Выбор MegaD

Если вы только начинаете осваивать систему MajorDoMo и чего-то не знаете или не можете понять, то задавайте свои вопросы в этой ветке.

Модератор: immortal

Ответить
Forth
Сообщения: 48
Зарегистрирован: Вс янв 13, 2019 4:37 pm
Благодарил (а): 39 раз
Поблагодарили: 0

Выбор MegaD

Сообщение Forth » Пн май 10, 2021 10:27 am

Добрый день!
Помогите определится с выбором MegaD или в решении вопроса с получением данных с датчика уровня воды на 12В, 4-20мА https://aliexpress.ru/item/400009666258 ... 2661473978 через ESP32 Arduino.
Можно конечно купить моноблок MegaD c большим количеством входов, выходом, но они дорогие или взять голову MegaD, а к ней докупать модули?
Я не разбираюсь в большом разнообразии модулей MegaD.
По сути, на данный момент мне требуется подключить только 1 датчик к MegaD, но возможно в дальнейшем (если понравится) буду использовать MegaD для других датчиков и исполняемых модулей.
В общем посоветуйте пожалуйста оптимальное решение для моей задачи (управлять заливным насосом, видеть уровень воды в MajorDoMo
Изображение
alexsis_76
Сообщения: 791
Зарегистрирован: Пт янв 22, 2016 10:08 am
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 63 раза

Re: Выбор MegaD

Сообщение alexsis_76 » Пн май 10, 2021 3:39 pm

Добрый день уважаемый Forth!
Напрямую этот датчик подключить нельзя. АЦП может измерять только напряжение, поэтому токовый сигнал вашего датчика нужно сначала преобразовать в изменение напряжения а затем измерить напряжения АЦП контроллера. Делается это следующим образом
https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/ ... or-current.
Желаю успеха!
За это сообщение автора alexsis_76 поблагодарил:
Forth (Пн май 10, 2021 8:55 pm)
Рейтинг: 1.16%
Forth
Сообщения: 48
Зарегистрирован: Вс янв 13, 2019 4:37 pm
Благодарил (а): 39 раз
Поблагодарили: 0

Re: Выбор MegaD

Сообщение Forth » Пн май 10, 2021 9:54 pm

alexsis_76 писал(а):
Пн май 10, 2021 3:39 pm
Добрый день уважаемый Forth!
Напрямую этот датчик подключить нельзя. АЦП может измерять только напряжение, поэтому токовый сигнал вашего датчика нужно сначала преобразовать в изменение напряжения а затем измерить напряжения АЦП контроллера. Делается это следующим образом
https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/ ... or-current.
Желаю успеха!
Большое спасибо, по данной схеме я могу датчик подключить к ESP32, буду пробовать.