Управление оборотами вытяжного вентилятора по MQTT

Подключение исполнительных устройств, датчиков, контроллеров.

Модератор: immortal

Stor
Сообщения: 133
Зарегистрирован: Ср окт 31, 2018 11:45 pm
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

Re: Управление оборотами вытяжного вентилятора по MQTT

Сообщение Stor » Чт дек 19, 2019 4:53 pm

woow писал(а):
Чт дек 19, 2019 1:44 pm
и ещё, прям на тарелочке
http://samopal.pro/esp8266-hcontroller2/
В проекте не предусмотрена регулировка оборотов. Там только вкл/выкл. Включить и выключить - это просто. Для меня важна именно регулировка оборотов.
TrDA
Сообщения: 147
Зарегистрирован: Ср сен 27, 2017 9:13 pm
Откуда: MSK
Благодарил (а): 235 раз
Поблагодарили: 38 раз

Re: Управление оборотами вытяжного вентилятора по MQTT

Сообщение TrDA » Сб дек 21, 2019 1:43 pm

Stor писал(а):
Сб ноя 23, 2019 12:01 am
Вопрос - как можно сделать регулировку оборотами на обычном вытяжном вентиляторе типа ВЕНТС 100 Квайт?
Если правильно понял - то возможно, это вам подойдет.
https://ru.aliexpress.com/item/32964611346.html
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
Stor
Сообщения: 133
Зарегистрирован: Ср окт 31, 2018 11:45 pm
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

Re: Управление оборотами вытяжного вентилятора по MQTT

Сообщение Stor » Сб дек 21, 2019 2:40 pm

Спасибо, но это не подойдёт, так как тут управление идёт путем изменения выходного напряжения, это подходит для неиндуктивной нугрузки типа ламп накаливания. Мне бы такое же устройство, но смотры на выходе всегда было 220 вольт, а менялась частота посредством изменения входящего ШИМ сигнала.
Нужно копать в эту сторону:
https://cxem.net/arduino/arduino246.php
https://github.com/Irev-Dev/Arduino-Atmel-sPWM
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=155091

но пока-что не нашел готово решения из коробки - везде нужно паять.

Есть готовые решения с регулировкой напряжением, но это промышленные вентиляторы - https://www.roomklimat.ru/item/5/28461- ... ntilyator/
GIV_59
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Ср апр 05, 2017 11:13 pm
Благодарил (а): 52 раза
Поблагодарили: 5 раз

Re: Управление оборотами вытяжного вентилятора по MQTT

Сообщение GIV_59 » Вс дек 22, 2019 1:42 am

Не проще вот-такое приспособить ?
https://ru.aliexpress.com/item/40001407 ... 0535367890
Stor
Сообщения: 133
Зарегистрирован: Ср окт 31, 2018 11:45 pm
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

Re: Управление оборотами вытяжного вентилятора по MQTT

Сообщение Stor » Вс дек 22, 2019 12:19 pm

Не уверен что вентилятор для обдува справиться с функцией выдува. Тем более управление оборотами там ручное, а не по mqtt.
TrDA
Сообщения: 147
Зарегистрирован: Ср сен 27, 2017 9:13 pm
Откуда: MSK
Благодарил (а): 235 раз
Поблагодарили: 38 раз

Re: Управление оборотами вытяжного вентилятора по MQTT

Сообщение TrDA » Ср дек 25, 2019 2:03 pm

Stor писал(а):
Вс дек 22, 2019 12:19 pm
Не уверен что вентилятор для обдува справиться с функцией выдува. Тем более управление оборотами там ручное, а не по mqtt.
Тогда так можно попробовать:

1. Высоко производительные вентиляторы:
https://aliexpress.ru/item/32707699807.html
https://aliexpress.ru/item/32712230220.html
2. Управление через ШИМ:
https://www.instructables.com/id/Temper ... -PWM-Fans/
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/PWM_GPIO
https://robotzero.one/esp8266-fan-speed ... re-sensor/

А если, например, поставить на ESP8266 прошивку от Тасмоты - управление оборотами будет по mqtt.
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
Stor
Сообщения: 133
Зарегистрирован: Ср окт 31, 2018 11:45 pm
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

Re: Управление оборотами вытяжного вентилятора по MQTT

Сообщение Stor » Ср янв 08, 2020 8:42 pm

TrDA писал(а):
Ср дек 25, 2019 2:03 pm
А если, например, поставить на ESP8266 прошивку от Тасмоты - управление оборотами будет по mqtt.
Нашел про регулировку скоростью вентилятора (вот) - я так понял, что регулировать можно только напряжение, а не через ШИМ и только потребителей с 220 вольт?
Хочу попробовать использовать вот такой вентилятор - Noctua NF-A9-PWM. Нравиться наличие ШИМ.
Планировал регулировать обороты по ШИМ с помощью NodeMcu3.

Можно ли используя Sonoff Basic управлять оборотами Noctua NF-A9-PWM по ШИМ?
TrDA
Сообщения: 147
Зарегистрирован: Ср сен 27, 2017 9:13 pm
Откуда: MSK
Благодарил (а): 235 раз
Поблагодарили: 38 раз

Re: Управление оборотами вытяжного вентилятора по MQTT

Сообщение TrDA » Вт янв 14, 2020 2:56 pm

Stor писал(а):
Ср янв 08, 2020 8:42 pm
TrDA писал(а):
Ср дек 25, 2019 2:03 pm
А если, например, поставить на ESP8266 прошивку от Тасмоты - управление оборотами будет по mqtt.
Нашел про регулировку скоростью вентилятора (вот) - я так понял, что регулировать можно только напряжение, а не через ШИМ и только потребителей с 220 вольт?
Хочу попробовать использовать вот такой вентилятор - Noctua NF-A9-PWM. Нравиться наличие ШИМ.
Планировал регулировать обороты по ШИМ с помощью NodeMcu3.

Можно ли используя Sonoff Basic управлять оборотами Noctua NF-A9-PWM по ШИМ?
Да, можно используя "Tasmota + NodeMcu3 + Реле" - управлять оборотами по ШИМ, и Вкл/Выкл вашего вентилятора.

Sonoff-Basic - нужно будет сильно испохабить по эти цели (отвязать Реле от 220 + поставить опторазвязку), но работать тоже будет.

Вот примеры физического подключения к Ардуино:
https://www.instructables.com/id/Temper ... -PWM-Fans/
https://www.instructables.com/id/Readin ... h-Arduino/
https://www.youtube.com/watch?v=qy5P2cB ... dex=5&t=0s
Последний раз редактировалось TrDA Вт янв 14, 2020 3:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
Stor
Сообщения: 133
Зарегистрирован: Ср окт 31, 2018 11:45 pm
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

Re: Управление оборотами вытяжного вентилятора по MQTT

Сообщение Stor » Вт янв 14, 2020 3:17 pm

TrDA писал(а):
Вт янв 14, 2020 2:56 pm

Да, можно используя "Tasmota + NodeMcu3 + Реле" - управлять оборотами по ШИМ, и Вкл/Выкл вашего вентилятора.

Sonoff-Basic - нужно будет сильно испохабить по эти цели (отвязать Реле от 220 + поставить опторазвязку), но работать тоже будет.
Я думал так - БП на 5В подключить к nodemcu и вентилятору. Через nodemcu управлять оборотами по ШИМ.

Как мне кажется для DC вентилятора на 5В сонофф не годится.
TrDA
Сообщения: 147
Зарегистрирован: Ср сен 27, 2017 9:13 pm
Откуда: MSK
Благодарил (а): 235 раз
Поблагодарили: 38 раз

Re: Управление оборотами вытяжного вентилятора по MQTT

Сообщение TrDA » Вт янв 14, 2020 3:42 pm

Stor писал(а):
Вт янв 14, 2020 3:17 pm
TrDA писал(а):
Вт янв 14, 2020 2:56 pm

Да, можно используя "Tasmota + NodeMcu3 + Реле" - управлять оборотами по ШИМ, и Вкл/Выкл вашего вентилятора.

Sonoff-Basic - нужно будет сильно испохабить по эти цели (отвязать Реле от 220 + поставить опторазвязку), но работать тоже будет.
Я думал так - БП на 5В подключить к nodemcu и вентилятору. Через nodemcu управлять оборотами по ШИМ.

Как мне кажется для DC вентилятора на 5В сонофф не годится.
5 вольт - не годится.
- вентилятор будет крутится очень слабо, если вообще запустится.
- Sonoff Basic работает только от 220 вольт, и коммутирует только 220 вольт.

Не забывайте:
- сначала нужно включить вентилятор (нужно реле),
- только потом можно управлять оборотами (нужен ШИМ).

Изображение
Последний раз редактировалось TrDA Вт янв 14, 2020 4:03 pm, всего редактировалось 4 раза.
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
Ответить