gagarin74 писал(а):про подразетник. сделайте к нему накладную клавиатуру(микро кнопки штук 5-6)
Смотрите, если делать клавиатуру, то надо уже делать и экранчик. Ведь необходимо наблюдать что ты изменяешь и на что. Одно из моих основных соображений в этом подразетнике - это унификация, т.е. конфигурация только через контроллер, в данном случае через MD.
gagarin74 писал(а):сделать проводной пульт для умного дома
Можете рассказать подробней? Я новичок в теме умного дома и не понимаю для чего он нужен.
cg_shura писал(а):Смотрю в новой версии заложили БП на HLK-PM01. Были какие-то проблемы с SR086 в первой версии девайса?
Да, конечно, сейчас про них расскажу:
Из минусов
1. Для нормально работы на выходе нужно ставить электролит с низким ESR, без него при работе БП слышен писк (работа ШИМ), хотя и с ним при работе на нагрузку в 20-30 мА тоже немного слышно.
2. Из расчёта технологичности - рассыпуха занимает достаточно места на плате, а если паять не роботами, то плюс лишние время на пайку.
3. С бестрансформаторным БП неудобно отлаживать работу микроконтроллера.
4. По сравнению с HLK-PM01, цена раза в полтора выше (ну это смотря где покупать).
5. При включении десятка плат в доме начинают срабатывать (на пару секунд) все бесперебойники. Для устранения, скорее всего, нужно ещё ставить дросселя.
Из плюсов
1. На выходе два напряжения - стабилизированное 3.3В и устанавливаемое от 9В до 50В (ограничение по суммарному току 100мА).
Пару недель назад получил из Китая 5 шт. HLK-PM01. Данные БП меня очень порадовали, давал им нагрузку выше номинальной и они при этом работали, а нестабильность выходного напряжения была в пределах 80 мВ.
Кто хочет, можете про них почитать...
http://lygte-info.dk/review/Power%20Mai ... %20UK.html