Страница 1 из 1

PZEM-004T 3,0 Версия TTL Modbus-RTU

Добавлено: Пт окт 01, 2021 7:08 am
alex030971
Доброго времени суток господа !
Имеется вот этот девайс PZEM-004T 3,0, который подключен к USB
Имеется ПК с Windows SERVER и MajorDomo к USB которого подключен PZEM-004T
Девайс работает нормально, его собственная прога PZEM004T-Master.exe читает показания
Как подружить (прикрутить) этот PZEM-004T 3,0, к MajorDomo ?
Дополнение ModBus настраивается только на TCP, USB там нет.

Re: PZEM-004T 3,0 Версия TTL Modbus-RTU

Добавлено: Пт окт 01, 2021 9:52 am
Oleg-7777
Я подключил через ESP с прошивкой wifi-iot. Заработал только через конвертер логических уровней (https://aliexpress.ru/item/32811967357. ... 1602072471).

Re: PZEM-004T 3,0 Версия TTL Modbus-RTU

Добавлено: Сб окт 02, 2021 2:51 am
Jilber
Есть тема по PZEM-004T, я думаю версию 3.0 можно подключить точно также.

Re: PZEM-004T 3,0 Версия TTL Modbus-RTU

Добавлено: Пн окт 04, 2021 6:49 am
alex030971
Дорогие товарищи друзья, датчик Pzem-016+Mqtt я прикрутил, помогли комрады из Телеграм Канала, вот статья https://connect.smartliving.ru/profile/ ... -mqtt.html помогла.
Но !
Теперь вот вопрос, параметры в Мажор поступают, а вот как теперь рассчитать Киловат/ЧАС ? По какой формуле ? Или каким алгоритмом ? Что то не могу сообразить

Re: PZEM-004T 3,0 Версия TTL Modbus-RTU

Добавлено: Пн окт 04, 2021 11:34 am
Jilber
В настройках счётчика в Простых устройствах есть пункт "Conversion coefficient". Поставить туда что-то вроде "0.001" (в зависимости от счётчика).

Re: PZEM-004T 3,0 Версия TTL Modbus-RTU

Добавлено: Пн окт 04, 2021 11:45 am
alex030971
Так а причем тут простые устройства, показания от PZEM-004T поступают по протоколу MQTT

Re: PZEM-004T 3,0 Версия TTL Modbus-RTU

Добавлено: Пн окт 04, 2021 11:52 am
Jilber
Тут дело не в том как именно поступают показания, а в том, куда они поступают. Я так понимаю у вас объект и свойства созданы вручную, без простых устройств ?

Re: PZEM-004T 3,0 Версия TTL Modbus-RTU

Добавлено: Пн окт 04, 2021 1:05 pm
alex030971
Jilber писал(а): Пн окт 04, 2021 11:52 am Тут дело не в том как именно поступают показания, а в том, куда они поступают. Я так понимаю у вас объект и свойства созданы вручную, без простых устройств ?
Да, отдельный класс и объект, но похоже что я нашел регистр который считает на контроллере ватты, сейчас смотрю что он там накапливает ....
ref,Energy_lov,5,r