Страница 24 из 25

Re: mysensors

Добавлено: Пт сен 07, 2018 5:55 pm
nightwind
1. Подпись сообщений. Геморойно, нужна еще спецмикруха, на софте очень сильно тормозило.
2. Дописывать ничего не надо, но на гейт точно так же можно навешать сенсоров.
3. В выключателе, 50 нажатий в день, спящая нода на прерывании живет от батареи 200мач несколько месяцев (батарея старая убитая от мобильника, там саморазряд больше, чем потребление ноды)
4. лучше. ВАйфай частоты очень засраны, у каждого соседа со всех сторон по роутеру.
5. Необязательно, с напечатанной антенной легко покрывает квартиру. (у меня. не факт, что так же будет у тебя)
6. нода может слать сообщения только гейту, и принимать только от гейта. но любая нода не на батарейках может работать репитером из коробки.
7. ограничения вроде есть, но врядли ты в них упрешься, точно не помню. есть ограничение на длину сообщения при подписи, и там оно очень серьезное.

Re: mysensors

Добавлено: Пт сен 07, 2018 7:36 pm
nick7zmail
Спасибо огромное всем за ответы.
Про русский форум не знал...отлично, пороюсь. Английскую версию сайта перерыл вдоль и поперёк...как раз задал вопросы какие остались после этого...
1. Про сигнатуры сообщений - на счет микрухи - плохо...это точно просто подпись а не шифрование? Неужели нельзя просто передавать и принимать заранее набранный набор символов? Приёмник считает его - если неверный набор - не ответит...и неужели все в округе радиолюбители с гейтом майсенсорс будут ловить показания с моих датчиков? Это не айс.
2. Да, так и хотел, на гейт сенсоров навесить.
3. Спасибо, примерно понял.
4. На счет частот не вижу приемуществ. Что вайфай что nrf работают на частоте 2,4Ггц...не, ну есть канеш 5Ггц файфай, но зачастую у 80% людей стандартный 2,4. Так что фон не чуточки не меньше.
5. Думаю подойдёт, у меня маленькая квартира. 433Гц пробивает без антен))
6. Сигнал на актуатор, актуатор выполнил действие, и отчет в МД. Думал как то так...Через гейт геморно...думаю как то через репитер можно это словить и обработать. Я хз.
7. Ок. Просто думал что-то счислимое...порядка 16 устройств на гейт.

Re: mysensors

Добавлено: Пт сен 07, 2018 8:10 pm
serghei
6. Ноды умеют разговаривать напрямую без гейта. Смотри форум. Ну и по приколу прикрутил этот бред к AMS )).

Re: mysensors

Добавлено: Сб сен 08, 2018 10:50 am
nightwind
serghei писал(а):
Пт сен 07, 2018 8:10 pm
6. Ноды умеют разговаривать напрямую без гейта. Смотри форум. Ну и по приколу прикрутил этот бред к AMS )).
кинь ссылочку! раньше точно нельзя было, и в апи нет таких функций. Но было бы замечательно 3м уличным термодатчикам согласовать температуру, и отправлять 1 раз.

Re: mysensors

Добавлено: Сб сен 08, 2018 11:06 am
serghei
Не знаю как с телефона вставить (. http://mysensors.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=22
Посмотри весь форум. Там много прикольного есть.

Re: mysensors

Добавлено: Сб мар 30, 2019 6:47 am
ученик
Странно ведет себя шлюз в последнее время ( или модуль)
Пока у меня 3 узла
1 узел это счетчик воды управление задвижками, протечка воды Основная задача
отправлять расход воды по по приходу импульса выводить на свой экран состояние, принять команды на управление задвижками ГВС и ХВС
2 узел управление фитолампой, вкл. выкл. по восходу, заходу солнца, управление зарядками , вкл.выкл. управление лампами вытяжки плита вкл лавпы вытяжки вкл
3 узел это холодильник отправляет температуру управляет компрессором и возможность менять уставки температуры
Так вот после последнего обновления началась свистопляска
Бывает что узел холодильника перестает показывать температуру и состояние реле.
потом сам начинает показывать
Отправляем команду на управление задвижками почему то ничего не происходит.
Как это победить?

Re: mysensors

Добавлено: Сб мар 30, 2019 10:28 am
Ivan
ученик писал(а):Странно ведет себя шлюз в последнее время ( или модуль)
Пока у меня 3 узла
1 узел это счетчик воды управление задвижками, протечка воды Основная задача
отправлять расход воды по по приходу импульса выводить на свой экран состояние, принять команды на управление задвижками ГВС и ХВС
2 узел управление фитолампой, вкл. выкл. по восходу, заходу солнца, управление зарядками , вкл.выкл. управление лампами вытяжки плита вкл лавпы вытяжки вкл
3 узел это холодильник отправляет температуру управляет компрессором и возможность менять уставки температуры
Так вот после последнего обновления началась свистопляска
Бывает что узел холодильника перестает показывать температуру и состояние реле.
потом сам начинает показывать
Отправляем команду на управление задвижками почему то ничего не происходит.
Как это победить?
Смотреть логи. И смотрет логи нод.
Для управления ставить галку ack

Отправлено с моего SM-J730FM через Tapatalk


Re: mysensors

Добавлено: Вт июн 18, 2019 6:44 am
sav13
Всем привет
Помогите разобраться с проблемкой
Как победить неправильные сообщения? Возникают ложные ноды с разным мусором.
124.jpg
124.jpg (144.42 КБ) 4966 просмотров
Иногда в правильной ноде возникают левые сенсоры опять же со случайной информацией.
123.jpg
123.jpg (241.92 КБ) 4966 просмотров
Такое ощущения, что пакеты от моих сенсоров частично искажаются
Как то можно с этим бороться?

Re: mysensors

Добавлено: Вт июн 18, 2019 10:04 pm
serghei
Было подобное в старых версиях модуля. Винда 10. Мастер ветка. После крайнего обновления проблема исчезла.

Re: mysensors

Добавлено: Вт июн 18, 2019 10:19 pm
Berkseo
sav13 писал(а):
Вт июн 18, 2019 6:44 am
Всем привет
Помогите разобраться с проблемкой
Как победить неправильные сообщения? Возникают ложные ноды с разным мусором.
124.jpg
Иногда в правильной ноде возникают левые сенсоры опять же со случайной информацией.
123.jpg
Такое ощущения, что пакеты от моих сенсоров частично искажаются
Как то можно с этим бороться?
Давно такое? Жесть. Может нода какая с ума сошла. Оталкивайтесь от последних манипуляций с сетью, нодами, обновлениями модуля. Не могло же просто взять и начатся. Хм.. а если могло, то что то сломалось у какой то ноды, репитера, гейта. епром в мк, радиомодуль.. Накидайте больше инфы, что делалсь, что уже попробовали что бы исправить ситуацию..