Сообщение Serega66 » Пт июн 05, 2020 8:14 pm

Если вдруг кому интересно, проблема в произвольном включении решена в скетче прошивки, на ардуине. Был увеличен параметр размера тока который отвечает за определение включена ли лампа
строка из кода: if (AmpRMS1 > 0.12) lamp1 = 1; // Если показания датчика (Amp RMS) больше 0,12 А свет горит
в зависимости от мощности лампы (0.12) его надо увеличить. Может случится что будет наоборот гаснуть тогда его надо уменьшить