Страница 1 из 1

Как физически подключить герметичные датчики DS18B20 (гильза с проводом)

Добавлено: Вс май 23, 2021 10:36 pm
schel4ok
Герметичный датчик DS18B20 представляет из себя гильзу с тремя проводами. Провода очень тонкие. Даже когда вставляешь их в коннектор wago 221, то через раз при зажиме они там откусываются и провод вылезает обратно. Короче соединение ненадёжное.
Есть дешёвые клеммники типа винта с пластиной на 3, 5, 12 контактов, но они неудобны тем, что на них каждый контакт индивидуальный и в шину они не соединяются.

Поделитесь опытом кто как решал этот вопрос.

Re: Как физически подключить герметичные датчики DS18B20 (гильза с проводом)

Добавлено: Вс май 23, 2021 10:50 pm
Jilber
А припаять никак ? В крайнем случае, если нужно использовать Wago, то можно просто припаять к датчику куски провода потолще...

Re: Как физически подключить герметичные датчики DS18B20 (гильза с проводом)

Добавлено: Вс май 23, 2021 10:54 pm
Chainik
Как вариант, использовать коннекторы RJ-11, RJ-12, RJ-45. Провода наверняка многожильные и для лучшего контакта концы надо хорошенько опаять. В коннектор, разумеется, обжимаем без изоляции. В процессе опаивания она будет удалена.

Re: Как физически подключить герметичные датчики DS18B20 (гильза с проводом)

Добавлено: Пн май 24, 2021 9:13 am
schel4ok
Если уж паять, то тогда лучше взять обычные датчики в корпусе ТО-92. У них нормальные толстые ноги. Я просто брал с гильзами не из-за герметичности, а именно думал что будет удобнее просто вагой соединить и не мучаться.
Оказалось наоборот.

Провода многожильные и с очень тонкими проволочками. Конечно можно RJ-12 попробовать, но я не уверен. В витой паре всё-таки однопроволочные жилы.

Re: Как физически подключить герметичные датчики DS18B20 (гильза с проводом)

Добавлено: Вт май 25, 2021 11:34 am
ZyaK
Эти датчики в колбе полная хрень! внутри термосопли!
проводимость от колбы до датчика никакая

Re: Как физически подключить герметичные датчики DS18B20 (гильза с проводом)

Добавлено: Вт май 25, 2021 5:29 pm
Chainik
Еще можно жилы провода датчика припаять к жилам UTP, не забыв предварительно надеть термоусадочную трубку на каждую жилу.