[Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
Модератор: immortal
-
- Сообщения: 220
- Зарегистрирован: Вт июл 21, 2015 4:59 pm
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 56 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: [Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
Подскажите, как отслеживать состояние цикла NUT и фактическое время обновления данных?
У меня настроено обновление каждые 10 секунд. Но иногда останавливается цикл в самом MDM, а иногда зависает сервер на малине.
Необходимо отслеживать последнее время обновления данных от ИБП.
У меня настроено обновление каждые 10 секунд. Но иногда останавливается цикл в самом MDM, а иногда зависает сервер на малине.
Необходимо отслеживать последнее время обновления данных от ИБП.
MDM Raspberry Pi 3b, esp32, ModBUS, esp8266, NooLite(MTRF-64-USB, SU-1-***, SLF-1-300, PM112, радиопульты PU)
-
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: Сб янв 13, 2018 6:28 pm
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Re: [Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
Здравствуйте. UPS APC CS350. nut настроил. но данных нет в модуле
подскажите что не так
СпойлерПоказать
Моё: Orange Pi Zero H2 + DietPi / Paspberry Pi3b + MJD 3.41
- Svetлая
- Сообщения: 240
- Зарегистрирован: Вс май 06, 2018 11:36 pm
- Благодарил (а): 81 раз
- Поблагодарили: 75 раз
- Контактная информация:
Re: [Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
- Рейтинг: 1.16%
- tarasfrompir
- Сообщения: 3216
- Зарегистрирован: Ср мар 02, 2016 8:18 pm
- Откуда: Украина Пирятин
- Благодарил (а): 223 раза
- Поблагодарили: 816 раз
Re: [Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
Того що в цикле есть ощибка, не правилом... Посмотри реквест помоему я делал. На гите...EvgenyG писал(а): ↑Ср дек 29, 2021 8:29 pmПодскажите, как отслеживать состояние цикла NUT и фактическое время обновления данных?
У меня настроено обновление каждые 10 секунд. Но иногда останавливается цикл в самом MDM, а иногда зависает сервер на малине.
Необходимо отслеживать последнее время обновления данных от ИБП.
Удачи с етим модулем...
Спасибо нам ПОМОЖЕТ..!
-
- Сообщения: 706
- Зарегистрирован: Ср май 03, 2017 7:41 pm
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Re: [Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
У кого-нибудь работает управление из модуля ? Хотя бы просто включение/выключение звука ? Прописал настройках модуля пользователя и пароль, в файле "upsd.users":
Не работает. Может где-то что-то ещё нужно подправить ?
Код: Выделить всё
[User]
password = Password
actions = SET
instcmds = ALL
-
- Сообщения: 706
- Зарегистрирован: Ср май 03, 2017 7:41 pm
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Re: [Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
Зачем управление ? Чтобы иметь возможность включить/выключить звук, изменить некоторые парамеры.
UPD. Получилось управлять из командной строки:
Из модуля почему-то не работает, хотя логин и пароль прописаны.
СпойлерПоказать
Поддерживаемые команды:
beeper.disable - Disable the UPS beeper
beeper.enable - Enable the UPS beeper
beeper.mute - Temporarily mute the UPS beeper
beeper.off - Obsolete (use beeper.disable or beeper.mute)
beeper.on - Obsolete (use beeper.enable)
load.off - Turn off the load immediately
load.off.delay - Turn off the load with a delay (seconds)
load.on - Turn on the load immediately
load.on.delay - Turn on the load with a delay (seconds)
shutdown.return - Turn off the load and return when power is back
shutdown.stayoff - Turn off the load and remain off
shutdown.stop - Stop a shutdown in progress
test.battery.start.deep - Start a deep battery test
test.battery.start.quick - Start a quick battery test
test.battery.stop - Stop the battery test
beeper.disable - Disable the UPS beeper
beeper.enable - Enable the UPS beeper
beeper.mute - Temporarily mute the UPS beeper
beeper.off - Obsolete (use beeper.disable or beeper.mute)
beeper.on - Obsolete (use beeper.enable)
load.off - Turn off the load immediately
load.off.delay - Turn off the load with a delay (seconds)
load.on - Turn on the load immediately
load.on.delay - Turn on the load with a delay (seconds)
shutdown.return - Turn off the load and return when power is back
shutdown.stayoff - Turn off the load and remain off
shutdown.stop - Stop a shutdown in progress
test.battery.start.deep - Start a deep battery test
test.battery.start.quick - Start a quick battery test
test.battery.stop - Stop the battery test
Код: Выделить всё
C:\Program Files (x86)\NUT\bin>upscmd.exe -u Login -p Password UPS@localhost beeper.on
-
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: Сб янв 13, 2018 6:28 pm
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Re: [Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
Здравствуйте. А у кого есть расшифровка сообщений состояния APC smartUPS? И хотелось бы как-то распарить данный вывод сообщений
- Вложения
-
- IMG_20221220_120246.jpg (1.07 МБ) 1391 просмотр
Моё: Orange Pi Zero H2 + DietPi / Paspberry Pi3b + MJD 3.41
- hc2hunter
- Сообщения: 507
- Зарегистрирован: Сб дек 02, 2017 10:45 am
- Откуда: RUS
- Благодарил (а): 228 раз
- Поблагодарили: 348 раз
Re: [Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
Код: Выделить всё
OL - On line (mains is present)
OB - On battery (mains is not present)
LB - Low battery
RB - The battery needs to be replaced
CHRG - The battery is charging
DISCHRG - The battery is discharging (inverter is providing load power)
BYPASS - UPS bypass circuit is active - no battery protection is available
CAL - UPS is currently performing runtime calibration (on battery)
OFF - UPS is offline and is not supplying power to the load
OVER - UPS is overloaded
TRIM - UPS is trimming incoming voltage (called "buck" in some hardware)
BOOST - UPS is boosting incoming voltage
Re: [Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
Доброго дня. Только начал разбираться с NUT, не судите строго, если задаю глупые вопросы. Есть ИБП huawei ups2000-g-3krts https://networkupstools.org/docs/man/hu ... s2000.html и хочу его подключить к NUT. Встал вопрос какой драйвер указывать в конфиге? На сайте NUT написано: "This driver is not built by default. You can build it by installing libmodbus (with development packages) and running". Объясните мне, что надо сделать?