Страница 40 из 41
Re: Подключение контроллера MegaD-328
Добавлено: Вс июл 24, 2016 2:12 pm
Jager
rtroyakov писал(а):Так вот у меня 5 МЕГ,и систематически,по несколько раз на дню,случается такая штука:МЕГА будто "подвисает","вываливается" из сетки,причём поочерёдно и все 5 без исключения.Ходишь ,например,в детской,возвращаешься на кухню,хлоп,а свет уже по датчику не включается.Передёрнешь по питанию-начинает работать,заходишь обратно в детскую(где недавно всё работало),включаешь свет,а он с задержкой,будто в настройках самой меги нет графы сервер
Было то же самое, в моем случае был виноват газовый котел, газ поджигается высоковольтным разрядом и как результат видимо были выбросы в сеть.
Вылечил переводом питания котла на другую фазу.
Re: Подключение контроллера MegaD-328
Добавлено: Вс июл 24, 2016 2:42 pm
rtroyakov
Спасибо за "наводку",но у меня и без машинки так тупит.Я делал всё на стадии ремонта,у меня все провода в гофре,а насчёт подвисания-это реальная проблема,жена уже "неумным" домом обзывает,смеётся,а,блин,обидно.....
Re: Подключение контроллера MegaD-328
Добавлено: Вс июл 24, 2016 4:01 pm
ILGAS
rtroyakov писал(а):Спасибо за "наводку",но у меня и без машинки так тупит.Я делал всё на стадии ремонта,у меня все провода в гофре,а насчёт подвисания-это реальная проблема,жена уже "неумным" домом обзывает,смеётся,а,блин,обидно.....
У меня тоже в гофре (в металлической), но я грешу что наводка приходит в щитке.
возможно у тебя есть, микроволновка, электроплита, и т.д. (не обязательно провод должен подходить к мегад).
Re: Подключение контроллера MegaD-328
Добавлено: Вс июл 24, 2016 4:03 pm
rtroyakov
У меня нет ни микроволновки,ни Эл.плиты
Re: Подключение контроллера MegaD-328
Добавлено: Пн июл 25, 2016 8:19 am
akouz
rtroyakov писал(а):Подскажите,в чём кроется проблема?У меня "железо" - это MegaD работает в связке с MajorDomo.Так вот у меня 5 МЕГ,и систематически,по несколько раз на дню,случается такая штука:МЕГА будто "подвисает","вываливается" из сетки,причём поочерёдно и все 5 без исключения.Ходишь ,например,в детской,возвращаешься на кухню,хлоп,а свет уже по датчику не включается.Передёрнешь по питанию-начинает работать
По вашемy описанию это выглядит как зависание от от маломощных, от наносекундных помех. Их еще называют EFT - от слов Electric Fast Transients. Они возникают когда механические контакты коммутируют нагрузку с индуктивной составляющей. Например (и это самый распространенный случай), они возникают, когда обычным настенным выключателем включают или выключают обычную лампу накаливания. Индуктивности подводящих проводов достаточно, чтобы в этот момент в сетевой проводке возникали маломощные короткие импульсы большой амплитуды, в сотни вольт, и даже более.
Если провода, подходящие к вашим МегамД, лежат вместе с сетевыми проводами, то эти короткие импульсы "перескакивают" от сетевых проводов к МегамД за счет емкостной связи. Далее они проходят сквозь платы МегиД и "подвешивают" ее. Посколку EFT импульсы маломощные, электроника от них не сгорает, а только сбоит и зависает.
Для борьбы с этим надо правильно конструировать электронику, чтобы она была нечувствительна к помехам. Промышленные компании, выпускающие электронику, обязаны проходить испытания, во время которых, в частности, проверяется устойчивость к этому виду помех. Вы спросите у производителя МегиД, есть ли у них сертификат тестовой лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ-ов на устойчивость к помехам.
Ну а вам совет - проложите кабели МегиД как можно дальше от сетевых проводов. Как минимум, никогда не кладите сетевые и сигнальные провода в один кондуит.
Re: Подключение контроллера MegaD-328
Добавлено: Пн июл 25, 2016 8:39 am
rtroyakov
Ого!Спасибо.У меня как раз таки всё так на стене с мегами,пересекаются,лежат в одном коробе.Спасибо, Вам большое за детальное описание проблемы.Буду переделывать в выходные.
Re: Подключение контроллера MegaD-328
Добавлено: Пн июл 25, 2016 1:20 pm
Kod.Begemot
Наводки обычно больше от параллельных проводов, нежели от пересекающихся... а так оно конечно верно - слаботочку надо по дальше от силовых держать.
У себя избавился от зависания одной из мег - сделал один виток обоих проводов от удаленного датчика через ферритовое кольцо.
Re: Подключение контроллера MegaD-328
Добавлено: Вс июл 31, 2016 9:49 am
rtroyakov
Kod.Begemot писал(а):Наводки обычно больше от параллельных проводов, нежели от пересекающихся... а так оно конечно верно - слаботочку надо по дальше от силовых держать.
У себя избавился от зависания одной из мег - сделал один виток обоих проводов от удаленного датчика через ферритовое кольцо.
А виток где:со стороны датчика или возле меге?
Re: Подключение контроллера MegaD-328
Добавлено: Вс июл 31, 2016 9:59 am
Kod.Begemot
Возле меги.на расстоянии от неё ~ 10 см.
Re: Подключение контроллера MegaD-328
Добавлено: Вт авг 09, 2016 5:22 am
Руслан
Здравствуйте.
А Андрей писал, что мегаД не виснет.
У меня конечно самодельная мегад но проблема такая же. От реле записали. Плату переделал, поставил семестра, ча зависает если сервер прописан в настройках. А если езернет кабель снять то совсем не виснет.