MegaD, силовой модуль с управлением низким уровнем

Использование системы в различных ситуациях, вопросы программирования сценариев.

Модератор: immortal

Аватара пользователя
Vovix
Сообщения: 1155
Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 1:43 am
Откуда: г.Ижевск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 532 раза
Контактная информация:

Re: MegaD, силовой модуль с управлением низким уровнем

Сообщение Vovix » Вс янв 28, 2018 9:18 pm

Smirnoff1976 писал(а):сделал :
1 sg("кухня.staus",0);
0 sg("кухня.staus",1);

выключатель работает а вот на сцене когда выключатель включен показывает наоборот
там тоже все можно настроить, немного по другому!
и если хоть как-то помогло, то ;) СПАСИБО это кнопочка такая!!!
За это сообщение автора Vovix поблагодарил:
Smirnoff1976 (Вс янв 28, 2018 9:31 pm)
Рейтинг: 1.16%
Мой -CONNECT-
Windows 7(PHP 7.2) + Raspberry Pi(освещение на 1-Wire) + MP751(управление) + ESP8266(сенсоры) + LAN(сенсоры)
-=: Если вам помогло моё сообщение, нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора: Vovix" (кнопка Спасибо) справа! :=-
Smirnoff1976
Сообщения: 130
Зарегистрирован: Пт май 26, 2017 11:51 am
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 4 раза

Re: MegaD, силовой модуль с управлением низким уровнем

Сообщение Smirnoff1976 » Вс янв 28, 2018 9:31 pm

Решил!
создал в reley свойство unstatus, в status прописал метод change в конце
if (gg($ot.'.status')==1) sg($ot.'.unstatus',0);
if (gg($ot.'.status')==0) sg($ot.'.unstatus',1);
в megad привязал выходы к unstatus

Vovix спасибо нажал, за то что направил в нужное русло :D
Ответить