PZEM-004T 3,0 Версия TTL Modbus-RTU

Если вы только начинаете осваивать систему MajorDoMo и чего-то не знаете или не можете понять, то задавайте свои вопросы в этой ветке.

Модератор: immortal

Ответить
alex030971
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вс апр 21, 2019 4:49 pm
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 0

PZEM-004T 3,0 Версия TTL Modbus-RTU

Сообщение alex030971 » Пт окт 01, 2021 7:08 am

Доброго времени суток господа !
Имеется вот этот девайс PZEM-004T 3,0, который подключен к USB
Имеется ПК с Windows SERVER и MajorDomo к USB которого подключен PZEM-004T
Девайс работает нормально, его собственная прога PZEM004T-Master.exe читает показания
Как подружить (прикрутить) этот PZEM-004T 3,0, к MajorDomo ?
Дополнение ModBus настраивается только на TCP, USB там нет.
Oleg-7777
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Ср апр 20, 2016 10:26 am
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 3 раза

Re: PZEM-004T 3,0 Версия TTL Modbus-RTU

Сообщение Oleg-7777 » Пт окт 01, 2021 9:52 am

Я подключил через ESP с прошивкой wifi-iot. Заработал только через конвертер логических уровней (https://aliexpress.ru/item/32811967357. ... 1602072471).
Jilber
Сообщения: 682
Зарегистрирован: Ср май 03, 2017 7:41 pm
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 107 раз

Re: PZEM-004T 3,0 Версия TTL Modbus-RTU

Сообщение Jilber » Сб окт 02, 2021 2:51 am

Есть тема по PZEM-004T, я думаю версию 3.0 можно подключить точно также.
alex030971
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вс апр 21, 2019 4:49 pm
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 0

Re: PZEM-004T 3,0 Версия TTL Modbus-RTU

Сообщение alex030971 » Пн окт 04, 2021 6:49 am

Дорогие товарищи друзья, датчик Pzem-016+Mqtt я прикрутил, помогли комрады из Телеграм Канала, вот статья https://connect.smartliving.ru/profile/ ... -mqtt.html помогла.
Но !
Теперь вот вопрос, параметры в Мажор поступают, а вот как теперь рассчитать Киловат/ЧАС ? По какой формуле ? Или каким алгоритмом ? Что то не могу сообразить
Jilber
Сообщения: 682
Зарегистрирован: Ср май 03, 2017 7:41 pm
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 107 раз

Re: PZEM-004T 3,0 Версия TTL Modbus-RTU

Сообщение Jilber » Пн окт 04, 2021 11:34 am

В настройках счётчика в Простых устройствах есть пункт "Conversion coefficient". Поставить туда что-то вроде "0.001" (в зависимости от счётчика).
alex030971
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вс апр 21, 2019 4:49 pm
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 0

Re: PZEM-004T 3,0 Версия TTL Modbus-RTU

Сообщение alex030971 » Пн окт 04, 2021 11:45 am

Так а причем тут простые устройства, показания от PZEM-004T поступают по протоколу MQTT
Jilber
Сообщения: 682
Зарегистрирован: Ср май 03, 2017 7:41 pm
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 107 раз

Re: PZEM-004T 3,0 Версия TTL Modbus-RTU

Сообщение Jilber » Пн окт 04, 2021 11:52 am

Тут дело не в том как именно поступают показания, а в том, куда они поступают. Я так понимаю у вас объект и свойства созданы вручную, без простых устройств ?
alex030971
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вс апр 21, 2019 4:49 pm
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 0

Re: PZEM-004T 3,0 Версия TTL Modbus-RTU

Сообщение alex030971 » Пн окт 04, 2021 1:05 pm

Jilber писал(а):
Пн окт 04, 2021 11:52 am
Тут дело не в том как именно поступают показания, а в том, куда они поступают. Я так понимаю у вас объект и свойства созданы вручную, без простых устройств ?
Да, отдельный класс и объект, но похоже что я нашел регистр который считает на контроллере ватты, сейчас смотрю что он там накапливает ....
ref,Energy_lov,5,r