Re: Умная однушка. Описание структурной схемы.
Добавлено: Вт дек 08, 2015 11:17 pm
Только улитка! Зигзаг это тепловой градиент.. в одном углу будет горячо а в другом холодно. Про смесительный контур с контролем по обратке есть у меня такая дурь...стоит только потом что на втором этаже нет ТП, там радиаторы.. вот оно и смешивает подачу и обратку так что б радиатру будет 60 а ТП 30-35. Но! Там регулировка гидравлическая. Т.е стоит клапан (как на боратке коллектора ТП, со штоком) на нем термоголовка.. а хвост от этой головы воткнут в дырку по которой течет обратка... полная фигня.. сколько не парился так и не смог отрегулировать.. в итоге плюнул.. на тиньке2313 + ds1820 + G3MB-202P(мелкое твердотельное реле на 2А) собрал за пол часа термостат, поставил элетропривод вместо термоголовы. Потом добавил дисплей от нокии 3310.. и 2 кнопки для установки температуры. Уже 3 года работает на ура.. гистерезис 2 градуса в обе стороны.
По поводу ламината.. у меня был в одной комнате.. практика показывает что теплоноситель нужно греть на 10 градусов сильнее чем при использовании плитки. В итоге на первом этаже везде лежит плитка.. никакого дискомфорта не ощущаю. Кстати есть статья у Андрея на ab-log про это
вот: http://www.ab-log.ru/build/heat/warm-floor-laminate
По поводу ламината.. у меня был в одной комнате.. практика показывает что теплоноситель нужно греть на 10 градусов сильнее чем при использовании плитки. В итоге на первом этаже везде лежит плитка.. никакого дискомфорта не ощущаю. Кстати есть статья у Андрея на ab-log про это
вот: http://www.ab-log.ru/build/heat/warm-floor-laminate