Добрый день! может кто уже делал так или подскажет как сделать!
есть рольставни подключены к мега -д допустим первый порт - открытие, второй порт- закрытие,
вопрос как сделать управление при помощи одного обьекта(как лампочкой),но при этом сделать так чтобы порт работал в течение 1 минуты и общий статус показывал в каком состоянии рольставни пока без герконов типа последнее действие.
другими словами я нажал на кнопку в сцене на рольставни включился первый порт и через минуту выключился - статус открыт,я еще раз нажал на кнопку включился второй порт и через минуту выключился - статус закрыт.
Управление рольставнями
Модератор: immortal
-
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: Вс янв 10, 2016 11:05 am
- Благодарил (а): 261 раз
- Поблагодарили: 454 раза
Re: Управление рольставнями
Задача ваша несложная, но опишите какие команды должны идти на контроллер, чтобы рольставня открылась, и чтобы закрылась.
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Вс авг 13, 2017 10:08 pm
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Управление рольставнями
сейас это
if (timeIs('7:00')) {
callMethod("Switch2.turnOn");
$timerCode=<<<EOT
callMethod("Switch2.turnOff");
- Svetлая
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: Вс май 06, 2018 11:36 pm
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 75 раз
- Контактная информация:
Re: Управление рольставнями
Через таймер. Дали команду ON, пошел отсчет минуты, по завершению OFF
не советую. спалите двигатель.