Найдено 38 результатов
- Чт дек 22, 2016 10:24 pm
- Форум: Модули и приложения
- Тема: [Модуль] Энергомера (energomera)
- Ответы: 328
- Просмотры: 218960
Re: Модуль Энергомера
Последние эксперименты: На win7x64: Прослушал шину rs485 во время затыкания модуля в MDM (без запуска admintools) вторым таким же преобразователем на ch340. Как и ожидал, первый запрос - корректный, счётчик на него отвечает нормально, но модуль энергомера в MDM зависает где-то при приёме (в сниффере...
- Ср дек 21, 2016 10:14 pm
- Форум: Модули и приложения
- Тема: [Модуль] Энергомера (energomera)
- Ответы: 328
- Просмотры: 218960
Re: Модуль Энергомера
Поэкспериментировал ещё. Похоже, что происходит зависание в функции readPort.
СпойлерПоказать
- Вт дек 20, 2016 10:46 pm
- Форум: Модули и приложения
- Тема: [Модуль] Энергомера (energomera)
- Ответы: 328
- Просмотры: 218960
Re: Модуль Энергомера
Уважаемый Иван, помогите разобраться. Тестирую модуль под win7x64 со счётчиком CE102M. Подключение через китайский USB-RS485 мост на CH340. - Обмен со счётчиком из AdminTools идёт без сбоев. - Счётчик стабильно отвечает если вручную отправить из терминала пакет 2f 3f 21 0d 0a. Ответ нормальный: 2f 4...
- Вт ноя 29, 2016 12:04 pm
- Форум: Модули и приложения
- Тема: [Модуль] ModBus (modbus)
- Ответы: 304
- Просмотры: 303133
Re: модуль modbus
Всё мучаю ModbusTCP на Arduino, и выяснил такую вещь (с помощью Wireshark), что MD не получает ответа на запрос от UNO по протоколу Modbus. Как я писал выше у меня к MD подключен IP-домофон, когда ему приходит запрос он отсылает ответ, запросов к нему идёт три, два из них каждую секунду и один раз ...
- Вт ноя 15, 2016 10:19 pm
- Форум: Железо
- Тема: WiFi-шлюз для опроса MODBUS RTU устройств
- Ответы: 43
- Просмотры: 47516
Re: WiFi-шлюз для опроса MODBUS RTU устройств
У меня есть только один слейв. Но я не вижу возможных причин, чтобы с одним слейвом всё работало, а с несколькими - сбоило. С одним слейвом работает отлично (по крайней мере уже 1.5 недели). Более того, скрипт буферизирует 1 запрос, поэтому шлюз может корректно работать (в отличии от многих других M...
- Пн ноя 14, 2016 9:23 am
- Форум: Железо
- Тема: WiFi-шлюз для опроса MODBUS RTU устройств
- Ответы: 43
- Просмотры: 47516
Re: WiFi-шлюз для опроса MODBUS RTU устройств
НЕ понял только как WiFi внутри железного щитка работает? Заземлен вроде. Ослабление. Короче сомневаюся.. :D У меня модуль ESP-07 с разъёмом для внешней антенны + переходник + сама антенна. Поэтому проблем нет. По поводу монтажа модуля ESP на панельки. У модуля шаг между выводами 2мм, не 2.54мм. Со...
- Вс ноя 13, 2016 10:02 pm
- Форум: Железо
- Тема: WiFi-шлюз для опроса MODBUS RTU устройств
- Ответы: 43
- Просмотры: 47516
Re: WiFi-шлюз для опроса MODBUS RTU устройств
В указании есть строка вроде как управление Pin передачи. (RS485_TxOn_Pin = 6) прошу Вас прокоментировать это. Верно, ножка №6 ( в нумерации nodeMCU! ) используется для управления передачей трансивера RS485. Устанавливается лог. 1 на время передачи. При желании можно использовать другую свободную н...
- Пт ноя 11, 2016 8:22 pm
- Форум: Железо
- Тема: WiFi-шлюз для опроса MODBUS RTU устройств
- Ответы: 43
- Просмотры: 47516
Re: WiFi-шлюз для опроса MODBUS RTU устройств
На счет варианта подключения МАХ485 (микросхема) к 3.3. в. логике ESP8266/ Причем есть вараинт когда схема подключется именно автоматом т.е подключение только RX-TX (2 вывода) а превод в режим передачи по факту подачи сигнала на порт TX. Такой адаптер есть на Raspberry Pi но по сути, там то же самы...
- Пт ноя 11, 2016 9:34 am
- Форум: Настройка и программирование
- Тема: Меню управления - переключатель с обратной связью по MQTT
- Ответы: 4
- Просмотры: 5339
Re: Меню управления - переключатель с обратной связью по MQT
Для повторения сообщений с топиками после перезагрузки брокера можно отправлять топики с флагом retained. Это заставит брокер сохранять последнее состояние такого топика и после перезагрузки брокера разослать его всем подписчикам.
- Пт ноя 11, 2016 8:30 am
- Форум: Железо
- Тема: WiFi-шлюз для опроса MODBUS RTU устройств
- Ответы: 43
- Просмотры: 47516
WiFi-шлюз для опроса MODBUS RTU устройств
Сделал недавно WiFi-шлюз MODBUS TCP-RTU на esp8266. Позволяет вести обмен (в пределах дальности работы wifi-сети) с MODBUS-RTU устройствами используя любой клиент MODBUS-TCP (в т.ч. majordomo с модулем modbus). Поскольку решение получилось удачным, делюсь им с сообществом. Шлюз - небольшая плата, ко...