Страница 1 из 3

Подключение датчика дыма

Добавлено: Пн фев 03, 2014 1:02 pm
layet
Поделюсь своим опытом о подключении датчика дыма к МЖД. Датчик дыма - является токовым датчиком, т.е. вставляет сопротивление в цепь питания при срабатывании. Я использую датчик Рубеж ИП 212-141.
Схема подключения датчика к питанию:
Изображение
Если нужно подключить только 1 датчик - цепляем + на клемму 2, - на клемму 4, резистор 4,7 кОм между 3 и 2.

Схема подключения следующая:
Изображение

В таком варианте на входе А0 в дежурном режиме значение около 180 (0,88 В), в режиме тревоги - около 450 (2,20 В). Для того, чтобы сбросить датчик его нужно отключить от питания на 3 секунды. У меня схемы сброса нет (надеюсь, что пожары будут нечастыми :D ).

Внимание: прежде чем подключать эту схему к ардуино стоить проверить напряжение подаваемое на контроллер мультиметром, оно не должно превышать 5 В (в обоих режимах). Также очень важно проверить надежность соединения земли ардуино и земли источника питания 12 В. В случае, если провод отвалится от GND ардуино - на вход А0 попадет напряжение 12 В и прощай контроллер.

Re: Подключение датчика дыма

Добавлено: Пн фев 03, 2014 5:12 pm
dmw
Имеется датчик Рубеж ИП212-50М2, я так понял его нельзя в шлейф включать.
Есть варианты?

Re: Подключение датчика дыма

Добавлено: Пн фев 03, 2014 5:20 pm
layet
dmw писал(а):Имеется датчик Рубеж ИП212-50М2, я так понял его нельзя в шлейф включать.
Есть варианты?
ИП212-50М2 - автономный извещатель. Ключевое слово - автономный :D
Проще купить ИП212-141 за 150 руб и не париться.

Re: Подключение датчика дыма

Добавлено: Пт фев 07, 2014 4:51 pm
layet
Сегодня сделал автоматическое включение вентиляции по уровню влажности в ванной и заметил интересную штуку - датчик дыма может сработать от "тумана", образующегося когда моешься в горячей воде.
Прилагаю фотку, как расположил датчик относительно вентиляции.
Изображение
Отсюда вывод - во избежании ложных срабатываний не стоит располагать датчик на пути потока влажного воздуха, лучше где-нибудь в стороне.

Re: Подключение датчика дыма

Добавлено: Сб фев 08, 2014 10:34 am
vtec
А нету датчика дыма встраиваемого в потолок, чтобы не так сильно выпирал?

Re: Подключение датчика дыма

Добавлено: Сб фев 08, 2014 12:31 pm
ser009
layet писал(а):Внимание: прежде чем подключать эту схему к ардуино стоить проверить напряжение подаваемое на контроллер мультиметром, оно не должно превышать 5 В (в обоих режимах). Также очень важно проверить надежность соединения земли ардуино и земли источника питания 12 В. В случае, если провод отвалится от GND ардуино - на вход А0 попадет напряжение 12 В и прощай контроллер.
Если есть вероятность что на ногу может прилететь напряжение больше номинального, можно обезопасить цепь стабилитроном на 5 вольт
Изображение
vtec писал(а):А нету датчика дыма встраиваемого в потолок, чтобы не так сильно выпирал?
конечно же ЕСТЬ. все зависит от производителя
Изображение

По поводу ложных срабатываний - проблема в обработчике сигнала.

Re: Подключение датчика дыма

Добавлено: Сб фев 08, 2014 4:46 pm
vtec
А ссылку или модель, по картинке тяжело определить :)

Re: Подключение датчика дыма

Добавлено: Сб апр 26, 2014 9:35 am
electric
Всем привет.
Купил вчера 2 пожарных извещателя типа ИП212-45.
В свое время, давно-давно, занимался монтажом и наладкой пожарной сигнализации, установил и подключил их сотни, наверное...
Но сейчас реально не понимаю, как подключить этот ИП к ардуине так, чтобы ничего не сгорело.
Просветите пожалуйста...

Re: Подключение датчика дыма

Добавлено: Пн апр 28, 2014 3:43 pm
Ivan
Я не очень понимаю в схемах. Не могли бы вы ser009 пояснить почему вы выложиле 2 схемы, где стабилитрон перевёрнут.
И можно полную схему с подключением датчика и защиты

Re: Подключение датчика дыма

Добавлено: Пн апр 28, 2014 9:44 pm
electric
Думаю надо копать в сторону 4N25. С помощью оптической развязки проще будет подключить через +12В к ардуине.
Пытаюсь у нас в городе найти эту микруху, пока безуспешно...