[Модуль] Счетчики Меркурий (mercury)

Разработка дополнительных модулей, подключение различных приложений.

Модератор: immortal

directman66
Сообщения: 2801
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2016 9:51 am
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 380 раз
Поблагодарили: 693 раза
Контактная информация:

Re: [Модуль] Счетчики Меркурий (mercury)

Сообщение directman66 » Чт дек 27, 2018 6:44 am

Если кто-нибудь доступ предоставит, попробуем. Но после нового года, сейчас выспаться бы...
Если вам помогло данное сообщение, не поленитесь нажать кнопку "спасибо".
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram
ученик
Сообщения: 230
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2015 2:34 pm
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 6 раз

Re: [Модуль] Счетчики Меркурий (mercury)

Сообщение ученик » Чт дек 27, 2018 9:53 am

Могу предоставить доступ

Отправлено с моего HUAWEI VNS-L21 через Tapatalk

server i5, OS-Ubuntu Server 16., 1-wire
php 7, AMS,broadlink rm2,rm3 mini.
directman66
Сообщения: 2801
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2016 9:51 am
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 380 раз
Поблагодарили: 693 раза
Контактная информация:

Re: [Модуль] Счетчики Меркурий (mercury)

Сообщение directman66 » Чт дек 27, 2018 2:03 pm

ученик писал(а):
Чт дек 27, 2018 9:53 am
Могу предоставить доступ

Отправлено с моего HUAWEI VNS-L21 через Tapatalk
Напишите контакты в телеграмм/вацап.
Если вам помогло данное сообщение, не поленитесь нажать кнопку "спасибо".
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram
directman66
Сообщения: 2801
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2016 9:51 am
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 380 раз
Поблагодарили: 693 раза
Контактная информация:

Re: [Модуль] Счетчики Меркурий (mercury)

Сообщение directman66 » Вт янв 29, 2019 2:56 pm

1) Исправлен номер счетчика.

2) Добавлен личный кабинет (модуль можно использовать для работы как систему мониторинга в коттеджном поселке). Для входа в ЛК вводится только данные пользователя, прописанные в модуле. Логин и пароль заводятся через админку модуля в свойствах счетчика. Вход по адресу http://ip/modules/mercury/lk/. Аккаунту можно выставить признак "Председетель". Пока одному пользователю можно присвоить только один счетчик.

3) Можно выключать встроенное в счетчики меркурий реле (через админку модуля мажордомо).
Если вам помогло данное сообщение, не поленитесь нажать кнопку "спасибо".
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram
ученик
Сообщения: 230
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2015 2:34 pm
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 6 раз

Re: [Модуль] Счетчики Меркурий (mercury)

Сообщение ученик » Ср янв 30, 2019 11:49 am

Интересует вопрос по счетчикам
Какой номер использовать в строке hex адрес устройства?
на сайте производителя пишется
"Для счетчиков Меркурий 203.2Т и Меркурий 206 сетевым адресом устанавливаемым на заводе являются – все восемь цифр серийного номера. Нулевой адрес, как у трехфазных, данные счетчики не поддерживают"

у меня почему то 9 цифр
пытался номер перевести в 16 систему и скормить модулю
Эффекта перевод ничего не дал
Конфигуратор меркурия подключается и работает со счетчиком отлично.Вся работа осуществляется через ser2net
server i5, OS-Ubuntu Server 16., 1-wire
php 7, AMS,broadlink rm2,rm3 mini.
directman66
Сообщения: 2801
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2016 9:51 am
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 380 раз
Поблагодарили: 693 раза
Контактная информация:

Re: [Модуль] Счетчики Меркурий (mercury)

Сообщение directman66 » Ср янв 30, 2019 12:15 pm

ученик писал(а):
Ср янв 30, 2019 11:49 am
Интересует вопрос по счетчикам
Какой номер использовать в строке hex адрес устройства?
на сайте производителя пишется
"Для счетчиков Меркурий 203.2Т и Меркурий 206 сетевым адресом устанавливаемым на заводе являются – все восемь цифр серийного номера. Нулевой адрес, как у трехфазных, данные счетчики не поддерживают"

у меня почему то 9 цифр
пытался номер перевести в 16 систему и скормить модулю
Эффекта перевод ничего не дал
Конфигуратор меркурия подключается и работает со счетчиком отлично.Вся работа осуществляется через ser2net
Дел с такими счетчиками не имел, сложно ответить.
Если вам помогло данное сообщение, не поленитесь нажать кнопку "спасибо".
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram
stellhawk
Сообщения: 264
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2018 5:51 am
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 83 раза

Re: [Модуль] Счетчики Меркурий (mercury)

Сообщение stellhawk » Ср янв 30, 2019 12:44 pm

ученик писал(а):
Ср янв 30, 2019 11:49 am
Интересует вопрос по счетчикам
Какой номер использовать в строке hex адрес устройства?
на сайте производителя пишется
"Для счетчиков Меркурий 203.2Т и Меркурий 206 сетевым адресом устанавливаемым на заводе являются – все восемь цифр серийного номера. Нулевой адрес, как у трехфазных, данные счетчики не поддерживают"

у меня почему то 9 цифр
пытался номер перевести в 16 систему и скормить модулю
Эффекта перевод ничего не дал
Конфигуратор меркурия подключается и работает со счетчиком отлично.Вся работа осуществляется через ser2net
подключитесь конфигуратором и считайте номер счетчика. там было поле такое.
оно будет в деситичной системе и его уже переведите в hex
ученик
Сообщения: 230
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2015 2:34 pm
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 6 раз

Re: [Модуль] Счетчики Меркурий (mercury)

Сообщение ученик » Ср янв 30, 2019 3:56 pm

Счетчик 30146016 перевод в 16 1CBFDE0
вот ответ от модуля:
Degug:
Запускаем цикл по счетчикам
Начинаем запрашивать счетчик 1.
30/01/19 15:12 запущен запрос данных по счетчику 1
Сокет создан.
Пытаемся соединиться с '192.168.2.10' на порту '1001'...
Соединение установлено.
Ia: - - IaT:0
Pv: - - -
Cos: - - -
Uv: - -
Total: 0
Total T1: 0
Total T2: 0
Закрываем сокет...OK.
Непонятно почему пишет запрос данных по счетчику 1
а не 1CBFDE0
вот еще какие то сообщения модуль выдает

send:01010101010101013D7A
answ:
send:1CBFDE008054C48
answ:
send:1CBFDE008004C74
answ:
send:1CBFDE008034C60
answ:
send:1CBFDE008024DAC
answ:
send:1CBFDE00102020202020202021C
answ:
send:1CBFDE008184C44
answ:
server i5, OS-Ubuntu Server 16., 1-wire
php 7, AMS,broadlink rm2,rm3 mini.
stellhawk
Сообщения: 264
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2018 5:51 am
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 83 раза

Re: [Модуль] Счетчики Меркурий (mercury)

Сообщение stellhawk » Чт янв 31, 2019 7:22 am

ученик писал(а):
Ср янв 30, 2019 3:56 pm
Счетчик 30146016 перевод в 16 1CBFDE0
вот ответ от модуля:
Degug:
Запускаем цикл по счетчикам
Начинаем запрашивать счетчик 1.
30/01/19 15:12 запущен запрос данных по счетчику 1
Сокет создан.
Пытаемся соединиться с '192.168.2.10' на порту '1001'...
Соединение установлено.
Ia: - - IaT:0
Pv: - - -
Cos: - - -
Uv: - -
Total: 0
Total T1: 0
Total T2: 0
Закрываем сокет...OK.
Непонятно почему пишет запрос данных по счетчику 1
а не 1CBFDE0
вот еще какие то сообщения модуль выдает

send:01010101010101013D7A
answ:
send:1CBFDE008054C48
answ:
send:1CBFDE008004C74
answ:
send:1CBFDE008034C60
answ:
send:1CBFDE008024DAC
answ:
send:1CBFDE00102020202020202021C
answ:
send:1CBFDE008184C44
answ:
по логу же видно что Вам никто не отвечает.
скорее всего номер не верный.
2019-01-31_11-16-13.png
2019-01-31_11-16-13.png (88.12 КБ) 5066 просмотров
поле сетевой адрес посмотрите в программе.
ученик
Сообщения: 230
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2015 2:34 pm
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 6 раз

Re: [Модуль] Счетчики Меркурий (mercury)

Сообщение ученик » Пт фев 01, 2019 9:15 am

по логу же видно что Вам никто не отвечает.
скорее всего номер не верный.
2019-01-31_11-16-13.png
поле сетевой адрес посмотрите в программе.
Проверил соединение счетчика через конфигуратор и ser2net
в настройках указал работу через TCP/IP. Вбил параметры ip адрес, порт. Нажимаю прочитать, все читает.
Так что проблема только в самом модуле в строке с указанием hex aдреса.
Видимо неправильно конвертируем.
Вложения
tcp.jpg
tcp.jpg (137.99 КБ) 5033 просмотра
меркурий.jpg
меркурий.jpg (128.18 КБ) 5033 просмотра
server i5, OS-Ubuntu Server 16., 1-wire
php 7, AMS,broadlink rm2,rm3 mini.
Ответить