Я сейчас тестирую у себя связку понижающий трансформатор - диодный мост - конденсатор на 500 мкф - делител на резистьорах (чтобы на выходе было около 2,5 вольта при напряжении сети 220 вольт) и все это подаю на 1-wire АЦП DS2450.
получается вот такая картинка:
хотел тоже самое сделать и для замера тока.
схема планировалась такая - трансформатор тока - резистор 100ом - диод - конденсатор - 1-wire АЦП DS2450.
но из за того, что на диоде падает все полезное напряжение (0,5 вольт) на АЦП ничего практически не приходит.
остается только покупать трансформатор тока с датчиком Холла (CSLA1CD) только тогда получится замерять потребляемый ток
Последний раз редактировалось
BATONS Сб янв 26, 2013 12:12 pm, всего редактировалось 1 раз.