Страница 23 из 33

Re: Модуль Энергомера

Добавлено: Вс апр 29, 2018 11:15 am
Anton
Добрый день!

Если я возьму такой комплект CE102M (счетчик) и к нему стоит брать вот такой переходник Модуль интерфейса RS-485/CAN и питания https://www.saures.ru/katalog/ustroystv ... 85-can-r1/

адаптер странный, пол стоимости счетчика стоит)))

Хочется показания передавать по Wi fi, может есть какой нибудь переходник для подключения к ESP8266 ????

Re: Модуль Энергомера

Добавлено: Вс апр 29, 2018 12:41 pm
dioxin
Не знаю зачем в этом модуле еще и преобразователь питания, я использовал вот этот

Re: Модуль Энергомера

Добавлено: Вт июн 12, 2018 2:51 pm
Anton
Jager писал(а): Сб фев 25, 2017 8:55 am
Tem писал(а):Подскажите, а как смотрят электрики на подключение к счетчику по RS485 ? Или надо ставить свой отдельный счетчик для использования с этим модулем ?
Нормально смотрят, на момент пломбировки я просто вывел провода с колодки наружу и уже потом подцепился. Никаких вопросов у инспектора не было, это штатный режим использования счетчика.
Где какой провод, установил на днях энергомера и так же попросил вывести провода, единственно электрик мне сказал, что ноль ненужен, надеюсь он прав... где какой конец не подскажешь?

Re: Модуль Энергомера

Добавлено: Чт авг 30, 2018 9:09 pm
OlegM
Ivan, а как можно сделать вот такую реализацию типа:
EAMPE(08.18)
Например как в меню управления:
EAMPE(%ElectroCount.month%.%ElectroCount.year%) или
EAMPE(%ElectroCount.month%)
ElectroCount.month=08.18
Очень удобно было бы смотреть показания за текущий месяц.

Re: Модуль Энергомера

Добавлено: Пт авг 31, 2018 5:56 am
dioxin
Не в курсе есть ли у меня в самом счетчике показания за месяц, или еще какие данные, но я не стал ничего лишнего из него вытаскивать, а сам написал код и вычисляю.
2018-07-05_10-18-54 (2).png
2018-07-05_10-18-54 (2).png (4.88 КБ) 5193 просмотра

Re: Модуль Энергомера

Добавлено: Пт авг 31, 2018 9:42 am
directman66
Не нашел в модуле алгоритм получения регистров накопленной энергии (показаний счетчика). Я так понимаю, счетчик возвращает потребленную энергию в джоулях, пр. Вообще пытаюсь решить задачу соседней ветки viewtopic.php?f=8&t=4786&p=72530&hilit= ... %80#p63833, пока не могу найти формулу расчета, из которой можно получить корректные значения. Может кто в теме, направит на путь истиный )

Запрашиваю показания регистров счетчика милур 104.


16:08:22 - RX: ff 01 04 04 58 84 85 00 de 52 - скорее всего общий счетчик по всем тарифам, показывает 5848,85
16:08:22 - TX: ff 01 05 80 63
16:08:22 - RX: ff 01 05 04 94 47 82 00 12 df - значения в конфигураторе 2874.49 (кВт), тариф 1
16:08:22 - TX: ff 01 06 c0 62
16:08:22 - RX: ff 01 06 04 63 47 92 00 2d 58 - значения в конфигураторе 2974.36 (кВт) , тариф 2
16:08:22 - TX: ff 01 07 01 a2
16:08:22 - RX: ff 01 07 04 00 00 00 00 ef b8 - значения в конфигураторе 0 , тариф 3
16:08:22 - TX: ff 01 08 41 a6
16:08:22 - RX: ff 01 08 04 00 00 00 00 ef 47 - значения в конфигураторе 0 , тариф 4


перепробовал кучу формул, преобразований, но никак не могу найти из значения ответа ff 01 05 04 94 47 82 00 12 df
получить итоговое значение 2874.49 в кват/ч

Согласно документации, ответ приходит в HEX энергии в джоулях, которая состоит из прямой активное, прямой реактивной и обратной реактивной. Подставлял в разные формулы, но никак не получаю 2874.49 кват/ч

Re: Модуль Энергомера

Добавлено: Пт авг 31, 2018 11:51 am
smart_g
перепробовал кучу формул, преобразований, но никак не могу найти из значения ответа ff 01 05 04 94 47 82 00 12 df
получить итоговое значение 2874.49 в кват/ч

очень просто. цифры в обратном порядке в 5,6,7 байтах посылки без всякой перекодировки и преобразования. :D

Re: Модуль Энергомера

Добавлено: Ср сен 26, 2018 12:27 pm
Kvantos
Подскажите плс, такой счетчик будет с модулем работать?
CE102-U (mod102) EIA485 https://shop.energomera.kharkov.ua/odno ... -U(mod102)

Re: Модуль Энергомера

Добавлено: Пт сен 28, 2018 8:21 pm
Ivan
Kvantos писал(а):Подскажите плс, такой счетчик будет с модулем работать?
CE102-U (mod102) EIA485 https://shop.energomera.kharkov.ua/odno ... -U(mod102)
Протокол другой. В модуле есть тестовые файлы под ваш протокол. На добавлять его пока нет времени

Отправлено с моего SM-J730FM через Tapatalk


Re: Модуль Энергомера

Добавлено: Пт окт 05, 2018 10:11 am
sav13