Страница 2 из 4
Re: Управление нагрузкой 220 В по WIFI. На базе ESP8266.
Добавлено: Чт фев 25, 2016 6:32 pm
iapet
immortal писал(а):для испключения залипания контактов рекомендую добавить в схему семистор и включать нагрузку через семистор, а потом коммутацию переключать на реле, где то была схемка.
И зачем огород городить-то? Тогда симистором напрямую нагрузкой управлять. Контакты то от чего залипнут? От тока? Ну так они и так и так залипнут. Поставьте после реле контактор на 1кА. И все.
Re: Управление нагрузкой 220 В по WIFI. На базе ESP8266.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 2:49 pm
immortal
iapet писал(а):immortal писал(а):для испключения залипания контактов рекомендую добавить в схему семистор и включать нагрузку через семистор, а потом коммутацию переключать на реле, где то была схемка.
И зачем огород городить-то? Тогда симистором напрямую нагрузкой управлять. Контакты то от чего залипнут? От тока? Ну так они и так и так залипнут. Поставьте после реле контактор на 1кА. И все.
Вы не правы.
дело в том, чтобы управлять семистором более менее большой нагрузкой необходимо отводить тепло, из-за маленького места в розетке тепло особо некуда отводить.
во вторых залипание контактов происходит только в том случае если контакты замыкаются-размыкаются когда синусоида тока не находится в нуле, если бы в момент замыкания контактов реле ток проходил через ноль, то залипания не было бы. Можно уменьшить искрение контактов просто RC цепочкой, искрение уменьшится но не пропадет.
Самая хреновая нагрузка это электродвигатель, поэтому параметры реле и ресурс можно смело уменьшать в 5 раз. Для того, чтобы продлить жизнь реле необходимо включать и выключать нагрузку через семистор, а обеспечивать работу нагрузки через реле просто шунтируя семистор.
Вот нашел подробную статью с измерениями осцилографом.
https://geektimes.ru/company/unwds/blog/271090/
Re: Управление нагрузкой 220 В по WIFI. На базе ESP8266.
Добавлено: Вс фев 28, 2016 3:13 am
iapet
immortal писал(а):iapet писал(а):immortal писал(а):для испключения залипания контактов рекомендую добавить в схему семистор и включать нагрузку через семистор, а потом коммутацию переключать на реле, где то была схемка.
И зачем огород городить-то? Тогда симистором напрямую нагрузкой управлять. Контакты то от чего залипнут? От тока? Ну так они и так и так залипнут. Поставьте после реле контактор на 1кА. И все.
Вы не правы.
дело в том, чтобы управлять семистором более менее большой нагрузкой необходимо отводить тепло, из-за маленького места в розетке тепло особо некуда отводить.
во вторых залипание контактов происходит только в том случае если контакты замыкаются-размыкаются когда синусоида тока не находится в нуле, если бы в момент замыкания контактов реле ток проходил через ноль, то залипания не было бы. Можно уменьшить искрение контактов просто RC цепочкой, искрение уменьшится но не пропадет.
Самая хреновая нагрузка это электродвигатель, поэтому параметры реле и ресурс можно смело уменьшать в 5 раз. Для того, чтобы продлить жизнь реле необходимо включать и выключать нагрузку через семистор, а обеспечивать работу нагрузки через реле просто шунтируя семистор.
Вот нашел подробную статью с измерениями осцилографом.
https://geektimes.ru/company/unwds/blog/271090/
Вы походу путаете симистор с транзистором. Если Вы его открыли полностью то падение напряжения на нем минимально, соответственно и выделяемая мощность (тепло) такая-же. Там шла речь отключать при переходе через "0". С чем очень хорошо справляется схема по ссылке (там и статейка еще одна).
https://geektimes.ru/post/258574/#comment_7596155
Городить огород с реле которое симистор должен отключить при переходе синусоиды через "0" это конечно круто. Но не забудьте время необходимое на размагничивание якоря реле. И то, что переходов за секунду 50. Моментального в физике электромеханический устройств ничего не бывает. Так что все это от лукавого. Магнитный 100А пускатель проработает на 10кВа двигатель гораздо больше чем среднестатистическая жизнь двуногого существа. Или 25А симистор BTA140-800 у него 190А кратковременно. И мощные электромоторы нельзя включать в бытовую розетку (это для справки).
Re: Управление нагрузкой 220 В по WIFI. На базе ESP8266.
Добавлено: Чт мар 10, 2016 8:41 pm
lysyy
Я в такие коробки умудрился 4-х канальный релейник с опторазвязкой запихнуть...
Платка получилась 50*33 мм, и все GPIO выведены - для кнопок, датчиков и т.д.

- V17_4ch105x105_PIR_2ch65x65_sm.jpg (91.28 КБ) 8755 просмотров
На одной фотке видно микро-БП на 5 в, но там реле вынесено в корпус щитка, но можно попробовать запихнуть и в коробку. 2-х канальное поместится туда точно.

- s2.jpg (312.17 КБ) 8753 просмотра
Re: Управление нагрузкой 220 В по WIFI. На базе ESP8266.
Добавлено: Чт мар 10, 2016 9:46 pm
olehs
iapet писал(а):
Вы походу путаете симистор с транзистором. Если Вы его открыли полностью то падение напряжения на нем минимально, соответственно и выделяемая мощность (тепло) такая-же. Там шла речь отключать при переходе через "0". С чем очень хорошо справляется схема по ссылке (там и статейка еще одна).
https://geektimes.ru/post/258574/#comment_7596155
Городить огород с реле которое симистор должен отключить при переходе синусоиды через "0" это конечно круто. Но не забудьте время необходимое на размагничивание якоря реле. И то, что переходов за секунду 50. Моментального в физике электромеханический устройств ничего не бывает. Так что все это от лукавого. Магнитный 100А пускатель проработает на 10кВа двигатель гораздо больше чем среднестатистическая жизнь двуногого существа. Или 25А симистор BTA140-800 у него 190А кратковременно. И мощные электромоторы нельзя включать в бытовую розетку (это для справки).
Судя по даташиту, BTA140-800 рассеивает приблизительно 0,5-1 Вт на каждый Ампер коммутируемого тока.
Re: Управление нагрузкой 220 В по WIFI. На базе ESP8266.
Добавлено: Ср июн 01, 2016 12:50 pm
ShouseD
utia38 писал(а):вопрос! а wi-fi выключатель к этому устройству возможно сделать? и чтобы каждый выключатель работал мог работать с одним силовым блоком (по типу проходных выключателей)
Я сделал управление и по wi-fi и кнопкой и переключателем (по типу проходных выключателей работает). Управляю пятивольтовой релюхой, через транзистор.
https://youtu.be/jZGjd04IvI4.
Схема в видео, прошивка в описании.
Re: Управление нагрузкой 220 В по WIFI. На базе ESP8266.
Добавлено: Чт июн 09, 2016 4:24 pm
ngservis
У меня с выходов одной esp8266 cтоят реле , работают нормально , но напрягают во время срабатывания щелкают. На других esp стоит вот такая схема, работает изумительно плюс визуализация включенного состояния светодиодом. Без радиаторов до 500 Вт, при 2 Квт желательно радиатор.
З.Ы. Светодиод практически любой с падением 1,8 В. до 2,2 В.
Re: Управление нагрузкой 220 В по WIFI. На базе ESP8266.
Добавлено: Чт июн 09, 2016 4:36 pm
ngservis
Схема проверенная , работает от выхода esp 8266.
Re: Управление нагрузкой 220 В по WIFI. На базе ESP8266.
Добавлено: Чт июн 16, 2016 5:09 am
akouz
Схема радиолюбительская, она работает на базе паразитных и недокументированных характеристик. В других экземплярах может и не заработать или даже выгореть, поскольку величина тока через светодиод не определена, она может оказаться и очень большой, и очень маленькой.
Светодиод правильнее было бы заменить на резистор величиной примерно 220 Ом.
Резистор R1 имеет слишком большой номинал, из-за этого симистор будет поздно включаться. Надо ставить порядка 470 Ом, желательно проволочный.
Re: Управление нагрузкой 220 В по WIFI. На базе ESP8266.
Добавлено: Чт июн 16, 2016 7:52 am
ngservis
Схема проверенная- не первый год работает. Правильнее сопротивления на входе все же светодиод , для визуализации вкл./выкл. выхода ESP. При неправильном подборе сопротивления или светодиода схема не выгорит, так как выходной ток выхода ESP имеет величину меньшую, чем ток пробоя светодиода и входа оптрона ( читайте data sheet на esp8266, MOC3083). По практике могу сказать , что паразитных наводок замечено не было.При номинале резистора R1 в указанном пределе допуска схема работает в рабочем режиме , сопротивление R1 на время включения семистора влияния не оказывает.