[Модуль] Tuya

Разработка дополнительных модулей, подключение различных приложений.

Модератор: immortal

ingris
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Чт дек 01, 2016 10:36 am
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 0

Re: [Модуль] Tuya

Сообщение ingris » Вс апр 04, 2021 11:52 am

fandaymon писал(а):
Вс апр 04, 2021 10:16 am
ingris писал(а):
Вс апр 04, 2021 3:05 am
Привет, паявилас ошибка : Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/modules/tuya/tuya.class.php on line 139
Как исправить?
В настройках вписать какое-нибудь число в Интервал обновлений
Спасибо, памагло
fandaymon
Сообщения: 1553
Зарегистрирован: Сб янв 13, 2018 5:00 pm
Благодарил (а): 39 раз
Поблагодарили: 574 раза

Re: [Модуль] Tuya

Сообщение fandaymon » Ср апр 14, 2021 4:46 pm

Добавлено локальное управление устройствами версии 3.1 Чтобы оно заработало в настройках устройства надо поставить галочку 3.1 ну или попробовать просканировать
VadikWW
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн фев 11, 2019 11:00 pm
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: [Модуль] Tuya

Сообщение VadikWW » Вт май 11, 2021 7:26 pm

Помогите. Модуль установился, устройства подтянулись. Но не получается управлять релюшкой. Если из МЖД, то вкючается и выключается нормально. А если нажимать кнопку на реле, то потом статус реле переводится в состояние выключателя из МЖД. Переаробовал все варианты и локально и облако.
fandaymon
Сообщения: 1553
Зарегистрирован: Сб янв 13, 2018 5:00 pm
Благодарил (а): 39 раз
Поблагодарили: 574 раза

Re: [Модуль] Tuya

Сообщение fandaymon » Вт май 11, 2021 9:18 pm

VadikWW писал(а):
Вт май 11, 2021 7:26 pm
Помогите. Модуль установился, устройства подтянулись. Но не получается управлять релюшкой. Если из МЖД, то вкючается и выключается нормально. А если нажимать кнопку на реле, то потом статус реле переводится в состояние выключателя из МЖД. Переаробовал все варианты и локально и облако.
Скорее всего неправильно привязано реле. Надо привязывать только свойство
sega6549
Сообщения: 530
Зарегистрирован: Чт авг 20, 2015 11:32 am
Откуда: Ярославль
Благодарил (а): 61 раз
Поблагодарили: 75 раз
Контактная информация:

Re: [Модуль] Tuya

Сообщение sega6549 » Пн июн 28, 2021 11:54 am

Всем привет, подскажите в модуле случаем не ошибка закралась, отсканировал пульты от кондиционеров, а в модуле пишет название кнопок через пробел, будет ли срабатывать код если через пробел название кнопки? не хочется клиента лишний раз дергать)) а сам не могу увидеть сработал ли код
СпойлерПоказать
Screenshot_1.jpg
Screenshot_1.jpg (166.87 КБ) 1872 просмотра
Тут можно задать вопрос по MajorDoMo VK
Канал по MajorDoMo youtube
fandaymon
Сообщения: 1553
Зарегистрирован: Сб янв 13, 2018 5:00 pm
Благодарил (а): 39 раз
Поблагодарили: 574 раза

Re: [Модуль] Tuya

Сообщение fandaymon » Пн июн 28, 2021 12:27 pm

sega6549 писал(а):
Пн июн 28, 2021 11:54 am
Всем привет, подскажите в модуле случаем не ошибка закралась, отсканировал пульты от кондиционеров, а в модуле пишет название кнопок через пробел, будет ли срабатывать код если через пробел название кнопки? не хочется клиента лишний раз дергать)) а сам не могу увидеть сработал ли код
СпойлерПоказать
Screenshot_1.jpg
Очень странно - название кнопок модуль берёт из облака. Я привязывал довольно много пультов и ни разу мне названия с пробелами не попадались... Код должен работать, так как в js используется id кнопки, а в функции TuyaIR используется строка, по которой ищется id
sega6549
Сообщения: 530
Зарегистрирован: Чт авг 20, 2015 11:32 am
Откуда: Ярославль
Благодарил (а): 61 раз
Поблагодарили: 75 раз
Контактная информация:

Re: [Модуль] Tuya

Сообщение sega6549 » Пн июн 28, 2021 1:16 pm

fandaymon писал(а):
Пн июн 28, 2021 12:27 pm
sega6549 писал(а):
Пн июн 28, 2021 11:54 am
Всем привет, подскажите в модуле случаем не ошибка закралась, отсканировал пульты от кондиционеров, а в модуле пишет название кнопок через пробел, будет ли срабатывать код если через пробел название кнопки? не хочется клиента лишний раз дергать)) а сам не могу увидеть сработал ли код
СпойлерПоказать
Screenshot_1.jpg
Очень странно - название кнопок модуль берёт из облака. Я привязывал довольно много пультов и ни разу мне названия с пробелами не попадались... Код должен работать, так как в js используется id кнопки, а в функции TuyaIR используется строка, по которой ищется id
Понял, отпишусь как проверят
Тут можно задать вопрос по MajorDoMo VK
Канал по MajorDoMo youtube
Аватара пользователя
Djeday999
Сообщения: 45
Зарегистрирован: Сб май 29, 2021 3:04 pm
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 9 раз

Re: [Модуль] Tuya

Сообщение Djeday999 » Ср июн 30, 2021 5:57 pm

sega6549 писал(а):
Пн июн 28, 2021 11:54 am
Всем привет, подскажите в модуле случаем не ошибка закралась, отсканировал пульты от кондиционеров, а в модуле пишет название кнопок через пробел, будет ли срабатывать код если через пробел название кнопки? не хочется клиента лишний раз дергать)) а сам не могу увидеть сработал ли код
СпойлерПоказать
Screenshot_1.jpg
У себя ради интереса проверил: работает.
Изображение
Вложения
Безымянный.png
Безымянный.png (21.39 КБ) 1806 просмотров
amelnyk
Сообщения: 78
Зарегистрирован: Вт ноя 22, 2016 12:17 am
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: [Модуль] Tuya

Сообщение amelnyk » Чт июл 01, 2021 10:20 pm

Кто-нить знает как остановить открытие/закрытие ролет/штор?
в данных прилетают такие поля:
support_stop 1
online 1
state 3
status 3
пробовал сетить разные значения в разные поля.... безуспешно.
fandaymon
Сообщения: 1553
Зарегистрирован: Сб янв 13, 2018 5:00 pm
Благодарил (а): 39 раз
Поблагодарили: 574 раза

Re: [Модуль] Tuya

Сообщение fandaymon » Пт июл 02, 2021 1:32 pm

amelnyk писал(а):
Чт июл 01, 2021 10:20 pm
Кто-нить знает как остановить открытие/закрытие ролет/штор?
в данных прилетают такие поля:
support_stop 1
online 1
state 3
status 3
пробовал сетить разные значения в разные поля.... безуспешно.
Там по-моему в state (или status) надо заносить направление, а потом через какое-то время значение стоп. Скорее всего 3 это как раз stop, а 1 и 2 это открыть/закрыть
Ответить