Всем привет,
Может кто-то подскажет какие девайсы лучше использовать для управления внутрипольным конвектором с принудительной конвекцией (с вентилятором внутри)? Может для этого подойдет MegaD или какой-то специальный термостат.
Поискал на форуме по этой теме и к сожалению не нашёл :(
Chainik
Сообщения: 1462
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2016 11:05 am
Благодарил (а): 260 раз
Поблагодарили: 454 раза

Re: Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией

Сообщение Chainik » Вс дек 13, 2020 10:18 pm

А что за внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией? Он электрический? По какому принципу управляется?
Если управляются по принципу "вкл./выкл." без каких-то спец.протоколов, то и контроллером MegaD можете управлять. Возможно, даже без сервера (см.функцию "удаленный термостат").
Ну а с сервером возможности увеличиваются "до бесконечности".
CitizenOfTheWorld
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вс дек 13, 2020 9:56 pm
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией

Сообщение CitizenOfTheWorld » Вс дек 13, 2020 10:44 pm

Теплоноситель конвектора водный (т.е. как обычный радиатор), но кроме того внутрь конвектора встроен вентилятор, у которого 3 скорости вращения, изменяющиеся от подаваемого кол-ва ампер (вроде как (это не точно) 1-3 А - первая скорось, 3-6 - вторая, 7-10 третья). Стандартная схема подключения выглядит вот так - https://gyazo.com/8fe78f96cbd57c69b6ec5c7db601a0b5

Т.е. по идее надо делать 2 вещи в зависимости от температуры в помещении:
1) Управлять температурой теплоносителя (но это и так понятно как сделать с помощью сервоприводов на гребенке и того же MegaD)
2) Управлять скоростью вращения вентилятора внутри конвектора (не понятно как сделать)
ZyaK
Сообщения: 407
Зарегистрирован: Вт окт 24, 2017 2:01 pm
Откуда: Ижевск
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 69 раз

Re: Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией

Сообщение ZyaK » Пн дек 14, 2020 8:27 am

Если вентилятор тоже 24 вольта то элементарно релюшками. если 220 вольт то твердотельными реле.
PI2 + MQTT + 5 ESP8266 + Atmega16
Chainik
Сообщения: 1462
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2016 11:05 am
Благодарил (а): 260 раз
Поблагодарили: 454 раза

Re: Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией

Сообщение Chainik » Пн дек 14, 2020 8:45 am

CitizenOfTheWorld писал(а):
Вс дек 13, 2020 10:44 pm
... внутрь конвектора встроен вентилятор, у которого 3 скорости вращения, изменяющиеся от подаваемого кол-ва ампер (вроде как (это не точно) 1-3 А - первая скорось, 3-6 - вторая, 7-10 третья). ...
Все же надо поточнее понять, как управляется вентилятор. Потому что могут быть разные варианты. Например, пропорциональное управление напряжением 0-10 В(https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-pwm-0-10v).
Но скорее всего, вам потребуется диммирование. Если вентилятор на 220 В, то тогда нужен сменный модуль с диммируемым симистром, а если до 24 В постоянного напряжения, то сменный модуль с MOSFET (описание есть здесь: https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1505). Эти сменные модули устанавливаются на выходы MegaD2561-31I15O-RTC-PoE или MegaD-8I7O-X (https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/MegaD-8I7O-X).
CitizenOfTheWorld
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вс дек 13, 2020 9:56 pm
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией

Сообщение CitizenOfTheWorld » Пн дек 14, 2020 10:46 pm

Вентилятор 24 вольта.
Да, думаю тут надо с диммированием делать, спасибо за помощь! Пойду ознакамливаться с материалом)