Страница 1 из 1

Счетчик электроэнергии и "левые" импульсы

Добавлено: Сб авг 29, 2015 8:44 am
santa
Всем привет!
Для проекта учета электроэнергии в квартире, купил у китайцев счетчик с импульсным выходом. Но китайцы такие китайцы оказались...
При включеном чайнике импульсы исправно выдает, а вот когда начинаешь щелкать светом или любые другие потребители включать/выключать, то на счетчике в этот момент проскакивают импульсы и в итоге получаются неверные показатели потребляемой мощности. Кто нибудь сталкивался с такими глюками импульсного выхода счетчика и можно ли как-то с этим бороться?

Счетчик вот такой: Dds238

Re: Счетчик электроэнергии и "левые" импульсы

Добавлено: Сб авг 29, 2015 12:13 pm
Ivan
Скорей всего вы забыли добавить резистор подтяжки и конденсатор для сглаживания помех

Re: Счетчик электроэнергии и "левые" импульсы

Добавлено: Сб авг 29, 2015 12:18 pm
santa
Ivan писал(а):Скорей всего вы забыли добавить резистор подтяжки и конденсатор для сглаживания помех
Конденсатор действительно не ставил, руководствовался схемой как на рисунке. Нужно по другому подключать?

Изображение

Re: Счетчик электроэнергии и "левые" импульсы

Добавлено: Сб авг 29, 2015 12:20 pm
Ivan
Добавте небольшой конденцатор между землей и импульсами. Номинал зависит от частоты импульсов. У меня в газовом счетчике 40пф

Re: Счетчик электроэнергии и "левые" импульсы

Добавлено: Сб авг 29, 2015 12:26 pm
santa
Ок, буду пробовать. Спасибо за подсказку!

Re: Счетчик электроэнергии и "левые" импульсы

Добавлено: Сб авг 29, 2015 1:37 pm
santa
Огромное спасибо, тебе Иван! Помогло!