[Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
Модератор: immortal
- Bagir
- Сообщения: 1615
- Зарегистрирован: Вт сен 17, 2013 6:46 pm
- Откуда: Ярославская область город Углич
- Благодарил (а): 212 раз
- Поблагодарили: 375 раз
Re: Network UPS Tools
ВАУ! А у меня как раз IPON 3000. Вот только установлен он в гараже и кроме сервера питает еще свет в доме. Много раз выручал. Мощности хватает и длинна проводов его совершенно не смущает. Сервер расположен на втором этаже. Расстояние по кабелю примерно 20 метров. Огромный минус - IPON к серваку не подключен.
Посоветуйте как лучше прикрутить это железо, учитывая расстояние. Интерфейса RS-232 у меня на сервере у меня пока нет. Что лучше?
Посоветуйте как лучше прикрутить это железо, учитывая расстояние. Интерфейса RS-232 у меня на сервере у меня пока нет. Что лучше?
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Сб окт 12, 2013 11:03 pm
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 327 раз
Re: Network UPS Tools
У них есть порт расширения для SNMP - у меня есть такая платка, но я подключал по USB
И ещё к сожалению эта платка не дешовая 7000р -
И ещё к сожалению эта платка не дешовая 7000р -

Linux, Raspberry PI, MySensors
Connect: http://connect.smartliving.ru/profile/53
Мои проекты: http://smartliving.ru/profile/4
Connect: http://connect.smartliving.ru/profile/53
Мои проекты: http://smartliving.ru/profile/4
-
- Сообщения: 309
- Зарегистрирован: Вт сен 17, 2013 10:11 pm
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 56 раз
Re: Network UPS Tools
Можно самопальное решение на роутере типа MR3020 с прошивкой OpenWRT/CyberWRT и пакет ser2net.Bagir писал(а):ВАУ! А у меня как раз IPON 3000. Вот только установлен он в гараже и кроме сервера питает еще свет в доме. Много раз выручал. Мощности хватает и длинна проводов его совершенно не смущает. Сервер расположен на втором этаже. Расстояние по кабелю примерно 20 метров. Огромный минус - IPON к серваку не подключен.
Посоветуйте как лучше прикрутить это железо, учитывая расстояние. Интерфейса RS-232 у меня на сервере у меня пока нет. Что лучше?
Можно применить конвертер типа RS-232_to_Ethernet промышленный - MOXA к примеру...
- Рейтинг: 1.16%
- Bagir
- Сообщения: 1615
- Зарегистрирован: Вт сен 17, 2013 6:46 pm
- Откуда: Ярославская область город Углич
- Благодарил (а): 212 раз
- Поблагодарили: 375 раз
Re: Network UPS Tools
RS-232_to_Ethernet
Спасибо! Думал над подобным. Попробую. Ethernet рядом с юпсом у меня есть. Тянуть ничего не придется. Значит буду искать, где приобрести MOXA или нечто подобное. Цена конечно кусачая.
Спасибо! Думал над подобным. Попробую. Ethernet рядом с юпсом у меня есть. Тянуть ничего не придется. Значит буду искать, где приобрести MOXA или нечто подобное. Цена конечно кусачая.
-
- Сообщения: 309
- Зарегистрирован: Вт сен 17, 2013 10:11 pm
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 56 раз
Re: Network UPS Tools
Можно даже поступить еще проще (точнее дешевле).Bagir писал(а):Значит буду искать, где приобрести MOXA или нечто подобное. Цена конечно кусачая.
Рядом с ИБП ставите MR3020 с OpenWRT, цепляете к роутеру USB-RS232 (на pl2303, FTDI, etc...). Устанавливаете на роутер NUT, настраиваете его и модифицируете скрипт (п.2 предыдущей ссылки) под свои цели - и никаких танцев с бубном и RS232-to-Ethernet. Вместо MR3020 - любой с OpenWRT на борту...
ИМХО я бы так и сделал. Только у меня Liebert GXT2-1000RT230 с платой коммуникаций. Кто то его выкинул без АКБ в мусорный контейнер для отработанной техники возле нашего офиса, а я подобрал... обогрел и накормил))
Последний раз редактировалось electric Чт янв 29, 2015 2:25 pm, всего редактировалось 2 раза.
- Bagir
- Сообщения: 1615
- Зарегистрирован: Вт сен 17, 2013 6:46 pm
- Откуда: Ярославская область город Углич
- Благодарил (а): 212 раз
- Поблагодарили: 375 раз
Re: Network UPS Tools
Попробовать конечно интересно, но платить 10 рублей за MOXA не хочется. Да и бюджетных решений RS232-to-Ethernet не нахожу. Может из хлама, которого просто в избытке, комп собрать, да в гараже поставить )) И все бы ничего, не объест он меня, но вот при питании от юпса как бы лишний рот и не нужен. Попробую в выходные с компом, а там видно будет. Если все получится, можно будет искать и покупать MR3020.
- Bagir
- Сообщения: 1615
- Зарегистрирован: Вт сен 17, 2013 6:46 pm
- Откуда: Ярославская область город Углич
- Благодарил (а): 212 раз
- Поблагодарили: 375 раз
-
- Сообщения: 309
- Зарегистрирован: Вт сен 17, 2013 10:11 pm
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 56 раз
Re: Network UPS Tools
Можно и по USB, вот тут посмотри поддерживаемые аппараты и коммуникации с ними.Bagir писал(а):кстати, у IPON еще и USB есть.
Чистый USB (который HID) не советую, я напрыгался с ним - будь здоров! Лучше USB-serial!
Какая у тебя модель то конкретнее?
- Bagir
- Сообщения: 1615
- Зарегистрирован: Вт сен 17, 2013 6:46 pm
- Откуда: Ярославская область город Углич
- Благодарил (а): 212 раз
- Поблагодарили: 375 раз
Re: Network UPS Tools
Ippon Smart Winner 3000 (старого образца со светодиодами на панели) Он есть в списке.
А вариант в переходом у юпса с Rs232 в RS485 и USB в RS485 485 у сервера чем нибудь светит нам кроме неприятностей?
Так то у меня есть пара игрушек на RS485 и я думал об этом интерфейсе. Вроде бы его не ругают.
А вариант в переходом у юпса с Rs232 в RS485 и USB в RS485 485 у сервера чем нибудь светит нам кроме неприятностей?
Так то у меня есть пара игрушек на RS485 и я думал об этом интерфейсе. Вроде бы его не ругают.
-
- Сообщения: 309
- Зарегистрирован: Вт сен 17, 2013 10:11 pm
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 56 раз
Re: Network UPS Tools
Вы же сами писали, что со стороны сервера нет RS232/485...Bagir писал(а):Ippon Smart Winner 3000 (старого образца со светодиодами на панели) Он есть в списке.
А вариант в переходом у юпса с Rs232 в RS485 и USB в RS485 485 у сервера чем нибудь светит нам кроме неприятностей?
Так то у меня есть пара игрушек на RS485 и я думал об этом интерфейсе. Вроде бы его не ругают.
По поводу игрушек - здесь только пробовать. Очень много посредников получится между ИБПшником и сервером.