[Железо]Китайское 8 канальное IP реле
-
- Сообщения: 264
- Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2018 5:51 am
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
Re: [Железо]Китайское 8 канальное IP реле
опыт нескольких недель юзанья говорит, что железка стабильная.
так что продолжаем вакханалию.
согласно документации есть страница у неё http://192.168.1.166/p2p.cgi
там есть включение режима p2p2 и TCP CLIENT режим p2p вообще не ясно зачем нужен.
а режим клиента - было бы очень полезно,чтобы железяка при событиях отправляла состояние на сервер.
но к сожалению клиент цепляется но ничего не отправляет - никто случаем не разобрался с этим?
так что продолжаем вакханалию.
согласно документации есть страница у неё http://192.168.1.166/p2p.cgi
там есть включение режима p2p2 и TCP CLIENT режим p2p вообще не ясно зачем нужен.
а режим клиента - было бы очень полезно,чтобы железяка при событиях отправляла состояние на сервер.
но к сожалению клиент цепляется но ничего не отправляет - никто случаем не разобрался с этим?
-
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: Сб авг 12, 2017 11:03 am
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: [Железо]Китайское 8 канальное IP реле
Еще вопрос возник про это реле - каким образом оно опрашивает входы?
И как оно может об этом сказать?
По modbus только состояние реле, то есть выходов.
Или у меня документация не полная.
У меня следующая задача - в электрокотле 6 ТЭНов по 2200 ватт каждый (220 вольт). Мне необходимо мониторить включение каждого.
И как оно может об этом сказать?
По modbus только состояние реле, то есть выходов.
Или у меня документация не полная.
У меня следующая задача - в электрокотле 6 ТЭНов по 2200 ватт каждый (220 вольт). Мне необходимо мониторить включение каждого.
-
- Сообщения: 1462
- Зарегистрирован: Вс янв 10, 2016 11:05 am
- Благодарил (а): 260 раз
- Поблагодарили: 454 раза
Re: [Железо]Китайское 8 канальное IP реле
Не совсем понятно, ваш электрокотел будет управляться собственной электроникой или же ТЭНы будут включаться, например, релюшками из системы УД? В первом случае можно воспользоваться MegaD (https://ab-log.ru/smart-house/ethernet) и датчиками тока (https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.p ... 641#p30641), если жилу провода, питающего ТЭН, можно через него просунуть, или датчиками напряжения (https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/u-sensor).andrusha7778 писал(а): ↑Вт янв 08, 2019 8:33 pmУ меня следующая задача - в электрокотле 6 ТЭНов по 2200 ватт каждый (220 вольт). Мне необходимо мониторить включение каждого.
Пример опроса порта "P32":
Код: Выделить всё
$state = file_get_contents("http://192.168.0.14/sec/?pt=32&cmd=get");
Во втором случае (если управление "самодельное"), можно взять ту же MegaD-2561 плюс исполнительный модуль MegaD-14-R.
Прошу прощения за оффтоп, в смысле что говорил не о китайском IP реле.
-
- Сообщения: 264
- Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2018 5:51 am
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
Re: [Железо]Китайское 8 канальное IP реле
Я попытался использовать модуль модбас. и понял что он для этого реле не подходит чуть больше чем полностью.andrusha7778 писал(а): ↑Вт янв 08, 2019 8:33 pmЕще вопрос возник про это реле - каким образом оно опрашивает входы?
И как оно может об этом сказать?
По modbus только состояние реле, то есть выходов.
Или у меня документация не полная.
У меня следующая задача - в электрокотле 6 ТЭНов по 2200 ватт каждый (220 вольт). Мне необходимо мониторить включение каждого.
Команды RC1 -считывание состоя входов работают адекватно, команды на запись там не работают. т.к. нет документации по модбасу для этой железки проверить что именно не так не представляется возможным.
а что за инструкция у Вас по модбас для этой железки? я не находил такой.
К сожалению железка не умеет при срабатывании событий слать самостоятельно сообщения. хотя страничка tcp_client есть - но в эфире пусто - опять таки об этом нет ничего в мануале. поэтому может быть что-то другое имелось ввиду.
поэтому мы должны сами постоянно опрашивать железку, допустим раз в три секунды.
как я писал в первом сообщении команды которые мы можем послать разные команды
СпойлерПоказать
//L[1..8]-включить
//D[1..8]-выключить
//R[1..8]- считать
//DUMP
//etr=000000X1 -выключить выходы 3-8,2 не менять,1-включить
//getr -вернуть строку состояния
//I[1..8] -считать вход
//LA - включить все
//DA -выключить все
//P[1..8] - сделать импульс длиnельностью 800 мс
//D[1..8]-выключить
//R[1..8]- считать
//DUMP
//etr=000000X1 -выключить выходы 3-8,2 не менять,1-включить
//getr -вернуть строку состояния
//I[1..8] -считать вход
//LA - включить все
//DA -выключить все
//P[1..8] - сделать импульс длиnельностью 800 мс
она вернет все состояния и все значения входов.
или команда I1 - даст Вам состояние входа 1.
-------------------------------------------------------------------
Я на самом деле написал уже модуль для работы с этой железкой, но пока из него не выпил лишнее и не дописал инсталлер нормальный. поэтому как доведу до ума опубликую.
На практике оказалось, что при управлении светом считывать значения входов незачем.
мы знаем замкнуто реле или нет. а откуда получен сигнал на управление с кнопки или из интернета -это не важно.
Для котла: не совсем понятна задача. и не совсем понятно что у Вас за котел.
если представить самодельный котел в который воткнуто 6 тенов:
у Вас есть 6 выключателей на корпусе, которые коммутируют тены на нагрузку.
в таком случае Вам надо Развязать выключатели с тенами. т.е. 6 выключателей Вы подключаете к 6 входам на плате. 6 входов тэнов Вы подключаете к 6 выходам на плате. Т.е. переключая кнопку вы будете подавать сигнал на плату и она будет включать или выключать тэн.
а если Вам нужна прямая завязка кнопки и ТЭНа, то железка это может, но смысла в железке нет. - разве что только мониторинг.
-
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: Сб авг 12, 2017 11:03 am
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: [Железо]Китайское 8 канальное IP реле
Спасибо.
По Modbus я считываю состояние реле, мне этого достаточно. Управляю релешками через curl.
На счет котла - это Протерм Скат 14К, тенами он управляет сам. Мне только надо знать, какие тены в какой момент времени находятся под напряжением. Управлять ими нет необходимости, мозги котла с этим справляются.
Инструкцию брал с iotzone.cn в формате пдф на китайском и загонял в переводчик.
По Modbus я считываю состояние реле, мне этого достаточно. Управляю релешками через curl.
На счет котла - это Протерм Скат 14К, тенами он управляет сам. Мне только надо знать, какие тены в какой момент времени находятся под напряжением. Управлять ими нет необходимости, мозги котла с этим справляются.
Инструкцию брал с iotzone.cn в формате пдф на китайском и загонял в переводчик.
-
- Сообщения: 264
- Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2018 5:51 am
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
Re: [Железо]Китайское 8 канальное IP реле
нашел инструкцию по модбас.
команда 02 читает состояние дискретных входов.
оттуда данные и берите
команда 02 читает состояние дискретных входов.
оттуда данные и берите
- Вложения
-
- 1456541129.pdf
- (204.28 КБ) 189 скачиваний
-
- Сообщения: 264
- Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2018 5:51 am
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
Re: [Железо]Китайское 8 канальное IP реле
Протерм Скат 14К. законченное решение за довольно большие деньги.
Вам проще поставить на вход счетчик и забирать оттуда показания. потребляемой мощности ))))
а этот модуль получается что Вы никак не используете для подключения котла.
не уверен что ему можно подавать 220 Вольт на дискретные входы.
Вам проще поставить на вход счетчик и забирать оттуда показания. потребляемой мощности ))))
а этот модуль получается что Вы никак не используете для подключения котла.
не уверен что ему можно подавать 220 Вольт на дискретные входы.
-
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: Сб авг 12, 2017 11:03 am
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: [Железо]Китайское 8 канальное IP реле
Не совсем так (на счет законченности решения и больших денег
У меня протермом управляет ЗОНТ H2.
Реле я использую для того чтобы управлять кнопками на панели котла (3шт) и размыкать NTC датчик бойлера косвенного нагрева.
Счетчик естественно подключен и отдает показания по TCP-IP (с самого счетчика RS485). Но счетчик подключен на весь дом, а не только на котел. К тому же счетчик управляет контролем нагрузки. У меня 3 фазы 15 кВт и потребителей более чем достаточно.
Мне необходимо знать какие тены работают в данный момент, это полезно когда
а) ищешь нерабочий ТЭН (а они выходят из строя и это не редкость)
б) посчитать стоимость отопления в разные периоды времени при открытых и закрытых радиаторах в разных комнатах.
Пока что задача такая. В самом котле нету цифровой шине, по которой эту информацию можно было бы получать.
У меня протермом управляет ЗОНТ H2.
Реле я использую для того чтобы управлять кнопками на панели котла (3шт) и размыкать NTC датчик бойлера косвенного нагрева.
Счетчик естественно подключен и отдает показания по TCP-IP (с самого счетчика RS485). Но счетчик подключен на весь дом, а не только на котел. К тому же счетчик управляет контролем нагрузки. У меня 3 фазы 15 кВт и потребителей более чем достаточно.
Мне необходимо знать какие тены работают в данный момент, это полезно когда
а) ищешь нерабочий ТЭН (а они выходят из строя и это не редкость)
б) посчитать стоимость отопления в разные периоды времени при открытых и закрытых радиаторах в разных комнатах.
Пока что задача такая. В самом котле нету цифровой шине, по которой эту информацию можно было бы получать.
-
- Сообщения: 2801
- Зарегистрирован: Пн дек 26, 2016 9:51 am
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 380 раз
- Поблагодарили: 694 раза
- Контактная информация:
Re: [Железо]Китайское 8 канальное IP реле
1) Железяка годится в качестве народного контроллера для включения/выключения света с мажордомо/настенных пультов?
2) Логика связки каналов (выключателей) -> выходных реле где-то настраивается?
3) Без опроса обратной связи нет я полагаю?
Нужен модуль для управления. Сам ищу такую, но покупать пока не планировал )
2) Логика связки каналов (выключателей) -> выходных реле где-то настраивается?
3) Без опроса обратной связи нет я полагаю?
Нужен модуль для управления. Сам ищу такую, но покупать пока не планировал )
Если вам помогло данное сообщение, не поленитесь нажать кнопку "спасибо".
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram
-
- Сообщения: 264
- Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2018 5:51 am
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
Re: [Железо]Китайское 8 канальное IP реле
1. Железка годится в качестве народного контроллера.пока я пользую не долго но есть люди котоыре гоняют годами.directman66 писал(а): ↑Чт янв 17, 2019 2:43 pm1) Железяка годится в качестве народного контроллера для включения/выключения света с мажордомо/настенных пультов?
2) Логика связки каналов (выключателей) -> выходных реле где-то настраивается?
3) Без опроса обратной связи нет я полагаю?
Нужен модуль для управления. Сам ищу такую, но покупать пока не планировал )
2. Логика работы портов настраивается в веб-интерфейесе.
варианты:
1. логическое переключение. обычные выключатели становятся по сути переключателями. (вариант для работы с обычными выключателями.
2. Импульсный режим. работа с нефиксируюемыми выключателями - поддерживается.
Настройка обработки события входа:
1. Режим 1 к одному.
2. Задается строка состояния: допустим на 1 вход: 0000ххх1 (4 первых порта выключить, 3 порта не менять, 8 порт в состояние влючено
к сожалению состояние 2 не поддерживается(переключить)
3.Обратной связи к сожалению нет. надо самому опрашивать.
На счет брать или не брать: советую подождать.у них есть 6 версия данного устройства в корпусе и с более новой прошивкой. я заказал жду когда придет. она подороже немного, но если у неё есть обратная связь, то оно того стоит.
из минусов, это отсутствие какой либо авторизации что по порту 1234, что по модбас.(защита только веба). но насколько я понимаю эт общая проблема практически для всех устройств типа Ip modbus