
PIO-A через геркон на +5V

В обоих случаях замыкание геркона ни к чему не приводило. Термодатчик рядом прекрасно опрашивается.
Мониторил через вебморду OWF.

Может переключить режим DS2406 надо, или еще что.
Может резистор подтяжки куда поставить...

Помогите, кто может!
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
kosch1
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Сб мар 09, 2013 8:33 pm
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: ключи на базе DS2406

Сообщение kosch1 » Ср окт 30, 2013 3:51 pm

ErmolenkoM
Сообщения: 560
Зарегистрирован: Ср сен 04, 2013 10:31 am
Откуда: Самара
Благодарил (а): 99 раз
Поблагодарили: 140 раз
Контактная информация:

Re: ключи на базе DS2406

Сообщение ErmolenkoM » Чт окт 31, 2013 8:04 am

Спасибо ОГРОМНОЕ!
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
RusikOk
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Чт июл 24, 2014 1:48 am
Откуда: Украина, Сумы
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 6 раз

Re: ключи на базе DS2406

Сообщение RusikOk » Чт авг 07, 2014 7:00 pm

rusya писал(а):насчет кратковременных нажатий...:
Основное отличие ключа 2406 от ключа 2413 это так называемый условный поиск.
записать в поле set_alarm нужное значение не проблема, а вот как послать команду Conditional Search ROM и вообще как это реализовать majordomo я не знаю =)
sergejey писал(а):Сделал в свойствах 1-wire возможность задать "избранные", которые будут опрашиваться каждый прогон основного цикла (раз в секунду)
тоесть если я все правильно понял то MajorDoMo не использует alarm и смысла переплачивать деньги за DS2406 вместо DS2413 нету?
Vit
Сообщения: 867
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2012 12:31 pm
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 78 раз

Re: ключи на базе DS2406

Сообщение Vit » Чт авг 07, 2014 7:42 pm

Не использует на сколько я знаю. Так и не прикрутили это. Может кто и смог.
За это сообщение автора Vit поблагодарил:
RusikOk (Чт авг 07, 2014 8:34 pm)
Рейтинг: 1.16%
kosch1
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Сб мар 09, 2013 8:33 pm
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: ключи на базе DS2406

Сообщение kosch1 » Пт авг 08, 2014 9:05 am

В MajorDoMo 1-Wire практически не работает, ну правильней сказать все зависит от ОФВС сервера, я поднимал сервер на внешнем устройстве, попробовал 10-к датчиков 1-2 поля активные т.е. можно считать данные, а все остальное не читаемо. Пришлось поставить крест на этом деле.
RusikOk
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Чт июл 24, 2014 1:48 am
Откуда: Украина, Сумы
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 6 раз

Re: ключи на базе DS2406

Сообщение RusikOk » Пт авг 08, 2014 5:26 pm

kosch1 писал(а):попробовал 10-к датчиков
какая протяженность линии? может нужно поставить повторители. или кабель другой категории поставить. а может есть возможность с задержками поиграться
Ivan
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Сб окт 12, 2013 11:03 pm
Благодарил (а): 49 раз
Поблагодарили: 327 раз

Re: ключи на базе DS2406

Сообщение Ivan » Вс авг 10, 2014 10:22 pm

9 месяцев работает около 10 градусников и 1 ключ, Делал звездою протяжонность каждого луча 15 метров. Проблем нет. Всё зависит от провода. Полгода работало в пасиве. 3 месяца с питанекм для ключа (по всей сети)
Linux, Raspberry PI, MySensors
Connect: http://connect.smartliving.ru/profile/53
Мои проекты: http://smartliving.ru/profile/4
Ответить