Страница 5 из 8
Re: Работа MDM с оборудованием BOLID
Добавлено: Пт фев 01, 2019 10:54 am
Der_Dachs
Igor.P писал(а): ↑Пт фев 01, 2019 10:41 am
Ребята, 2 вопроса
1. насколько актуален модуль интеграции с Болид через С2000 ?
если актуален то второй вопрос
2. у кого есть оборудование? и кто готов побыть тестовым стендом для отработки модуля интеграции?
Какое именно оборудование необходимо? Есть в наличии С2000-Ethernet, С2000, С2000М, С2000-4, С2000=БКИ, С2000-АР1 АР2 АР8, С2000-КДЛ, ДИП-34А...
Re: Работа MDM с оборудованием BOLID
Добавлено: Пт фев 01, 2019 1:48 pm
odinvolk
Актуален, оборудование С2000М 2.07, С2000М 3.00, С2000, С2000-КДЛ, РИП-12/24RS, Рупор-200, С2000-БКИ, С2000-КС, С2000-К, С2000-ИТ, С2000-ПП,
Готов потестить на Linux
Готов поддержать
Re: Работа MDM с оборудованием BOLID
Добавлено: Сб фев 02, 2019 1:09 pm
Igor.P
Сделал проект в Коннекте
https://connect.smartliving.ru/tasks/375.html
Поддержите разработку (кто сколько может)
Re: Работа MDM с оборудованием BOLID
Добавлено: Чт фев 14, 2019 2:31 pm
nick7zmail
Всем привет. Меня тут подбивают на разработку модуля по данному оборудованию...Кто может предоставить доступ к оборудованию, чтобы "пощупать" что там да как?...по времени в выходные, или в будни после 6 часов по МСК.
Re: Работа MDM с оборудованием BOLID
Добавлено: Чт фев 14, 2019 8:23 pm
odinvolk
В каком лучше виде доступ организовать?
С какого оборудования начнём у болида два протокола ОРИОН и ОРИОН ПРО
Re: Работа MDM с оборудованием BOLID
Добавлено: Пт фев 15, 2019 6:48 am
nick7zmail
Я не знаю что за оборудование и как оно к сети подключено)) Так что вы мне это лучше скажите)) Оборудование к роутеру подключается? Или к какой-либо машинке рабочей? Как, через что? Если к машинке - то доступа по тимвиверу к этой машинке для начала достаточно. Если к сети - доступ к любому из компов в сети.
Re: Работа MDM с оборудованием BOLID
Добавлено: Пт фев 15, 2019 9:48 am
odinvolk
Оборудование подключается через ком-порт юэсби к ПК
Пульт С2000М имеет RS232 интерфейс, работает по протоколу ОРИОН ОРИОН ПРО
Протокол ОРИОН позволяет опрашивать каждый прибор через пульт или напрямую
Протокол ОРИОН ПРО позволяет опрашивать Пульт или Пульты, которые в свою очередь опрашивают приборы по RS485
Есть ещё аппаратик С2000-ПП который преобразовывает в ModBusRTU, может сам опрашивать приборы или транслировать события с пульта
Схемка всего этого оборудования
https://bolid.ru/production/orion/about ... shema.html
Re: Работа MDM с оборудованием BOLID
Добавлено: Пт фев 15, 2019 1:11 pm
nick7zmail
тогда достаточно доступ к компу, куда это воткнуто по тимвиверу наверное.
Re: Работа MDM с оборудованием BOLID
Добавлено: Сб фев 16, 2019 2:27 pm
Der_Dachs
nick7zmail писал(а): ↑Пт фев 15, 2019 1:11 pm
тогда достаточно доступ к компу, куда это воткнуто по тимвиверу наверное.
Как мне кажется, TW вряд ли чем поможет, нужно "цепляться" по удалёнке через Uprog к нужному устройству. В домашней версии системы, пульт С2000(М) как таковой не требуется, это лишь моё мнение. Для "датчиков", релейных блоков, адресных и радиорасширителей удобнее будет использовать С2000-КДЛ, в нём каждому "датчику" присваивается свой уникальный адрес в сети, если "датчик" не адресный, то достаточно будет расширителя. Дальше уже программная часть и для меня это лес дремучий, но представляю примерно так: модуль является как бы виртуальным аналогом С2000-ПП...
Re: Работа MDM с оборудованием BOLID
Добавлено: Сб фев 16, 2019 2:51 pm
odinvolk
Пульт (протокол ОРИОН ПРО) хорош тем что берёт на себя опрос всех подключенных устройств управляет ими и умеет транслировать только нужные сообщения плюс возможность автономной работы системы
Напрямую опрашивать приборы (протокол ОРИОН) сильно нагрузит систему если их будет достаточно много особенность протокола постоянный опрос последовательно 127 адресов