тяжело понять что к чему не имея железки. да и времени нет.ученик писал(а): ↑Пт фев 01, 2019 9:15 amПроверил соединение счетчика через конфигуратор и ser2netпо логу же видно что Вам никто не отвечает.
скорее всего номер не верный.
поле сетевой адрес посмотрите в программе.
в настройках указал работу через TCP/IP. Вбил параметры ip адрес, порт. Нажимаю прочитать, все читает.
Так что проблема только в самом модуле в строке с указанием hex aдреса.
Видимо неправильно конвертируем.
а так я общался с братом, который на работе с счетчиками собаку сьел.
он говорит что там всё неправильно. и модуль работает только потому что сам счетчик в особом режиме и работает по сути без авторизации.
насколько я понял из общения проблема начинается со строки авторизации.
потому что судя по логам строка авторизации
send:01010101010101013D7A
answ:
не дает ответа а должен прийти ответ, значит :
проблемы там две:
1. шлем на первый адрес вместо реального устройства
2. шлем 01 01 01 01 01 01 01, а на самом деле поле пароль символьное. и надо слать 49 49 49 49 49 49 (символьную интерпретацию строки 111111)
как вариант для тестирования можно взять программу
https://usriot.ru/download/software/USR ... 20V1.4.exe
ей подключиться к устройству к счетчику и попытаться добиться ответа. но надо не забыть в конце добавлять контрольную сумму.
честно сказать неохота(другие сейчас задачи в ожидании) мне возвращаться к этому модулю и его долизывать.