Страница 1 из 3

Твердотельное реле

Добавлено: Вс июн 03, 2018 6:30 pm
Diesel
Есть 2 типа твердотельных реле: одно и двух канальные. Подключены к nodeMCU. Двухканальные работают без всяких вопросов. Одноканальные (пишу во множественном числе, так как перепробовал штук 5) не включают свет, хотя при нажатии кнопки загорается светодиод на реле.ИзображениеИзображение
Погуглив понял, что срабатывает одноканальное реле при подаче низкого уровня, вот только как это сделать на прошивке WiFi IoT ума не приложу.
Есть идеи?

Re: Твердотельное реле

Добавлено: Вс июн 03, 2018 6:48 pm
TransMatrix
На выходе инверсию поставь.
GPIO -> Output invert

Тогда управление будет стандартное, но на выход будет подавать как надо.

Re: Твердотельное реле

Добавлено: Вс июн 03, 2018 7:19 pm
Diesel
Так пробовал. Не помогает. Индикация на реле появляется при включении - а вот свет - нет.

Re: Твердотельное реле

Добавлено: Вс июн 03, 2018 7:38 pm
TransMatrix
Значит что-то не так с включением в схему. Без фоток реального подключения понятт в чем косяк трудно.

По факту, светодиод индикации у них включен непосредственно на канал входа и светиться будет наверняка. А вот как включили выходы...

Re: Твердотельное реле

Добавлено: Вс июн 03, 2018 7:55 pm
serghei
А сами реле одинаковые ? На одно и двухканальных модулях ? Возможно они при 3.3 вольтах не включаются. И тут полярность не причем. Надо четкое фото названия реле и платы. Что бы можно было схему нарисовать.
Проверить проще всего подав 5 вольт с той же платы. Лампочка обязана включиться.

Re: Твердотельное реле

Добавлено: Вс июн 03, 2018 8:22 pm
Diesel
И там и там Omron G3MB-202P. Схема подключения одинаковая. Там сложно напутать...
В магазине написано в комментах: Управление реле: высокий уровень - замкнуто, низкий - разомкнуто.

Re: Твердотельное реле

Добавлено: Вс июн 03, 2018 8:51 pm
serghei
Подайте 5 вольт на плату на DC+ и корпус на DC- . При замыкании CH1 на землю или 5 вольт лампа обязана загореться. Лучше взять накаливания. Потом опустите до 3.3 вольт. С LED и экономками проблематично работать будут.

Если при 5-и вольтах не загорится - похоже на брак.

Re: Твердотельное реле

Добавлено: Пн июн 04, 2018 12:04 pm
Diesel
При подаче питания 5 вольт - все заработало, при том, что двойное реле по прежнему спокойно работает от 3,3 в.

Re: Твердотельное реле

Добавлено: Пн июн 04, 2018 4:49 pm
eygen
Diesel писал(а):
Пн июн 04, 2018 12:04 pm
При подаче питания 5 вольт - все заработало, при том, что двойное реле по прежнему спокойно работает от 3,3 в.
Чему удивляетесь? Где написано что оно от 3.3 должно работать?
https://www.openhacks.com/uploadsproduc ... asheet.pdf

Re: Твердотельное реле

Добавлено: Пн июн 04, 2018 6:03 pm
serghei
Нигде не написано. Поэтому надо знать схемотехнику этой конкретной платы. Зачем там заведено отдельное питание? Значит там стоит какой то ключ , скорее всего на индикацию. А само реле спокойно может сработать и при 3 вольтах.
Почему тогда двухканальное работает , а одноканальное нет?

Попробуйте подайте 5 вольт питания на ключ , а управлять 3.3 вольта ( без контроллера ! ). Если сработает - подключайте к ESP.