Страница 25 из 31

Re: [Модуль] ModBus (modbus)

Добавлено: Вс мар 10, 2019 9:23 pm
Aven
так в этом скрипте и проверяйте, если получен мусор, не пишите его в объекты...

Re: [Модуль] ModBus (modbus)

Добавлено: Вс мар 10, 2019 9:25 pm
Lerych
Aven писал(а):
Вс мар 10, 2019 9:23 pm
так в этом скрипте и проверяйте, если получен мусор, не пишите его в объекты...
Как определить мусор, нулевые значения это тоже значения, в принципе.

Re: [Модуль] ModBus (modbus)

Добавлено: Вс мар 10, 2019 9:38 pm
Lerych
Ситуация такая:
Считываю с нулевого до 62 регистра данные с имитатора, записываю строку в статус объекта netman204... разбираю её, точнее из неё только 26 элементов массива раскидываю по свойствами объекта cups1: current_L1.value, current_L2.value, current_L3.value (токи по фазам) и т.п. Иногда не вся строка приходит с нулями, а наверное только часть регистров не может считаться. Поэтому, в некоторые свойства объектов попадают "0", в этот момент Простые устройства начинают верещать: Значения датчика вышло за порог (значение тока по фазе А - 0) и т.д. через мгновение данные приходят нормальные и Простые устройства тут же опять говорят: Значения датчика вернулось к норме (ток по фазе А - 10). Хотеться как-то избавиться от такой "просадки", но в тоже время и нули могут быть.

Re: [Модуль] ModBus (modbus)

Добавлено: Пн мар 11, 2019 9:05 am
Aven
Надо отлаживать модуль, смотреть реально такие значения приходят или это модуль криво считывает.

Re: [Модуль] ModBus (modbus)

Добавлено: Вс мар 24, 2019 8:47 pm
timurufa86
Постоянно останавливается cycle_modbus Не могу понять почему ... Подскажите пожалуйста как узнать из-за чего он останавливается?

Re: [Модуль] ModBus (modbus)

Добавлено: Пн мар 25, 2019 12:50 am
skysilver
timurufa86 писал(а):
Вс мар 24, 2019 8:47 pm
Постоянно останавливается cycle_modbus Не могу понять почему ... Подскажите пожалуйста как узнать из-за чего он останавливается?
Общий рецепт
https://kb.mjdm.ru/zapusk-ciklov-vruchnuyu/

Re: [Модуль] ModBus (modbus)

Добавлено: Пт апр 05, 2019 10:15 am
stellhawk
ALTER TABLE `modbusdevices` ADD INDEX(`CHECK_NEXT`);

Re: [Модуль] ModBus (modbus)

Добавлено: Вс апр 07, 2019 1:37 pm
Erik
timurufa86 писал(а):
Вс мар 24, 2019 8:47 pm
Постоянно останавливается cycle_modbus Не могу понять почему ... Подскажите пожалуйста как узнать из-за чего он останавливается?
У меня останавливался из-за того, что на каждый запрос модуль пытался создать новое соединение.
А контроллер, с которым он работал правильно функционирует, когда запросы идут в рамках одного TCP соединения, и два одновременно он создавать не позволяет.
Когда модуль получал отказ в соединении, он останавливал цикл.

Re: [Модуль] ModBus (modbus)

Добавлено: Ср апр 10, 2019 9:10 pm
dimonkos
...

Re: [Модуль] ModBus (modbus)

Добавлено: Пн апр 22, 2019 10:26 pm
woow
Вот купил на свою голову PZEM-016. Есть у него RS-485, есть какая то софтина по USB и всё работает, но вопрос как подключить к МДМ?
Может быть кто-то уже раскололи эти орешки.
moxa.jpg
moxa.jpg (115.25 КБ) 4206 просмотров
Притащил и Moxa MB3180 но в модбусе тоже нечего не смыслю, вот заполнил поля и пусто, а может по усб проще как то увидеть данные
pzem.jpg