Поделюсь своим опытом о подключении датчика дыма к МЖД. Датчик дыма - является токовым датчиком, т.е. вставляет сопротивление в цепь питания при срабатывании. Я использую датчик Рубеж ИП 212-141.
Схема подключения датчика к питанию:
Если нужно подключить только 1 датчик - цепляем + на клемму 2, - на клемму 4, резистор 4,7 кОм между 3 и 2.
Схема подключения следующая:
В таком варианте на входе А0 в дежурном режиме значение около 180 (0,88 В), в режиме тревоги - около 450 (2,20 В). Для того, чтобы сбросить датчик его нужно отключить от питания на 3 секунды. У меня схемы сброса нет (надеюсь, что пожары будут нечастыми ).
Внимание: прежде чем подключать эту схему к ардуино стоить проверить напряжение подаваемое на контроллер мультиметром, оно не должно превышать 5 В (в обоих режимах). Также очень важно проверить надежность соединения земли ардуино и земли источника питания 12 В. В случае, если провод отвалится от GND ардуино - на вход А0 попадет напряжение 12 В и прощай контроллер.
Схема подключения датчика к питанию:
Если нужно подключить только 1 датчик - цепляем + на клемму 2, - на клемму 4, резистор 4,7 кОм между 3 и 2.
Схема подключения следующая:
В таком варианте на входе А0 в дежурном режиме значение около 180 (0,88 В), в режиме тревоги - около 450 (2,20 В). Для того, чтобы сбросить датчик его нужно отключить от питания на 3 секунды. У меня схемы сброса нет (надеюсь, что пожары будут нечастыми ).
Внимание: прежде чем подключать эту схему к ардуино стоить проверить напряжение подаваемое на контроллер мультиметром, оно не должно превышать 5 В (в обоих режимах). Также очень важно проверить надежность соединения земли ардуино и земли источника питания 12 В. В случае, если провод отвалится от GND ардуино - на вход А0 попадет напряжение 12 В и прощай контроллер.
- Рейтинг: 1.16%
-
- Сообщения: 469
- Зарегистрирован: Вт мар 12, 2013 1:22 am
- Благодарил (а): 41 раз
- Поблагодарили: 81 раз
Re: Подключение датчика дыма
Имеется датчик Рубеж ИП212-50М2, я так понял его нельзя в шлейф включать.
Есть варианты?
Есть варианты?
-
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: Чт янв 16, 2014 2:47 pm
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 31 раз
Re: Подключение датчика дыма
ИП212-50М2 - автономный извещатель. Ключевое слово - автономныйdmw писал(а):Имеется датчик Рубеж ИП212-50М2, я так понял его нельзя в шлейф включать.
Есть варианты?
Проще купить ИП212-141 за 150 руб и не париться.
-
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: Чт янв 16, 2014 2:47 pm
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 31 раз
Re: Подключение датчика дыма
Сегодня сделал автоматическое включение вентиляции по уровню влажности в ванной и заметил интересную штуку - датчик дыма может сработать от "тумана", образующегося когда моешься в горячей воде.
Прилагаю фотку, как расположил датчик относительно вентиляции.
Отсюда вывод - во избежании ложных срабатываний не стоит располагать датчик на пути потока влажного воздуха, лучше где-нибудь в стороне.
Прилагаю фотку, как расположил датчик относительно вентиляции.
Отсюда вывод - во избежании ложных срабатываний не стоит располагать датчик на пути потока влажного воздуха, лучше где-нибудь в стороне.
Re: Подключение датчика дыма
А нету датчика дыма встраиваемого в потолок, чтобы не так сильно выпирал?
- ser009
- Сообщения: 595
- Зарегистрирован: Сб окт 13, 2012 9:55 am
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 43 раза
Re: Подключение датчика дыма
Если есть вероятность что на ногу может прилететь напряжение больше номинального, можно обезопасить цепь стабилитроном на 5 вольтlayet писал(а):Внимание: прежде чем подключать эту схему к ардуино стоить проверить напряжение подаваемое на контроллер мультиметром, оно не должно превышать 5 В (в обоих режимах). Также очень важно проверить надежность соединения земли ардуино и земли источника питания 12 В. В случае, если провод отвалится от GND ардуино - на вход А0 попадет напряжение 12 В и прощай контроллер.
конечно же ЕСТЬ. все зависит от производителяvtec писал(а):А нету датчика дыма встраиваемого в потолок, чтобы не так сильно выпирал?
По поводу ложных срабатываний - проблема в обработчике сигнала.
-
- Сообщения: 309
- Зарегистрирован: Вт сен 17, 2013 10:11 pm
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 56 раз
Re: Подключение датчика дыма
Всем привет.
Купил вчера 2 пожарных извещателя типа ИП212-45.
В свое время, давно-давно, занимался монтажом и наладкой пожарной сигнализации, установил и подключил их сотни, наверное...
Но сейчас реально не понимаю, как подключить этот ИП к ардуине так, чтобы ничего не сгорело.
Просветите пожалуйста...
Купил вчера 2 пожарных извещателя типа ИП212-45.
В свое время, давно-давно, занимался монтажом и наладкой пожарной сигнализации, установил и подключил их сотни, наверное...
Но сейчас реально не понимаю, как подключить этот ИП к ардуине так, чтобы ничего не сгорело.
Просветите пожалуйста...
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Сб окт 12, 2013 11:03 pm
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 327 раз
Re: Подключение датчика дыма
Я не очень понимаю в схемах. Не могли бы вы ser009 пояснить почему вы выложиле 2 схемы, где стабилитрон перевёрнут.
И можно полную схему с подключением датчика и защиты
И можно полную схему с подключением датчика и защиты
Linux, Raspberry PI, MySensors
Connect: http://connect.smartliving.ru/profile/53
Мои проекты: http://smartliving.ru/profile/4
Connect: http://connect.smartliving.ru/profile/53
Мои проекты: http://smartliving.ru/profile/4
-
- Сообщения: 309
- Зарегистрирован: Вт сен 17, 2013 10:11 pm
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 56 раз
Re: Подключение датчика дыма
Думаю надо копать в сторону 4N25. С помощью оптической развязки проще будет подключить через +12В к ардуине.
Пытаюсь у нас в городе найти эту микруху, пока безуспешно...
Пытаюсь у нас в городе найти эту микруху, пока безуспешно...