Гидролок

Подключение исполнительных устройств, датчиков, контроллеров.

Модератор: immortal

PAV
Сообщения: 949
Зарегистрирован: Пт дек 06, 2013 11:30 am
Откуда: Москва
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 94 раза

Re: Гидролок

Сообщение PAV » Пт дек 22, 2017 2:56 pm

Тут в свете дискуссии было затронуты пару пунктов, которые надо обсудить заново, не хватает знаний ;)
Определение наличия 12В - сигнала аварии (на схеме справа)- Все Ok, все работает.
Ручное управление вкл/выкл гидролока - возникли вопросы. Для выключения гидролока надо замкнуть FUN GND. Делаю это бистабильным реле. Бистабильное реле пускается обычным. Тут все Ок.
Теперь хотелось бы отследить, что реле замкнулось. Вариантов видится три:
1 - FUN GND в разомкнутом состоянии дают 5В. Отслеживать наличие этих 5В - с помощью оптрона - не сработало, похоже на паразитные токи и не хватает, чтобы открыть оптрон.
2 - Бистабильное реле замыкает FUN GND, добавляем два проводочка и подключаем к ардуинке, как кнопку - Производитель гидролока запрещает подавать напряжение на клеммы FUN GND - не будет ли тут проблем, кто знает!!!!??????
3 - Купить другое бистабильное реле с двумя контактными группами и одну группу подключить, как кнопку к ардуино, тут проблем не вижу.

Может как-то можно первые 2 пункта вытянуть????

UPD Первые два пункта вытянуть нельзя. Только реле с двумя группами контактов.
Ответить