Ну если это не сарказм...
Цена хард части сего чуда 1500 - 2500 (самый максимум, если внутри все по уму).
И за "интеллектуальную собственность" отдавать 6500 - 7500 (за работу ОДНОГО вечера...) как то лягушка не дает...
Найдено 12 результатов
- Сб фев 11, 2017 12:33 pm
- Форум: Железо
- Тема: Автоматический ввод резерва
- Ответы: 16
- Просмотры: 15702
- Вс янв 22, 2017 2:36 am
- Форум: Железо
- Тема: Автоматический ввод резерва
- Ответы: 16
- Просмотры: 15702
Re: Автоматический ввод резерва
1. Три контактора - контактор генератора (физически) средний - между всеми мех блокировка + (уже) доп.контакты для эл.блокировки и ламп сигнализации. (на схеме нет)
2. По схеме все фазы и нули на входе отдельные.
Чтоб был ноль один провод генератора заземляется... (нефакт... но, такое решение ...
2. По схеме все фазы и нули на входе отдельные.
Чтоб был ноль один провод генератора заземляется... (нефакт... но, такое решение ...
- Чт янв 12, 2017 1:52 am
- Форум: Железо
- Тема: Автоматический ввод резерва
- Ответы: 16
- Просмотры: 15702
Re: Автоматический ввод резерва
Генератор проверен уже не однократно... Все жужжит и не пищит...)
А собственный опыт указывает на то, что в России, купить нормальную вещь, даже за "безумные" деньги, проблемно... Либо левое, либо хз откуда ее достали и сколько она лежала и где (в чем), и огромная (почему-то) удача купить оригинал ...
А собственный опыт указывает на то, что в России, купить нормальную вещь, даже за "безумные" деньги, проблемно... Либо левое, либо хз откуда ее достали и сколько она лежала и где (в чем), и огромная (почему-то) удача купить оригинал ...
- Пн янв 09, 2017 4:09 pm
- Форум: Железо
- Тема: Автоматический ввод резерва
- Ответы: 16
- Просмотры: 15702
Re: Автоматический ввод резерва
Освещение и Резерв одна фаза, но две разные ветки - от инвертера только освещение. На улице свет в основном понты... там не так темно ночью как в доме.
Генератор уже есть без АВР, без Автозапуска, но со стартером. Запуск буду городить все равно сам (в продолжении темы)... некоторые впаривают эти ...
Генератор уже есть без АВР, без Автозапуска, но со стартером. Запуск буду городить все равно сам (в продолжении темы)... некоторые впаривают эти ...
- Пн янв 09, 2017 12:46 pm
- Форум: Железо
- Тема: Автоматический ввод резерва
- Ответы: 16
- Просмотры: 15702
Re: Автоматический ввод резерва
У вас больше похоже на объект пво.)))
-А по сути: у нас сеть новая, за год особых нареканий нет, кроме отключения когда попало на сколько попало...
1. Фазы примерно симметрично и будут нагружены при 3 фазах:
-свет, холодильник, насос
-духовка, розетки 1 этажа
-бойлер, розетки 2 этажа, улица ...
-А по сути: у нас сеть новая, за год особых нареканий нет, кроме отключения когда попало на сколько попало...
1. Фазы примерно симметрично и будут нагружены при 3 фазах:
-свет, холодильник, насос
-духовка, розетки 1 этажа
-бойлер, розетки 2 этажа, улица ...
- Пн янв 09, 2017 1:15 am
- Форум: Железо
- Тема: Автоматический ввод резерва
- Ответы: 16
- Просмотры: 15702
Re: Автоматический ввод резерва
Какие замечания?
- Пн янв 09, 2017 1:14 am
- Форум: Железо
- Тема: Автоматический ввод резерва
- Ответы: 16
- Просмотры: 15702
Re: Автоматический ввод резерва
Скрипт:
// v. 1.0
// Скрипт управления резервным вводом питания,
// отключением двух фаз по состоянию "отсутствие, присутствие", с WatchDog`ом.
// - не забываем затереть загрузчик (для работы WatchDog`a.).
// Формат запроса: {адрес},{состояние}
// адрес: 3 цифровых знака. Пример: 151 (занесен в ...
// v. 1.0
// Скрипт управления резервным вводом питания,
// отключением двух фаз по состоянию "отсутствие, присутствие", с WatchDog`ом.
// - не забываем затереть загрузчик (для работы WatchDog`a.).
// Формат запроса: {адрес},{состояние}
// адрес: 3 цифровых знака. Пример: 151 (занесен в ...
- Вс янв 08, 2017 7:46 pm
- Форум: Железо
- Тема: Автоматический ввод резерва
- Ответы: 16
- Просмотры: 15702
Re: Автоматический ввод резерва
Пока для себя решил делать на Arduino + релейный модуль, управление нагрузкой контакторами, связь с генератором Serial (или аналоговая 2 провода - пока не решил, на генераторе отдельный модуль управления)
-Линия света отдельно, сразу при пропадании питания сети - запитывается инвертером с акб ...
-Линия света отдельно, сразу при пропадании питания сети - запитывается инвертером с акб ...
- Вс янв 08, 2017 7:28 pm
- Форум: Железо
- Тема: Автоматический ввод резерва
- Ответы: 16
- Просмотры: 15702
Автоматический ввод резерва
Может чет с поиском, но не нашел такого...
(Актуально для частного домовладения)
В общем смысл: переключение вводной линии ЛЭП при отключении на инвертер, а затем (после запуска) на генератор.
(Актуально для частного домовладения)
В общем смысл: переключение вводной линии ЛЭП при отключении на инвертер, а затем (после запуска) на генератор.
- Пн фев 22, 2016 9:24 pm
- Форум: Установка и запуск
- Тема: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
- Ответы: 883
- Просмотры: 882746
Re: Образ для Orange Pi
Корпус готовый или придумал? Если придумал то, если не секрет, из чего?
Образ пока, только качаю...
Образ пока, только качаю...