MegaD и датчик HCSR501

Использование системы в различных ситуациях, вопросы программирования сценариев.

Модератор: immortal

Ответить
Alexiy2
Сообщения: 104
Зарегистрирован: Вт май 12, 2015 9:59 pm
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 13 раз

MegaD и датчик HCSR501

Сообщение Alexiy2 » Пн июл 20, 2015 12:44 pm

Господа пользователи, подскажите пожалуйста, не могу осилить своими мозгами :oops: :
имеются MegaD (несколько штук) и PIR датчики движения HCSR501. Датчики подключены к ADC6 и ADC7 каждой MegaD (чтобы не простаивали данные порты). Датчики исправно показывают во время нахождения человека в поле его действия статус 1023, а при отсутствии статус меняется от 0 до 40. Хочу осуществить сценарий "Система безопасности и реакции на движение в доме" описанный в этой статье http://majordomo.smartliving.ru/Main/ScSecurityWireless. Как сделать так, чтобы при появлении человека в поле зрения датчика его статус был не 1023, а 1, а в отсутствии был 0?
Аватара пользователя
AHgpeu
Сообщения: 117
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2015 11:46 am
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 16 раз

Re: MegaD и датчик HCSR501

Сообщение AHgpeu » Пн июл 20, 2015 12:56 pm

подключать не к аналоговому входу, а к простому типа "сухой контакт"
точнее в настройках меги выбрать тип In
Alexiy2
Сообщения: 104
Зарегистрирован: Вт май 12, 2015 9:59 pm
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 13 раз

Re: MegaD и датчик HCSR501

Сообщение Alexiy2 » Пн июл 20, 2015 1:04 pm

AHgpeu писал(а):подключать не к аналоговому входу, а к простому типа "сухой контакт"
точнее в настройках меги выбрать тип In
Этот путь я рассматривал, не хотелось бы оставлять данные порты без действия, а другого выхода нет???
И еще один вопрос: как подключить данный датчик к "сухому контакту" на MegaD-7I7O без "выдергивания" проводов из шлейфа, а именно на контакты IN?
Аватара пользователя
AHgpeu
Сообщения: 117
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2015 11:46 am
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 16 раз

Re: MegaD и датчик HCSR501

Сообщение AHgpeu » Вт июл 21, 2015 10:55 pm

7и7о создан как выход-исполнитель и вход "сухой контакт"
Ответить