Страница 1 из 1

Кто подключал DS2408 (есть несколько вопросов)?

Добавлено: Вт дек 24, 2013 3:55 pm
shemnik69
Доброе время суток.
Коллеги! с вопросом подключения управляемого ключа на основе DS2413 разобрался, работает.
Только на управление (реле). Теперь прошу (если кто уже делал) подсказать а желательно с приложением примера и кода, как разделить каналы на DS т.е. например 4 канала на датчики (контакты. герконы . выключатели) а остальные 4 на коммутацию т.е управление. Перепробовал все варианты (которые знал)... :D
Либо все становится как ключ, либо как датчик.. что я делаю не так. Микросхем будет 2 иными словами это 16 портов.
С Уважением!

Re: Кто подключал DS2408 (есть несколько вопросов)?

Добавлено: Ср дек 25, 2013 1:13 pm
Ivan
Нужно ставить резистор на RETZ, где то здесь писал. Почитайте документацию там есть подробнее http://pdfserv.maximintegrated.com/en/ds/DS2408.pdf
Либо руками включать флаг, strob по моему. Сам на 100% не разобрался. Если будут подвижки прошу написать. Хотел собрать в статью http://smartliving.ru/Main/HardAndSoft

Re: Кто подключал DS2408 (есть несколько вопросов)?

Добавлено: Ср дек 25, 2013 10:09 pm
shemnik69
Разобрался... глаза надо просто открыть и внимательнее смотреть . Настройки простые. Каналы все раздельные так же как и DS2413 все.
PIO.0-PIO.7 это вывод т.е на управление реле (управляем ими для переключения реле реле (только сигнал инверсный?) количество равное количеству реле например 4.
sensed.0-sensed.7 это входа. Т.е порт работает на вход. И статус меняется от состояния порта. Время реакции..примерно 05-1 сек. (примерно) для простых решений пойдет.
У меня эти датчики фиксируют факт открывания входной двери и калитки и время реакции 1-2 сек как раз нормально, чтобы тот кто открыл, как раз в видео камеру попал....
Для скоростных например датчик ворот не советую... может опоздать сигнал..... :lol:
Вопрос закрыт спасибо за ответы.
С Уважением!