Коллеги доброг времени суток.Как возможно организовать задержку при срабатывании тревоги. В общем смысл такой:
При входе в квартиру до момента снятия с охраны Болид шлет в мдм значение на шлейфе "3" после снятия "109". Вопрос как сделать задержку до момента снятия что бы мдм не трубила тревогу?
Bolid и мдм задержка при тревоге
Модератор: immortal
-
- Сообщения: 178
- Зарегистрирован: Вс янв 05, 2014 5:37 am
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 17 раз
-
- Сообщения: 178
- Зарегистрирован: Вс янв 05, 2014 5:37 am
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Re: Bolid и мдм задержка при тревоге
Через MQTT и arm-skif (пока сервер крутится на отдельной малине планирую перенос на сервер мд)Aven писал(а):А как сделана интеграция Болида и МД?
-
- Сообщения: 560
- Зарегистрирован: Ср сен 04, 2013 10:31 am
- Откуда: Самара
- Благодарил (а): 99 раз
- Поблагодарили: 140 раз
- Контактная информация:
Re: Bolid и мдм задержка при тревоге
При получении кода "3" - поднимаем флаг (устанавливаем 1 в переменную Alarm) и запоминаем время (время в переменную АлармTime)alekszander писал(а):При входе в квартиру до момента снятия с охраны Болид шлет в мдм значение на шлейфе "3" после снятия "109". Вопрос как сделать задержку до момента снятия что бы мдм не трубила тревогу?
В onMinut таймере проверять:
Если флаг поднят (Аларм=1) и ТекущееВремя-АлармТиме > 60*3 (три минуты до сирены)
ТО врубаем тревогу. (Если опустить флаг, то однократно, или каждую минуту)
При получении кода "109" - опускаем флаг (устанавливаем 0 в переменную Alarm)
Вот такой алгоритм.
-
- Сообщения: 529
- Зарегистрирован: Сб мар 12, 2016 6:33 pm
- Откуда: Ухта, Россия
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 154 раза
Re: Bolid и мдм задержка при тревоге
Ясно, у него (arm-skif) существенный недостаток, он не работает совместно с АРМ Орион Про.alekszander писал(а):Через MQTT и arm-skif (пока сервер крутится на отдельной малине планирую перенос на сервер мд)Aven писал(а):А как сделана интеграция Болида и МД?
Поэтому пока посматриваю на С2000-ПП.