"Умный выключатель"
-
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: Пн фев 09, 2015 4:12 am
- Откуда: г. Актау, Мангистауской области
- Благодарил (а): 38 раз
- Поблагодарили: 7 раз
"Умный выключатель"
Вот мое решение для управления освещением и вентиляции в ванной комнате, LIVOLO
с радиоуправлением достал (плохо адаптируется с управлением в MJ).
Есть:
3 светодиодных источника света;
обычный сдвоенный выключатель, переделанный под кнопки:
выключатель двуклавишный,
2 пружины;
mySensor нода на Atmega328P-UA 3v3;
Блок питания HLK-PM01 AC-DC 220 В на 5V;
2x реле AXICOM 5V;
плата встраиваемая в подрозетник (перед изготовлением проверьте размеры платы и своего подрозетника)
и скетч собранный из mySensor - RelayWithButtonActuator
Принцип работы:
На ноде используются 4 PWM порта - 2 порта для реле (6,7); 2 порта на сдвоенный выключатель
(3,4).
В момент переключения выключателя нода проверяет какое было предыдущее состояние у реле и
производит действие на включение или выключение.
Нода работает также в классическом режиме - управление PWM нагрузкой по командам
от шлюза MySensors.
с радиоуправлением достал (плохо адаптируется с управлением в MJ).
Есть:
3 светодиодных источника света;
обычный сдвоенный выключатель, переделанный под кнопки:
выключатель двуклавишный,
2 пружины;
mySensor нода на Atmega328P-UA 3v3;
Блок питания HLK-PM01 AC-DC 220 В на 5V;
2x реле AXICOM 5V;
плата встраиваемая в подрозетник (перед изготовлением проверьте размеры платы и своего подрозетника)
и скетч собранный из mySensor - RelayWithButtonActuator
Принцип работы:
На ноде используются 4 PWM порта - 2 порта для реле (6,7); 2 порта на сдвоенный выключатель
(3,4).
В момент переключения выключателя нода проверяет какое было предыдущее состояние у реле и
производит действие на включение или выключение.
Нода работает также в классическом режиме - управление PWM нагрузкой по командам
от шлюза MySensors.
- Вложения
-
- Switch2way.rar
- Скетч и плата
- (197.72 КБ) 652 скачивания
Последний раз редактировалось VGorokhov Вт май 31, 2016 10:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Рейтинг: 1.16%
Dell Precision T5610, Linux,
Raspberry Pi 3, Raspberry PI 2, Raspberry PI A+
"Умный выключатель"
"Умная розетка"
MySensor датчик на аккумуляторе AA
Ароматизатор MySensors
Raspberry Pi 3, Raspberry PI 2, Raspberry PI A+
"Умный выключатель"
"Умная розетка"
MySensor датчик на аккумуляторе AA
Ароматизатор MySensors
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Сб окт 12, 2013 11:03 pm
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 327 раз
Re: "Умный выключатель"
Забыли кондёр для НРФ
Тот что на блоке питания, не хватит. Рекомендуют 4,7-10 мкФ
Тот что на блоке питания, не хватит. Рекомендуют 4,7-10 мкФ
Linux, Raspberry PI, MySensors
Connect: http://connect.smartliving.ru/profile/53
Мои проекты: http://smartliving.ru/profile/4
Connect: http://connect.smartliving.ru/profile/53
Мои проекты: http://smartliving.ru/profile/4
-
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: Пн фев 09, 2015 4:12 am
- Откуда: г. Актау, Мангистауской области
- Благодарил (а): 38 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: "Умный выключатель"
Кондер SMD на 4,7 мкф припаиваю на сам модуль NRF24L01+Ivan писал(а):Забыли кондёр для НРФ
Тот что на блоке питания, не хватит. Рекомендуют 4,7-10 мкФ
Dell Precision T5610, Linux,
Raspberry Pi 3, Raspberry PI 2, Raspberry PI A+
"Умный выключатель"
"Умная розетка"
MySensor датчик на аккумуляторе AA
Ароматизатор MySensors
Raspberry Pi 3, Raspberry PI 2, Raspberry PI A+
"Умный выключатель"
"Умная розетка"
MySensor датчик на аккумуляторе AA
Ароматизатор MySensors
-
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: Пн фев 09, 2015 4:12 am
- Откуда: г. Актау, Мангистауской области
- Благодарил (а): 38 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: "Умный выключатель"
В ходе эксплуатации "умной розетки" выявилась, ошибка - при аварийном отключении-включении электропитания в доме
устройство зависает .
Пришлось внести изменения в прошивку устройства - был установлен программный таймер Watchdog. Так же решил добавить прошивку сторожевой таймер в Умную розетку, однако таймер в устройстве не срабатывал,
хотя в обоих устройствах используется камень Atmega328P-AU, но приобретал в разное время.
Протестировал устройства тестовым скетчем . Оказалось, что микропроцессор
в умной розетке не поддерживает программный код сторожевого таймера. Так что, перед установкой скетча с WatchDog
протестируйте свой микропроцессор, установленный в вашем устройстве.
устройство зависает .
Пришлось внести изменения в прошивку устройства - был установлен программный таймер Watchdog. Так же решил добавить прошивку сторожевой таймер в Умную розетку, однако таймер в устройстве не срабатывал,
хотя в обоих устройствах используется камень Atmega328P-AU, но приобретал в разное время.
Протестировал устройства тестовым скетчем . Оказалось, что микропроцессор
в умной розетке не поддерживает программный код сторожевого таймера. Так что, перед установкой скетча с WatchDog
протестируйте свой микропроцессор, установленный в вашем устройстве.
Dell Precision T5610, Linux,
Raspberry Pi 3, Raspberry PI 2, Raspberry PI A+
"Умный выключатель"
"Умная розетка"
MySensor датчик на аккумуляторе AA
Ароматизатор MySensors
Raspberry Pi 3, Raspberry PI 2, Raspberry PI A+
"Умный выключатель"
"Умная розетка"
MySensor датчик на аккумуляторе AA
Ароматизатор MySensors
-
- Сообщения: 216
- Зарегистрирован: Ср май 28, 2014 12:42 pm
- Откуда: Санкт-Петерург
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 28 раз
Re: "Умный выключатель"
Возможно WatchDog не работает потому что прошит загрузчик не тот?
https://geektimes.ru/post/255800/
https://geektimes.ru/post/255800/
- slgeo
- Сообщения: 551
- Зарегистрирован: Чт фев 05, 2015 2:35 pm
- Откуда: РнД
- Благодарил (а): 139 раз
- Поблагодарили: 74 раза
Re: "Умный выключатель"
Правильно понимаю, что нужна другая разводка проводки для таких выключателей?
Raspberry Pi2 Model B + NRF24L01 (MySensors) + 1-Wire + Esp8266 (WiFi-IoT)
CONNECT
CONNECT
-
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: Пн фев 09, 2015 4:12 am
- Откуда: г. Актау, Мангистауской области
- Благодарил (а): 38 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: "Умный выключатель"
Нет, для этого выключателя не нужна новая проводка. Все вставляется на старое место. Только надо учитывать размер "подрозетника" (они различаются внутренними размерами) и изготовляемой платы, которая вставляет в подрозетник, перед установкой модернизированного выключателя.slgeo писал(а):Правильно понимаю, что нужна другая разводка проводки для таких выключателей?
Dell Precision T5610, Linux,
Raspberry Pi 3, Raspberry PI 2, Raspberry PI A+
"Умный выключатель"
"Умная розетка"
MySensor датчик на аккумуляторе AA
Ароматизатор MySensors
Raspberry Pi 3, Raspberry PI 2, Raspberry PI A+
"Умный выключатель"
"Умная розетка"
MySensor датчик на аккумуляторе AA
Ароматизатор MySensors
- slgeo
- Сообщения: 551
- Зарегистрирован: Чт фев 05, 2015 2:35 pm
- Откуда: РнД
- Благодарил (а): 139 раз
- Поблагодарили: 74 раза
Re: "Умный выключатель"
Как же его тогда запитывать, если он ставится фактически в разрыв цепи с лампой накаливания. Тот же Сапфир или Livolo устроены именно для запитывания в разрыве цепи.VGorokhov писал(а):Нет, для этого выключателя не нужна новая проводка. Все вставляется на старое место. Только надо учитывать размер "подрозетника" (они различаются внутренними размерами) и изготовляемой платы, которая вставляет в подрозетник, перед установкой модернизированного выключателя.slgeo писал(а):Правильно понимаю, что нужна другая разводка проводки для таких выключателей?
Raspberry Pi2 Model B + NRF24L01 (MySensors) + 1-Wire + Esp8266 (WiFi-IoT)
CONNECT
CONNECT
-
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: Пн фев 09, 2015 4:12 am
- Откуда: г. Актау, Мангистауской области
- Благодарил (а): 38 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: "Умный выключатель"
Перед тем как задать вопрос пожалуйста смотрите файлы архива? К контактам R1 и R2 подключаются осветительные приборы, к контактамslgeo писал(а):Как же его тогда запитывать, если он ставится фактически в разрыв цепи с лампой накаливания. Тот же Сапфир или Livolo устроены именно для запитывания в разрыве цепи.VGorokhov писал(а):Нет, для этого выключателя не нужна новая проводка. Все вставляется на старое место. Только надо учитывать размер "подрозетника" (они различаются внутренними размерами) и изготовляемой платы, которая вставляет в подрозетник, перед установкой модернизированного выключателя.slgeo писал(а):Правильно понимаю, что нужна другая разводка проводки для таких выключателей?
S1 и S2 подключается модифицированный выключатель. Питание схемы осуществляется от 220в подключение к контактам AC и DC.
Dell Precision T5610, Linux,
Raspberry Pi 3, Raspberry PI 2, Raspberry PI A+
"Умный выключатель"
"Умная розетка"
MySensor датчик на аккумуляторе AA
Ароматизатор MySensors
Raspberry Pi 3, Raspberry PI 2, Raspberry PI A+
"Умный выключатель"
"Умная розетка"
MySensor датчик на аккумуляторе AA
Ароматизатор MySensors
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Сб окт 12, 2013 11:03 pm
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 327 раз
Re: "Умный выключатель"
Вчера до конца собрав плату для светодиодных прожекторов, понял что электронные реле не очень хорошая вешь.
У них в разомкнутом состоянии всё равно есть ток утечки.
В моих получилось почему то аж 60в. Что приводит к слабому свечению.
Буду переходить тоже на реле.
http://www.compel.ru/lib/ne/2014/3/6-dl ... le-im-i-p2
Те что вы нашли отличная вешь. Но вот бы ещё такие были на 3 вольта
У них в разомкнутом состоянии всё равно есть ток утечки.
В моих получилось почему то аж 60в. Что приводит к слабому свечению.
Буду переходить тоже на реле.
http://www.compel.ru/lib/ne/2014/3/6-dl ... le-im-i-p2
Те что вы нашли отличная вешь. Но вот бы ещё такие были на 3 вольта
- Рейтинг: 1.16%
Linux, Raspberry PI, MySensors
Connect: http://connect.smartliving.ru/profile/53
Мои проекты: http://smartliving.ru/profile/4
Connect: http://connect.smartliving.ru/profile/53
Мои проекты: http://smartliving.ru/profile/4