Страница 1 из 1
Не изменяющийся (горизонтальный) график температур
Добавлено: Вт дек 22, 2020 8:23 pm
helios
Уважаемые! Столкнулся со следующей проблемой: вывел на график температуру, изменяющуюся через HTTP запрос, данные меняются, а график нет, т.е. меняются значения температуры и при этом график как был горизонтальной линией так и остался... Значок истории (H) около свойство объекта (т.е. к примеру Object.Value (H)) присутствует. При нажатии на ссылку (H) открывается "форма" со следующими надписями
Load all values при этом "юзабельна", т.е. ссылаемая. После нажатия на неё форма обновляется и остается только
без Load all values... Но и значений никаких больше нет (я предположил, что они должны быть).
В чём может быть проблема?
Re: Не изменяющийся (горизонтальный) график температур
Добавлено: Вт дек 22, 2020 8:29 pm
Chainik
История у свойства у вас включена. Но очевидно, что значения в свойство не пишется. Надо разбираться, почему не пишется.
Когда вы "проваливаетесь" в историю, картина должна выглядеть примерно так:

Зайдите на вкладку со свойствами объекта и посмотрите, какое значение там содержится. Подозреваю, что там вообще пусто.
Re: Не изменяющийся (горизонтальный) график температур
Добавлено: Вт дек 22, 2020 8:45 pm
helios
Chainik писал(а): ↑Вт дек 22, 2020 8:29 pm
История у свойства у вас включена. Но очевидно, что значения в свойство не пишется. Надо разбираться, почему не пишется.
Когда вы "проваливаетесь" в историю, картина должна выглядеть примерно так:
Ух ты сколько текста то!

Так я и думал, что побольше значений в истории должно быть) Благодарю за открытие
Хм... может быть при запуске сервера не все компоненты и модули подключаются. Систему вот только только установил
Обнаружил, что при запуске в трее совместно с MajorDoMo какой то "батник" start.bat
выполнение его "зациклено" и видимо некоторые модули не может найти этот процесс start.bat
Попробовал переустановить и всё то же самое... Что может быть такое?
Re: Не изменяющийся (горизонтальный) график температур
Добавлено: Чт дек 24, 2020 3:14 pm
Jilber
Зачем 2 темы-то создавать ? Отписался в
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=2 ... 02#p125602 Судя по скрину он ищет в папке C:/_majordomo, а Majordomo стоит на диске D:
Re: Не изменяющийся (горизонтальный) график температур
Добавлено: Чт дек 24, 2020 7:19 pm
helios
Простите я подумал уточнить тему вопроса и поэтому повторно создал тему
Да так и есть!
Чё то я тормознул
А ведь верно) Прост диск "C" SSD, а "D" HDD... Поэтому и устанавливал на D
Благодарю