Использование системы в различных ситуациях, вопросы программирования сценариев.
Модератор: immortal
-
skysilver
- Сообщения: 3006
- Зарегистрирован: Чт авг 21, 2014 8:28 am
- Откуда: Киров, Россия
-
Благодарил (а):
400 раз
-
Поблагодарили:
1753 раза
-
Контактная информация:
Сообщение
skysilver » Пн апр 09, 2018 1:16 pm
Ivg_spb писал(а): ↑Пн апр 09, 2018 1:09 pm
Мне кажется что там ничего нет... поэтому и не могу понять где ошибка... Или я не туда смотрю и не о том думаю??!
Это тоже полезно, но не то. ) Раздел Устройства - MegaD.
И что там в истории у Motion04.status (клик по букве H)?
-
nick7zmail
- Сообщения: 7573
- Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 8:14 am
- Откуда: Екатеринбург
-
Благодарил (а):
121 раз
-
Поблагодарили:
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Пн апр 09, 2018 1:49 pm
Понятно, что датчик простой. Показания то отправляет Мега...я про неё и говорил - сперва надо понять какие она именно показания шлёт, и потом писать обработчик...с чего вы взяли, что она молчит? Даже если молчит - МД с неё показания циклом считывает (не смотрел код модуля, принцип действия не знаю). Тогда ещё более логично - цикл прошел - записался статус - 0, метод сработал (хоть и движения нет). Говорю - сперва надо понять логику, а потом только искать решения.
-
Jager
- Сообщения: 708
- Зарегистрирован: Сб авг 18, 2012 10:21 am
-
Благодарил (а):
26 раз
-
Поблагодарили:
183 раза
Сообщение
Jager » Пн апр 09, 2018 9:05 pm
Ivg_spb писал(а): ↑Пн апр 09, 2018 9:23 am
Не нашел похожей проблемы на форуме...
К Меге подключен датчик Астра-515-А, сам мегадевайс датчик видит, и работает с ним корректно.
А вот Majordomo все время (примерно каждые 20сек) сообщает об активности датчика. В том числе, когда активности фактически нет. Мега молчит а Majordomo регистрирует изменения состояния. В чем может быть проблема?
Датчик движения добавлен через простые устройства, никакой дополнительной настройки не проводилось.
Отключите SRV Loop
Порт настройте на R
У меня такая связка прекрасно работает.
-
Ivg_spb
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: Пт апр 06, 2018 10:51 pm
- Откуда: Санкт-Петербург
-
Благодарил (а):
0
-
Поблагодарили:
0
Сообщение
Ivg_spb » Вт апр 10, 2018 1:40 am
Все оказалось чуть проще: в настройках сервера стоял интервал опроса Меги в 1 сек. поставил 0 и он вообще перестал обращать внимание на датчики. Дальнейшие копания привели к элементарно неврной привязки датчика в Majordomo к меге, т.е. у каждого датчика есть два поля "Свойство 1" и "Свойство 2". Привязка была к первому, в то время как обновления приходили по второму...
Сейчас все заработало, только часть датчиков в вебинтерфейсе не подсвечивается желтым при активности.
С такой мелочью не сталкивался кто-нибудь?
-
Ivg_spb
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: Пт апр 06, 2018 10:51 pm
- Откуда: Санкт-Петербург
-
Благодарил (а):
0
-
Поблагодарили:
0
Сообщение
Ivg_spb » Ср апр 11, 2018 2:18 am
Никто не встречался с такой проблемой как на скриншоте?!
Появление этой ерунды заставляет сбоить некоторые сценарии...
-
Вложения
-
- Датчики.PNG (11.21 КБ) 3163 просмотра