Разработка дополнительных модулей, подключение различных приложений.
Модератор: immortal
-
VOVA_iS
- Сообщения: 205
- Зарегистрирован: Пн фев 04, 2019 10:23 pm
-
Благодарил (а):
18 раз
-
Поблагодарили:
30 раз
Сообщение
VOVA_iS » Вт окт 29, 2019 12:56 pm
directman66 писал(а): ↑Вт окт 29, 2019 12:31 pm
VOVA_iS писал(а): ↑Вт окт 29, 2019 12:16 pm
Обновление его свойств. Просто игнорировать их. И не записывать время/дату их последнего изменения
Так не сделать. Сбиндите его с лампой напрямую. Без координатора. Данные приходить не будут.
В этом есть проблема
После спаривания через кнопку лампочки не присылают свой статус (Линк яркость и т.п)
-
directman66
- Сообщения: 2800
- Зарегистрирован: Пн дек 26, 2016 9:51 am
- Откуда: Екатеринбург
-
Благодарил (а):
380 раз
-
Поблагодарили:
695 раз
-
Контактная информация:
Сообщение
directman66 » Вт окт 29, 2019 1:06 pm
VOVA_iS писал(а): ↑Вт окт 29, 2019 12:56 pm
directman66 писал(а): ↑Вт окт 29, 2019 12:31 pm
VOVA_iS писал(а): ↑Вт окт 29, 2019 12:16 pm
Обновление его свойств. Просто игнорировать их. И не записывать время/дату их последнего изменения
Так не сделать. Сбиндите его с лампой напрямую. Без координатора. Данные приходить не будут.
В этом есть проблема
После спаривания через кнопку лампочки не присылают свой статус (Линк яркость и т.п)
Будут присылать, если включите режим notify в конфиге.
-
VOVA_iS
- Сообщения: 205
- Зарегистрирован: Пн фев 04, 2019 10:23 pm
-
Благодарил (а):
18 раз
-
Поблагодарили:
30 раз
Сообщение
VOVA_iS » Вт окт 29, 2019 1:14 pm
directman66 писал(а): ↑Вт окт 29, 2019 1:06 pm
VOVA_iS писал(а): ↑Вт окт 29, 2019 12:56 pm
directman66 писал(а): ↑Вт окт 29, 2019 12:31 pm
VOVA_iS писал(а): ↑Вт окт 29, 2019 12:16 pm
Обновление его свойств. Просто игнорировать их. И не записывать время/дату их последнего изменения
Так не сделать. Сбиндите его с лампой напрямую. Без координатора. Данные приходить не будут.
В этом есть проблема
После спаривания через кнопку лампочки не присылают свой статус (Линк яркость и т.п)
Будут присылать, если включите режим notify в конфиге.
Режим notify это report: true ?
Строчка эта в конфиге есть
Лампочки до спаривания присылают статус. После спраривания нет
-
directman66
- Сообщения: 2800
- Зарегистрирован: Пн дек 26, 2016 9:51 am
- Откуда: Екатеринбург
-
Благодарил (а):
380 раз
-
Поблагодарили:
695 раз
-
Контактная информация:
Сообщение
directman66 » Вт окт 29, 2019 1:16 pm
VOVA_iS писал(а): ↑Вт окт 29, 2019 1:14 pm
Режим notify это report: true ?
Строчка эта в конфиге есть
Лампочки до спаривания присылают статус. После спраривания нет
И при этом управляются?
-
VOVA_iS
- Сообщения: 205
- Зарегистрирован: Пн фев 04, 2019 10:23 pm
-
Благодарил (а):
18 раз
-
Поблагодарили:
30 раз
Сообщение
VOVA_iS » Вт окт 29, 2019 1:27 pm
directman66 писал(а): ↑Вт окт 29, 2019 1:16 pm
VOVA_iS писал(а): ↑Вт окт 29, 2019 1:14 pm
Режим notify это report: true ?
Строчка эта в конфиге есть
Лампочки до спаривания присылают статус. После спраривания нет
И при этом управляются?
Да управляются.
Я уже все варианты перепробовал подключения.
Единственный способ лампы, диммер к координатору. Лампы к диммеру через биндинг . Тогда все работает: статус обновляется, лампы управляются.
Если после бинда ламп к диммеру через координатор, удалить строчку в database о диммере. Диммер данных ни каких не шлёт. Но лампами управляет плохо
-
directman66
- Сообщения: 2800
- Зарегистрирован: Пн дек 26, 2016 9:51 am
- Откуда: Екатеринбург
-
Благодарил (а):
380 раз
-
Поблагодарили:
695 раз
-
Контактная информация:
Сообщение
directman66 » Вт окт 29, 2019 1:50 pm
Нужно в руках подержать эту крутилку. Может что и придумаю.
-
directman66
- Сообщения: 2800
- Зарегистрирован: Пн дек 26, 2016 9:51 am
- Откуда: Екатеринбург
-
Благодарил (а):
380 раз
-
Поблагодарили:
695 раз
-
Контактная информация:
Сообщение
directman66 » Вт окт 29, 2019 3:31 pm
@goofyk делал примочку для плавности димера в iob. Вроде обещал опубликовать наработки в z2m. Раньше был вообще бардак с ними. Насколько плавно они сейчас работают?
-
VOVA_iS
- Сообщения: 205
- Зарегистрирован: Пн фев 04, 2019 10:23 pm
-
Благодарил (а):
18 раз
-
Поблагодарили:
30 раз
Сообщение
VOVA_iS » Вт окт 29, 2019 3:42 pm
directman66 писал(а): ↑Вт окт 29, 2019 3:31 pm
@goofyk делал примочку для плавности димера в iob. Вроде обещал опубликовать наработки в z2m. Раньше был вообще бардак с ними. Насколько плавно они сейчас работают?
Через bind нормально работают
Сам диммер публикует, если плавно крутить, параметры яркости 1-254... короче сообщений от него тьма:)))
Думаю должен плавно регулировать если система не будет тормозить от сообщений
-
directman66
- Сообщения: 2800
- Зарегистрирован: Пн дек 26, 2016 9:51 am
- Откуда: Екатеринбург
-
Благодарил (а):
380 раз
-
Поблагодарили:
695 раз
-
Контактная информация:
Сообщение
directman66 » Чт окт 31, 2019 11:22 pm
Внимание, если на бете будете использовать группы, необходимо после добавления новой группы в конфиге прописать параметр ratain, в противном случае система не запускается.
groups:
'1':
friendly_name: bulb
devices:
- 0x000d6ffffe20387e/1
- 0x00158d0002c65d56/1
retain: false
'2':
friendly_name: ikea
devices:
- 0x000d6ffffe20387e/1
- 0x000b57fffed4f6d4/1
retain: false
- За это сообщение автора directman66 поблагодарил:
- mihas (Вт ноя 05, 2019 1:03 am)