Разработка дополнительных модулей, подключение различных приложений.
Модератор: immortal
-
fandaymon
- Сообщения: 1561
- Зарегистрирован: Сб янв 13, 2018 5:00 pm
-
Благодарил (а):
39 раз
-
Поблагодарили:
577 раз
Сообщение
fandaymon » Ср авг 02, 2023 12:01 am
sije_74 писал(а): ↑Вт авг 01, 2023 7:14 am
Добрый день.
Чтото по поводу счетчика электроэнергии прояснилось?
Есть какието подвижки? Очень жду))
О! Ещё и счётчик - точно! Сейчас поддержка протокола 3.4 в работе, потом займусь счётчиками и кодированием нескольких метрик в одну...
Где бы время найти...
-
gazymov
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Ср июн 03, 2020 4:36 am
-
Благодарил (а):
1 раз
-
Поблагодарили:
0
Сообщение
gazymov » Сб авг 19, 2023 2:12 pm
Помогите! С некоторых пор перестали работать ИК излучатели. Иногда может одна вдруг заработать после перезагрузки системы на котором умный дом, но ненадолго. Переустановка модуля, Пересканирование устройств, обновление мажордома не помогло. Пробовал из облака и в локале. Устройства подгружаются, датчики температуры работают норм. Со Smart Live все отлично управляется. Пульты не работают.
-
Вложения
-
- настройки
- 2.jpg (48.19 КБ) 1660 просмотров
-
- список устройств
- 1.jpg (145.75 КБ) 1660 просмотров
-
fandaymon
- Сообщения: 1561
- Зарегистрирован: Сб янв 13, 2018 5:00 pm
-
Благодарил (а):
39 раз
-
Поблагодарили:
577 раз
Сообщение
fandaymon » Сб авг 19, 2023 2:43 pm
gazymov писал(а): ↑Сб авг 19, 2023 2:12 pm
Помогите! С некоторых пор перестали работать ИК излучатели. Иногда может одна вдруг заработать после перезагрузки системы на котором умный дом, но ненадолго. Переустановка модуля, Пересканирование устройств, обновление мажордома не помогло. Пробовал из облака и в локале. Устройства подгружаются, датчики температуры работают норм. Со Smart Live все отлично управляется. Пульты не работают.
Попробуй нажать кнопку Перечитать у какого-нибудь пульта
Странно, что скан локальный айпи ИК-излучателям не проставляет
-
gazymov
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Ср июн 03, 2020 4:36 am
-
Благодарил (а):
1 раз
-
Поблагодарили:
0
Сообщение
gazymov » Сб авг 19, 2023 4:25 pm
fandaymon писал(а): ↑Сб авг 19, 2023 2:43 pm
gazymov писал(а): ↑Сб авг 19, 2023 2:12 pm
Помогите! С некоторых пор перестали работать ИК излучатели. Иногда может одна вдруг заработать после перезагрузки системы на котором умный дом, но ненадолго. Переустановка модуля, Пересканирование устройств, обновление мажордома не помогло. Пробовал из облака и в локале. Устройства подгружаются, датчики температуры работают норм. Со Smart Live все отлично управляется. Пульты не работают.
Попробуй нажать кнопку Перечитать у какого-нибудь пульта
Странно, что скан локальный айпи ИК-излучателям не проставляет
Спасибо за помощь. Оказалась проблема в роутере от Ростелекома. Пришлось для девайсов использовать свой старый роутер.
Последний раз редактировалось
gazymov Вс окт 29, 2023 7:17 am, всего редактировалось 1 раз.
-
youjyn
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Вс сен 10, 2023 7:22 pm
-
Благодарил (а):
0
-
Поблагодарили:
0
Сообщение
youjyn » Вс сен 10, 2023 7:30 pm
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
В логе следующее
Device .................. Wrong HMAC
Device .................. Wrong CRC
Хотя устройство управляется норм
-
fandaymon
- Сообщения: 1561
- Зарегистрирован: Сб янв 13, 2018 5:00 pm
-
Благодарил (а):
39 раз
-
Поблагодарили:
577 раз
Сообщение
fandaymon » Вт сен 12, 2023 7:50 pm
youjyn писал(а): ↑Вс сен 10, 2023 7:30 pm
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
В логе следующее
Device .................. Wrong HMAC
Device .................. Wrong CRC
Хотя устройство управляется норм
А что/кто поставило устройству версию протокола 1.4?
Этот протокол требует предварительного обмена ключами - и если что-то в процессе этого обмена идёт не так, то в лог идут эти сообщения
-
sije_74
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: Вс авг 05, 2018 11:55 am
-
Благодарил (а):
1 раз
-
Поблагодарили:
0
Сообщение
sije_74 » Чт сен 14, 2023 9:04 am
Коллеги, доброго времени суток.
А с счетчиком энергии чтото получилось?
-
fandaymon
- Сообщения: 1561
- Зарегистрирован: Сб янв 13, 2018 5:00 pm
-
Благодарил (а):
39 раз
-
Поблагодарили:
577 раз
Сообщение
fandaymon » Вт сен 19, 2023 2:52 am
sije_74 писал(а): ↑Чт сен 14, 2023 9:04 am
Коллеги, доброго времени суток.
А с счетчиком энергии чтото получилось?
Ну вроде бы разобрался как оно кодируется в 6 метрике
CKwADOQAAnE= превращается в
V = 2220
A = 3300
W = 6250
вопрос только на что делить
Вольты на 10, если напряжение было обычным
А сила тока и мощность? 3.3 ампера или 33 ампера?
Как только узнаю делитель - добавлю в метрику флажок Счётчик и модуль будет добавлять ещё 3 отдельные метрики
-
sije_74
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: Вс авг 05, 2018 11:55 am
-
Благодарил (а):
1 раз
-
Поблагодарили:
0
Сообщение
sije_74 » Вт сен 19, 2023 7:13 am
fandaymon писал(а): ↑Вт сен 19, 2023 2:52 am
sije_74 писал(а): ↑Чт сен 14, 2023 9:04 am
Коллеги, доброго времени суток.
А с счетчиком энергии чтото получилось?
Ну вроде бы разобрался как оно кодируется в 6 метрике
CKwADOQAAnE= превращается в
V = 2220
A = 3300
W = 6250
вопрос только на что делить
Вольты на 10, если напряжение было обычным
А сила тока и мощность? 3.3 ампера или 33 ампера?
Как только узнаю делитель - добавлю в метрику флажок Счётчик и модуль будет добавлять ещё 3 отдельные метрики
CI4ACHoAAZU=
217.9 V
2.330 A
0.417 kW
Надеюсь успел поймать. Сравнил данные в приложении и модуле.
-
fandaymon
- Сообщения: 1561
- Зарегистрирован: Сб янв 13, 2018 5:00 pm
-
Благодарил (а):
39 раз
-
Поблагодарили:
577 раз
Сообщение
fandaymon » Вт сен 19, 2023 9:30 pm
sije_74 писал(а): ↑Вт сен 19, 2023 7:13 am
CI4ACHoAAZU=
217.9 V
2.330 A
0.417 kW
Надеюсь успел поймать. Сравнил данные в приложении и модуле.
Сделал - в новой версии добавилась галочка Счётчик, надо у 6 метрики её поставить и тогда после обновления показания появятся 3 дополнительные метрики 6_V, 6_A, 6_W с напряжением, силой тока и мощностью