Страница 1 из 3
управление теплым полом, что вырбать
Добавлено: Пт мар 11, 2016 11:34 am
I_I_Imonder
Друзья, на конец застыла стяжка и можно тестить теплый пол, из оборудования есть ноолайт и нетпинг 220, что посоветуете. может у кого другие варианты управления есть. поделитесь наработками.
Re: управление теплым полом, что вырбать
Добавлено: Пт мар 11, 2016 11:39 am
Kod.Begemot
А пол то какой? Вода или ток? термодатчики в пол завели?
P.S. у вас у сайта в подписи срок истек...
Re: управление теплым полом, что вырбать
Добавлено: Пт мар 11, 2016 11:59 am
I_I_Imonder
Электрический пол, термодатчиков еще нет, просто трубка.
Да руки не доходят оплатить)) сегодня оплачу
Re: управление теплым полом, что вырбать
Добавлено: Пт мар 11, 2016 1:46 pm
shemnik69
Доброе время суток!
Термодатчики, желательно вложить.
Температура поверхности не должна превышать 30-33 градусов. Из регуляторов рекомендую независимые т.е чтобы само уравление нагревом шло напрямую от сигналов датчика(в). Так-же их данные (дачтиков) можно отправлять в бузу данных. По сути ТП рекомендую делать автономным либо управление им строить только на уровне удаленного включения либо отключения. Причина проста. стяжка т.е сама плита ТП очень инертна в отншении регулировки, и по сути она не должна быть такой это нее роль. А вот допустим удаленно либо по сценарию управлять то возможно.
Мой вариант на жидкостном ТП и имеет механический следящий элемент (термоголовку) а вот данные датчиков УД получает. Но там на выходе практически просто линия ...ничего особо интресного.

Re: управление теплым полом, что вырбать
Добавлено: Пт мар 11, 2016 1:54 pm
ErmolenkoM
I_I_Imonder писал(а):Друзья, на конец застыла стяжка и можно тестить теплый пол, из оборудования есть ноолайт и нетпинг 220, что посоветуете. может у кого другие варианты управления есть. поделитесь наработками.
У меня ТП включен через диммер НооЛайт. Соответственно вкл/выкл происходит из системы. Например, когда мы уезжаем пол вырубается сам.
Управлялка ТП стоит самая дешевая, к ней подключен термодатчик.
То есть у меня МЖД умеет включать и выключать ТП, при включенном температуру регулирует он сам.
Re: управление теплым полом, что вырбать
Добавлено: Пт мар 11, 2016 3:55 pm
I_I_Imonder
Хочется температурой управлять из МЖ.
С ноолайт проще, но МЖ упадет при включенном ТП и выключить уже не получится.
Re: управление теплым полом, что вырбать
Добавлено: Пт мар 11, 2016 4:39 pm
ErmolenkoM
I_I_Imonder писал(а):Хочется температурой управлять из МЖ.
С ноолайт проще, но МЖ упадет при включенном ТП и выключить уже не получится.
1. Если иметь датчик температуры (вариантов много) то можно и через НооЛайт управлять, хоть - вкл/выкл.
2. Но на мой взгляд это лишнее: теплый пол должен быть теплым, когда я дома. ВСЕ.

3. Поставьте выключатель НооЛайт на ТП и можно будет управлять и при упавшем МЖД.
4. МЖД у меня за 2,5 года падал пару раз, когда свет вырубали, с включением эл-ва благополучно поднимался. Так что не должен падать

Re: управление теплым полом, что вырбать
Добавлено: Пт мар 11, 2016 4:42 pm
Victor_S
I_I_Imonder писал(а):Хочется температурой управлять из МЖ.
Температурой чего управлять? И зачем? Как правило температура теплого пола выставляется один раз его контроллером и не трогается никогда. А вот включение/выключение уже из МД, в зависимости от режима(присутствия людей) и/или температуры в помещении. У меня на теплых полах стоят обычные механические регуляторы. Ими выставлена комфортная температура теплых полов. А вот включением/выключением регуляторов заведует МД. Когда в помещении есть люди - теплые полы включены до комфортной температуры в помещении. Когда ставлю дом на охрану - теплые полы включаются при температуре в помещении ниже +10С.
Re: управление теплым полом, что вырбать
Добавлено: Пт мар 11, 2016 5:22 pm
I_I_Imonder
Пример работы такой, зимой или когда идет дождь, ты приходишь домой, снимаешь обувь и оставляешь в коридоре, а МЖ зная что ты дома и на улице идет дождь или снег поднимает температуру ТП с 21 до 26-28 для сушки обуви и держит примерно пару часов, и потом снова опускает до 21.
Покапался в NETPING PWR, там есть возможность его работы как термостата, но как можно менять температуру из МЖ? вот это не понятно
Re: управление теплым полом, что вырбать
Добавлено: Пт мар 11, 2016 5:31 pm
I_I_Imonder
Еще пришла идея в голову. На самом нетпинге сделать порог температуры, если температура выше 30 то выключить питание. А с МЖ уже включать и выключать ТП по датчику температуры. Получается защита от "падения МЖ"