Работа MDM с оборудованием BOLID

Подключение исполнительных устройств, датчиков, контроллеров.

Модератор: immortal

Der_Dachs
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Пт май 11, 2018 6:40 pm
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Re: Работа MDM с оборудованием BOLID

Сообщение Der_Dachs » Пт фев 01, 2019 10:54 am

Igor.P писал(а):
Пт фев 01, 2019 10:41 am
Ребята, 2 вопроса

1. насколько актуален модуль интеграции с Болид через С2000 ?

если актуален то второй вопрос

2. у кого есть оборудование? и кто готов побыть тестовым стендом для отработки модуля интеграции?
Какое именно оборудование необходимо? Есть в наличии С2000-Ethernet, С2000, С2000М, С2000-4, С2000=БКИ, С2000-АР1 АР2 АР8, С2000-КДЛ, ДИП-34А...
Единственное, что требуется для триумфа зла - это чтобы хорошие люди ничего не делали. Эдмунд Бёрк
odinvolk
Сообщения: 52
Зарегистрирован: Ср май 31, 2017 3:06 am
Откуда: odinwolk@gmail.com
Благодарил (а): 194 раза
Поблагодарили: 18 раз

Re: Работа MDM с оборудованием BOLID

Сообщение odinvolk » Пт фев 01, 2019 1:48 pm

Актуален, оборудование С2000М 2.07, С2000М 3.00, С2000, С2000-КДЛ, РИП-12/24RS, Рупор-200, С2000-БКИ, С2000-КС, С2000-К, С2000-ИТ, С2000-ПП,
Готов потестить на Linux
Готов поддержать
Connect ---- Telegram
Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь или нажмите кнопку "Спасибо"!!!
Igor.P
Сообщения: 79
Зарегистрирован: Вт ноя 14, 2017 7:11 pm
Откуда: Минск
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Re: Работа MDM с оборудованием BOLID

Сообщение Igor.P » Сб фев 02, 2019 1:09 pm

Сделал проект в Коннекте
https://connect.smartliving.ru/tasks/375.html

Поддержите разработку (кто сколько может)
Директор по развитию, MajorDoMo
Аватара пользователя
nick7zmail
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 8:14 am
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 2010 раз

Re: Работа MDM с оборудованием BOLID

Сообщение nick7zmail » Чт фев 14, 2019 2:31 pm

Всем привет. Меня тут подбивают на разработку модуля по данному оборудованию...Кто может предоставить доступ к оборудованию, чтобы "пощупать" что там да как?...по времени в выходные, или в будни после 6 часов по МСК.
За это сообщение автора nick7zmail поблагодарил:
Der_Dachs (Чт фев 14, 2019 2:40 pm)
Рейтинг: 1.16%
Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Если вам помогло какое-либо сообщение - не забывайте пользоваться кнопкой "СПАСИБО".
:arrow: Услуги в профиле коннект
>>>>>Мой новый канал на ютутбе, подписывайтесь!<<<<<
odinvolk
Сообщения: 52
Зарегистрирован: Ср май 31, 2017 3:06 am
Откуда: odinwolk@gmail.com
Благодарил (а): 194 раза
Поблагодарили: 18 раз

Re: Работа MDM с оборудованием BOLID

Сообщение odinvolk » Чт фев 14, 2019 8:23 pm

В каком лучше виде доступ организовать?
С какого оборудования начнём у болида два протокола ОРИОН и ОРИОН ПРО
Connect ---- Telegram
Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь или нажмите кнопку "Спасибо"!!!
Аватара пользователя
nick7zmail
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 8:14 am
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 2010 раз

Re: Работа MDM с оборудованием BOLID

Сообщение nick7zmail » Пт фев 15, 2019 6:48 am

Я не знаю что за оборудование и как оно к сети подключено)) Так что вы мне это лучше скажите)) Оборудование к роутеру подключается? Или к какой-либо машинке рабочей? Как, через что? Если к машинке - то доступа по тимвиверу к этой машинке для начала достаточно. Если к сети - доступ к любому из компов в сети.
Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Если вам помогло какое-либо сообщение - не забывайте пользоваться кнопкой "СПАСИБО".
:arrow: Услуги в профиле коннект
>>>>>Мой новый канал на ютутбе, подписывайтесь!<<<<<
odinvolk
Сообщения: 52
Зарегистрирован: Ср май 31, 2017 3:06 am
Откуда: odinwolk@gmail.com
Благодарил (а): 194 раза
Поблагодарили: 18 раз

Re: Работа MDM с оборудованием BOLID

Сообщение odinvolk » Пт фев 15, 2019 9:48 am

Оборудование подключается через ком-порт юэсби к ПК
Пульт С2000М имеет RS232 интерфейс, работает по протоколу ОРИОН ОРИОН ПРО
Протокол ОРИОН позволяет опрашивать каждый прибор через пульт или напрямую
Протокол ОРИОН ПРО позволяет опрашивать Пульт или Пульты, которые в свою очередь опрашивают приборы по RS485
Есть ещё аппаратик С2000-ПП который преобразовывает в ModBusRTU, может сам опрашивать приборы или транслировать события с пульта

Схемка всего этого оборудования https://bolid.ru/production/orion/about ... shema.html
Connect ---- Telegram
Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь или нажмите кнопку "Спасибо"!!!
Аватара пользователя
nick7zmail
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 8:14 am
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 2010 раз

Re: Работа MDM с оборудованием BOLID

Сообщение nick7zmail » Пт фев 15, 2019 1:11 pm

тогда достаточно доступ к компу, куда это воткнуто по тимвиверу наверное.
Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Если вам помогло какое-либо сообщение - не забывайте пользоваться кнопкой "СПАСИБО".
:arrow: Услуги в профиле коннект
>>>>>Мой новый канал на ютутбе, подписывайтесь!<<<<<
Der_Dachs
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Пт май 11, 2018 6:40 pm
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Re: Работа MDM с оборудованием BOLID

Сообщение Der_Dachs » Сб фев 16, 2019 2:27 pm

nick7zmail писал(а):
Пт фев 15, 2019 1:11 pm
тогда достаточно доступ к компу, куда это воткнуто по тимвиверу наверное.
Как мне кажется, TW вряд ли чем поможет, нужно "цепляться" по удалёнке через Uprog к нужному устройству. В домашней версии системы, пульт С2000(М) как таковой не требуется, это лишь моё мнение. Для "датчиков", релейных блоков, адресных и радиорасширителей удобнее будет использовать С2000-КДЛ, в нём каждому "датчику" присваивается свой уникальный адрес в сети, если "датчик" не адресный, то достаточно будет расширителя. Дальше уже программная часть и для меня это лес дремучий, но представляю примерно так: модуль является как бы виртуальным аналогом С2000-ПП...
Единственное, что требуется для триумфа зла - это чтобы хорошие люди ничего не делали. Эдмунд Бёрк
odinvolk
Сообщения: 52
Зарегистрирован: Ср май 31, 2017 3:06 am
Откуда: odinwolk@gmail.com
Благодарил (а): 194 раза
Поблагодарили: 18 раз

Re: Работа MDM с оборудованием BOLID

Сообщение odinvolk » Сб фев 16, 2019 2:51 pm

Пульт (протокол ОРИОН ПРО) хорош тем что берёт на себя опрос всех подключенных устройств управляет ими и умеет транслировать только нужные сообщения плюс возможность автономной работы системы

Напрямую опрашивать приборы (протокол ОРИОН) сильно нагрузит систему если их будет достаточно много особенность протокола постоянный опрос последовательно 127 адресов
Connect ---- Telegram
Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь или нажмите кнопку "Спасибо"!!!
Ответить