Герметичный датчик DS18B20 представляет из себя гильзу с тремя проводами. Провода очень тонкие. Даже когда вставляешь их в коннектор wago 221, то через раз при зажиме они там откусываются и провод вылезает обратно. Короче соединение ненадёжное.
Есть дешёвые клеммники типа винта с пластиной на 3, 5, 12 контактов, но они неудобны тем, что на них каждый контакт индивидуальный и в шину они не соединяются.
Поделитесь опытом кто как решал этот вопрос.
Как физически подключить герметичные датчики DS18B20 (гильза с проводом)
Модератор: immortal
Re: Как физически подключить герметичные датчики DS18B20 (гильза с проводом)
А припаять никак ? В крайнем случае, если нужно использовать Wago, то можно просто припаять к датчику куски провода потолще...
Re: Как физически подключить герметичные датчики DS18B20 (гильза с проводом)
Как вариант, использовать коннекторы RJ-11, RJ-12, RJ-45. Провода наверняка многожильные и для лучшего контакта концы надо хорошенько опаять. В коннектор, разумеется, обжимаем без изоляции. В процессе опаивания она будет удалена.
Re: Как физически подключить герметичные датчики DS18B20 (гильза с проводом)
Если уж паять, то тогда лучше взять обычные датчики в корпусе ТО-92. У них нормальные толстые ноги. Я просто брал с гильзами не из-за герметичности, а именно думал что будет удобнее просто вагой соединить и не мучаться.
Оказалось наоборот.
Провода многожильные и с очень тонкими проволочками. Конечно можно RJ-12 попробовать, но я не уверен. В витой паре всё-таки однопроволочные жилы.
Оказалось наоборот.
Провода многожильные и с очень тонкими проволочками. Конечно можно RJ-12 попробовать, но я не уверен. В витой паре всё-таки однопроволочные жилы.
Re: Как физически подключить герметичные датчики DS18B20 (гильза с проводом)
Эти датчики в колбе полная хрень! внутри термосопли!
проводимость от колбы до датчика никакая
проводимость от колбы до датчика никакая
PI2 + MQTT + 5 ESP8266 + Atmega16
Re: Как физически подключить герметичные датчики DS18B20 (гильза с проводом)
Еще можно жилы провода датчика припаять к жилам UTP, не забыв предварительно надеть термоусадочную трубку на каждую жилу.